14.08.2011 в 17:47:25
Levit ..а что скажете про Baxi Slim ? Тоже плох из-за внутреннего потенциометра?
14.08.2011 в 17:52:42
Не вопрос хуже-лучше. Просто удобнее с панели регулировать, и не лезть даже сервиснику в "мозги" котла. Оказывается еще не все производители сделали это для своих клиентов.
Slim'ы напольники - а мы о настенных говорим.
14.08.2011 в 17:56:23
Levit написал : Просто удобнее с панели регулировать, и не лезть даже сервиснику в "мозги" котла.
Я это тоже пытаюсь донести до автора
14.08.2011 в 19:28:27
Xorius написал : Вызывал инженера из СЦ - он чем то мерил... сказал, что что-то там с составом газовой смеси.
из области фантастики .... максимум , что может иметь этот инженер - это газоанализатор , а определить состав метана .... думаю можно только в лаборатории , да и бодяжить газ как то нечем , это все равно что ослиную мочу бензином рабавлять ... нужны конкретные цифры , , но узнать их можно только и из предъистории - какое давление было зимой ???? , сейчас этот показатель может быть совсем другим инженер , который обслуживает вашу местность может сказать , предупредить , что зимой у вас давление будет 90 мм вод ст например , на отопление вам вполне такого хватит ,а вот для воды - придется эл бойлером догревать , да и собственно чем страшен 35 квт котел ,если при 50 мм на горелке его мощность будет меньше , чем 24 квт , с 140 мм на той же горелке ??? - вопрос Левиту
Levit написал : Площадь наверное 60-80кв? 10кВт потолок.
как говорит один местный - не смешите мои тапочки ))) вы наверное плохо знакомы с нашим газовым хозяйством , когда в тупиках котел на режиме проскока пламени работает [
14.08.2011 в 19:40:39
артур липецк написал : я бы мог подобрать материалы ( не самые голимые , вместе с котлом (навьен )
бюджетныи вариант ,недоргие запчасти по цене за котёл 17т.р и теплообменник гвс более адаптирован к нашеи воде
14.08.2011 в 20:12:07
orinbasar написал : бюджетныи вариант ,недоргие запчасти по цене за котёл 17т.р и теплообменник гвс более адаптирован к нашеи воде
да плюсов вроде бы все больше и стабилизатор не нужен , и датчик комнатный в комплекте, но все таки надо ориентироваться на местных сервисников , чтоб запчасти были в наличии !!! , но лапшу навешать могут где угодно , нужно четко в договоре видеть сроки устранения неисправностей !
15.08.2011 в 10:28:16
У меня в квартире 60м2 стоит Навьен, уже второй год. Зимой включается 3-4 раза в сутки минут на 5. Комнатный терморегулятор рулит полным ходом, это при том, что выставлено 24град. "Соседский обогрев" сказывается... Не будь регулятора, тактовал бы наверное страшенно.
15.08.2011 в 12:08:03
У меня вопрос по котлу: В проекте газоснабжения стоит какой то настенный ГАЗЛюкс Стандарт на 24 кВт. Я хочу какой-нибудь Вайлант с такой же мощностью. Цена роли не играет. Надо ли менять строку в проекте? Насколько это сложно?- заказывать новый проект? Или поставить как написано в проекте этот ГАЗЛюкс? Насколько он плох?
15.08.2011 в 12:16:30
Газлюкс - висячая порнография!!! Уж лучше проект поменять... Просто название. Меняется простой замазкой и ксероксом, в ГАЗе разумеется, ну и легкий презент проектировщику...
15.08.2011 в 13:34:27
СЮП написал : Газлюкс - висячая порнография!!! Уж лучше проект поменять...
Спасибо! Подскажите тогда (тему изучил) какой Вайлант поставить? Дом - 2 этажа 150 кв. метров. Переутеплен: (40 см газосиликата + 10 см пенопласта по технологии wdvs. Цоколь, фундамент. и полы подвалов утеплены 5 см xps. На потолке чердака - 40 см УРСА. Т.е. дом в коконе из утеплителя. Все стеклопакеты двойные, рамы VEKA на 70мм. Площадь остекления 23 кв.м. Расчетное потребление тепла в самый холодный сезон 12 кВт. Т.о. мощный котел не нужен. Какая марка мне подойдет?
15.08.2011 в 18:19:05
Котел нужен одно или двух контурный? С открытой или закрытой камерой сгорания? Напольный или настенный? Больше неизвестных в уровнении....