артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.08.2011 в 19:15:44

Vladimir_Vas написал : какой Вайлант поставить?

я бы напольник советовал для своего дома , если средства не поджимают , самый дешевый вариант типа http://www.estateline.ru/catalogue/goods/heating/boilers/230478/ а если денег жалко , то в магазин , и какой больше пондравится по цене и наворотам

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.08.2011 в 19:19:57

Vladimir_Vas написал : Расчетное потребление тепла в самый холодный сезон 12 кВт.

а рассчетное значение для ГВС ???? , или пока рано об этом задумываться ???

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

15.08.2011 в 22:12:57

артур липецк написал : я бы напольник советовал для своего дома , если средства не поджимают , самый дешевый вариант типа http://www.estateline.ru/catalogue/goods/heating/boilers/230478/ а если денег жалко , то в магазин , и какой больше пондравится по цене и наворотам

В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

0
Xorius
Xorius
Новичок

Регистрация: 27.07.2007

Луганск

Сообщений: 64

15.08.2011 в 23:09:50

Спасибо большое! Ориентиры понятны.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

15.08.2011 в 23:50:51

Levit написал : В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

Как вариант пойдет?... http://www.rndgaz.ru/products/catalog/

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.08.2011 в 07:24:34

Levit написал : В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

мы про Воронеж говорили ,а не про Африку

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.08.2011 в 09:41:58

Levit написал : Котел нужен одно или двух контурный? С открытой или закрытой камерой сгорания? Напольный или настенный?

Настенный, двухконтурный, с открытой атмосферной горелкой. На ГВС по моим расчетам нужно не более 20 кВт. В доме проживают двое - значит не более двух точек разбора одновременно. С учетом приоритета ГВС у котла и инерцией отопления - суммировать мощности ГВС и отопления нет нужды. В отоплении первого этажа только теплые полы. Постоянная времени - более 12 часов. Поскольку водные процедуры больше часа не принимаются - отопление приоритета ГВС вообще не заметит. Зачем мне напольник? Для таких мощностей было бы глупо ставить напольный котел с отдельной котельной. Наддув исключен в силу чрезвычайного слуха ночью хозяина. Открытую камеру хочу для задействования котла с системе воздухообмена дома. Дабы нагрев свежего уличного воздуха не тратился понапрасну. Да и в проекте стоит открытая камера сгорания.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.08.2011 в 09:43:00

артур липецк написал : мы про Воронеж говорили ,а не про Африку

Я жил в Берлине. Климат в тот год был очень похож на воронежский. Да и широта та же.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

16.08.2011 в 11:20:05

Vladimir_Vas написал : Дабы нагрев свежего уличного воздуха не тратился понапрасну.

не совсем понятно.

Посмотрите на atmoTEC plus и pro. Я бы на plus остановился. У него немного меньше расширительный бак, и нет авто регулировки скорост насоса, меньше расход ГВС, по вашим описаниям это ваш вариант, переплачивать 200баксов за pro не вижу смысла. P.S. Еще у plus нету крышки закрытия ручек - если это важно ) [http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt\_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-atmotec-plus-vuw.html

http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-atmotec-pro-vuw.html](http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-atmotec-pro-vuw.html](http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-atmotec-plus-vuw.html))

0
СЮП
СЮП
Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

16.08.2011 в 13:34:46

Levit написал : Посмотрите на atmoTEC plus и pro.

Согласен "+" - самое то!

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.08.2011 в 14:00:26

Levit написал : Посмотрите на atmoTEC plus

Спасибо! На этот я уже глаз положил. При перерыве в электроснабжении он самостартует? Для него достаточно стабилизатора, или нужен UPS?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.