18.12.2011 в 22:48:56
Маленькая цена-маленькие проблемы. Большая-соответственно. Если есть готовый вертикальный дымоход - берите Атмо. Если дымоход и вытяжку надо делать -берите Турбо. Если помещение для котла маленькое.Рядом расположена мойка,газовая плита-лучше закрытая камера сгорания.
18.12.2011 в 23:30:11
мвс написал : Маленькая цена-маленькие проблемы. Большая-соответственно. Если есть готовый вертикальный дымоход - берите Атмо. Если дымоход и вытяжку надо делать -берите Турбо. Если помещение для котла маленькое.Рядом расположена мойка,газовая плита-лучше закрытая камера сгорания.
Спасибо Есть и дымоход (горизонтально на улицу через стену) и вытяжка на кухне тоже есть, рядом как раз будет и плита и мойка, а чем в данном случае лучше закрытая? Выделенное не понял:confused:
18.12.2011 в 23:35:21
А лучше тем,что она закрытая.
18.12.2011 в 23:52:12
hifi написал : вопрос по камере сгорания, как правильно выбрать? Выбрал закрытую
hifi написал : дымоход (горизонтально на улицу через стену)
У Вас выбор по камере сгорания не велик и без лишнего гемора подходит только закрытая камера с принудительным дымоотводом ..турбо, короче
19.12.2011 в 11:22:15
спасибо
19.12.2011 в 21:03:24
Прошу помощи в выборе настенника.Прочел на вашем форуме,что вроде навьен идеально цена-качество.Площадь отапливаемая 90кв.м,нужен желательно одноконтурный навьен.если можно конкретную модель,а то от обилия оборудования уже голова кругом идет.И естественно не охота переплачивать за брэнд.Спасибо.
19.12.2011 в 21:32:10
для чего вам котел? Какое помешение?.Сколько комнат?Теплые полы?Сколько нужно горячей воды? По цене и по марке котел не выбирают... .
20.12.2011 в 00:58:10
Извияюсь за тупой вопрос - газовый проточный водонагреватель и газовый котел это одно и то же? Какие + и - у двухконтурных котлов (отопление и ГВС) и одноконтурных - по 1 котлу на отопление и ГВС? Двухконтурные стоят порядка 40 тыс, а одноконтурные за 10 можно купить! В чем подвох?
20.12.2011 в 01:24:22
Палецкий написал : Нагреватель греет воду (руки мыть), а котел греет помещение (в майке сидеть у компа)
разница в мощности получается? почему нельзя топить дом водонагревателем?
20.12.2011 в 01:37:01
Валери написал : разница в мощности получается? почему нельзя топить дом водонагревателем?
Мощность горелки почти одинаковая, но устройство разное. Это, абстрагируясь, все-равно, что штанишки стирать в посудомоечной машине
20.12.2011 в 09:45:36
Нужна помощь. Замерзла СО, разорвало трубу подачи ГВ в СО:( Котел Navien 16 Coaxial, соответственно, промерз напрочь. На дисплее светилась ошибка L0 (что это???). Что ТОЧНО должно навернуться в котле при таком раскладе, что и как смотреть? Каковы шансы вернуть котел к жизни?
Каковы возможные причины такой ситуации? Котел подключен чз хиленький ИБП, без присмотра стоял 4 дня, судя по тому, как горит газовая плита, давление газа маленькое. Котельная неотапливаемая.
Эх, столько цветов красивых померзло... жена расстроена:(
20.12.2011 в 15:46:31
VadVad написал : жена расстроена
А где ее 4 дня носило ??? а чего гадать , если и далее собираетесь отсутствовать по стольку времени , то можете деньги за пару монтажей - демонтажей , за этот год мне отдать )))
20.12.2011 в 17:26:14
Котел менять.СО похоже тоже. Электричество наверное кончалось .На полчасика.ИБП уперся в батарейку и при подаче электричества уже не включился.
20.12.2011 в 20:46:00
мвс написал : для чего вам котел? Какое помешение?.Сколько комнат?Теплые полы?Сколько нужно горячей воды? По цене и по марке котел не выбирают... .
Для отопления жилого частного дома.3 комнаты 16кв.м,10кв.м,25кв.м,коридор 7кв.м,кухня 10кв.м,ванная 7кв.м,данные приблизительные +-.Теплые полы не интересуют.Пол бетонный.Горячая вода не надо,есть газовая колонка-устраивает вполне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.