вы ничего не подворовываете. Отказ от учета реактивной мощности для коммунально-бытовой нагрузки - это решение принятое администрацией объединенной электросетевой компании. Плата за реактивную мощность, потребляемую вашими лампами, уже включена в тариф за обычную - активную мощность по установленным "обычным" счетчикам. А если вам не нравится свет ламп, можете просто сменить лампочки на лампы с другой световой температурой - на желтые например. Газоразрядные светильники для гаража отлично подходят.

Впрочем, если вы хотите чтобы лампы потребляли четко свои 40 Вт + потери в ПРА и проводке - купите электронные ПРА и замените старые на новые... в довесок вы получите увеличенный срок службы ламп :).

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

09.11.2009 в 09:43:45

"купите электронные ПРА". А если он или соседи варить начнут что-то, да четверкой, да много, да с залипанием. Не вынесет ли эти ПРА через 5 минут от таких скачков в сети?

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

09.11.2009 в 10:00:23

Сообщение от konsultant В данном случае компенсация отсутствует и светильник возьмет около 100 Вт

Да с чего вы взяли что в данном случае компенсация отсутствует ? Производители любых люм. светильников - с дросселями в качестве балласта - по умолчанию снабжают их компенс-ми кондёрами. Застращали человека, - у него уже комплексы стали развиваться.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

09.11.2009 в 12:52:01

запугали человека.

короче
дроссели бывают 2 типов --УБИ И УБЕ.

второй включается последовательно с конденсатором. для 40 ватт -это 4.75 мкф. х400 вольт.

но это в советских светильниках.

в современных же (выпуска после 91 года) весьма часто стоят оба УБИ -экономия блин. светильник некомпенсированный.

чтобы скомпенсировать,надо установить параллельно входу питаеия конденстор 10 мкф х 400 вольт .

вот и все.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

09.11.2009 в 12:55:58

а даже некомпенсированный светильник никак не возьмет 100 ватт. по умолчанию потери в некомпенсированных пра-20 %
итого общая потребляемая мощность всего 48-50 ватт

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

09.11.2009 в 13:09:24

konsultant написал : При проектировании крупных объектов требуется компенсация и светильники как правило заказываются сейчас с электронными ПРА которые обеспечивают коэффициент мощности около 1, и соответственно лампа потребляет те же 40 Вт которые указаны на ней.

ничего подобного. просто используется групповая компенсация

тогда коробки с конденсаторными батареями располагаются либо на шинопроводах светильников, либо непосредственно на осветительном пунке,либо целиком на подстанции.

рассчет -уже сказал 4.75 мкф -на одну лампу 40 ватт 10 мкф-на один светильник 2х40 некомпенсированный , 20 мкф -на один светильник 2х80 ватт некомпенсированный либо на один ДРЛ125

таким образом в данном случае надо 40 мкф . я рекоммендую 2 20 мкф х400 в МБГО-2 соединить параллельно и установить на щитке--подключив параллельно отходящим линиям освещения.

вот и все.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.11.2009 в 13:11:11

SANDERG написал : двойных светильника

Если светильники "советской закалки", то они антистробоскопические компенсированные и реально потребляют до 100 ватт на светильник (2 лампы). Точно что-либо сказать можно будет только увидев фото внутренностей.

azus6 написал : для 40 ватт -это 4.75 мкф. х400 вольт.

3,75х400.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

09.11.2009 в 14:18:24

А не напомните, кстати, как расчитывается ёмкость компенс-го кондёра?

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

09.11.2009 в 16:29:21

http://www.rza.org.ua/elteh/a-101.html

0
aksktis
aksktis
Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

09.11.2009 в 16:57:11

Вы вот говорите, что светильник с элпра потребляет 100Вт на каждую 40Вт лампу! Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цоколем и стеклом? Но они ведь не потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...

И стоит заметить, Филипс 20 Вт даёт столько же света, как и филипс TL-D 18W, значит это фактически одно и то же, неужели они работают по разным принципам???

Только без предположений, ответьте, пожалуйста, тот кто знает)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

09.11.2009 в 17:02:10

меня просто в бешенство приводит когда упоминают лампы 18 и 36 ватт задумывались они как энергоэкономичные люминесцентные лампы.

на деле же -дохнут куда быстрее. лично у меня все лампы Т12 .

0