18.10.2011 в 19:53:55
Hank написал : Выходит в 2 -3 раза дороже вайланта.(130 тыс)
может в космосе это будет актуально , а если мыться у соседей , то можно 130 тыров потратить на что то другое а если серьезно прикинуть экономическую выгоду , то буржуйские технологии проиграют простым рабочим и надежным вариантам , но это уж как говорится вам выбирать , на чем ездить - обычный удобный мерседес , или бугатти более престижный и дорогой
22.10.2011 в 09:24:11
Запустил свой Навиен 16к коаксиал неделю назад самостоятельно, благодаря форуму. Чего не ожидал - количества ДЫМА при запуске. Минут 15-20 из трубы и от котла так сизый дым вылил, аж сосед прибежал. Про такое нигде вроде не попадалось... 2 дня котел работал по t теплоносителя 40гр, перед отъездом установил по комнатной t +20.
Что порадовало - t на пульте соответствует реальной, термометры положил во всех комнатах. Итог - неделя работы, за бортом -2...+7, от.пл. 90м2, расход газа 42м3
Что НЕ порадовало - горячая вода - для посуды отлично, но купаться не очень приятно, чувствуются перепады t.
Возможное решение проблемы. Установлен эл. бойлер на 100л. Измерить на его выходе комфортную t для купания и завести на вход горячую воду от котла, установив t на котле на 2-3гр. выше.
Вопрос - на практике делал так кто-нибудь?
22.10.2011 в 19:40:22
Конкретно -какие проблемы с ГВС. ПЕРЕГРЕВ? НЕДОГРЕВ? Все эти проблемы устраняются Регулировкой давления на горелку.Установкой нормального давления.И откуда черный дым?У вас что -балонный газ?
25.10.2011 в 06:55:21
Вода идет то горячая, то прохладная. Как делать регулировку давления? Местный сервисмен при виде котла шарахнулся от него как черт от ладана и категорически отказался что-либо в нем трогать, т.к. с такими моделями он не знаком.
Газ не балонный. Дым шел из трубы и от кожуха горелки. Крышка была снята. Похоже, просто металл обгорал. Чз мин 15-20 дым пропал.
25.10.2011 в 18:55:54
Давайте почту.Кое что сброшу.
25.10.2011 в 20:59:49
VadVad написал : Возможное решение проблемы. Установлен эл. бойлер на 100л. Измерить на его выходе комфортную t для купания и завести на вход горячую воду от котла, установив t на котле на 2-3гр. выше.
Вопрос - на практике делал так кто-нибудь?
да , и не раз , бойлер нужен не 100 л , а на 10-15 достаточно , все котлы так работают - либо мучаться , либо- бойлер!
25.10.2011 в 21:50:46
артур липецк написал : да , и не раз , бойлер нужен не 100 л , а на 10-15 достаточно , все котлы так работают - либо мучаться , либо- бойлер!
Артур! Где вы такие котлы наблюдали? В таком случае зачем они? Рекомендуйте сразу-БОЙЛЕР! 100-200 литров! За NAVIEN могу поручится. +-0 градусов от установленой температуры. Я не могу поручится за наладчиков и установщиков.
25.10.2011 в 22:12:00
мвс написал : За NAVIEN могу поручится. +-0 градусов от установленой температуры. Я не могу поручится за наладчиков и установщиков.
детский сад при открытии крана течет вода Т 17 *С , потом постепенно вырастает до установленных 37 закрываем кран , мылим шею , открываем , Т ( вода остыла до 25 *С ) , потом постепенно приходит вода 20 *С ( когда воду открыли , котел еще думает , а не влючил горелку ) , опять- постепенно до 37 , резко- закрыли - открыли , котел выплюнул 100 грамм 45* , потом опять 500 гр 20 * , опять кривая вверх до37 о каком +- 0 идет речь???
25.10.2011 в 22:38:55
По ходу вопроса-еще вопрос. Двухконтурник с битермиком.При работе ГВС на малых протоках наблюдается бегание температуры где то + - 3-5 градусов.Планировал предложить установить для стабилизации температуры, после котла емкость с разделителем внутри на 5-10 литров для снижения пульсации температуры воды.
25.10.2011 в 22:52:44
артур липецк написал : детский сад при открытии крана течет вода Т 17 *С , потом постепенно вырастает до установленных 37 закрываем кран , мылим шею , открываем , Т ( вода остыла до 25 *С ) , потом постепенно приходит вода 20 *С ( когда воду открыли , котел еще думает , а не влючил горелку ) , опять- постепенно до 37 , резко- закрыли - открыли , котел выплюнул 100 грамм 45* , потом опять 500 гр 20 * , опять кривая вверх до37 о каком +- 0 идет речь???
Ну если так мыться ,то можно в прерыве посмотреть телевизор,или в шахматы сыграть. Мыться и манипулировать краном !?
26.10.2011 в 06:27:40
артур липецк написал : да , и не раз , бойлер нужен не 100 л , а на 10-15 достаточно , все котлы так работают - либо мучаться , либо- бойлер!
Про 10-15 не соглашусь. На работе стоит эл.нагреватель на 15л. Помыть руки, сполоснуть посуду 2 человека успевают, третий довольствуется водой прохладнее. Про КУПАНИЕ с такого объема и речь не идет.
26.10.2011 в 20:17:31
VadVad написал : Про 10-15 не соглашусь
, да ваше дело:D , ток бойлер этот не воду греть у вас будет , чтоб посуду мыть , а сглаживать пульсации температурные котла , это как стабилизатор , на 100 литров круче конечно , но боюсь что результат будет одинаковым , кроме лишних теплопотерь большего по объему эл нагревателя
27.10.2011 в 08:43:28
100л меня тоже смущает, т.к. гор. водой пользуюсь с пятницы по понедельник. За четыре дня простоя (уезжаю - Аристон выключаю) вода остывает. Но 100л установлен, подключить к системе можно за 20мин, а что-то новое надо покупать...
MVS, спасибо. Почитаю, переварю, приму решение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.