Вот на чем я остановился, прокоментируйте пожалуйста. Котел: BAXI Slim 1.300 i Нужен ли котлу насос и расширительный бак, а то можно сэкономить? Вообще в нашей, существующей системе, на основе дровяного котла, уже есть расширительный бочек и насос. Бойлер: BAXI SAG2 100 Хватит ли 100 литров воды?

На официальном сайте есть телефон сервиса, находящегося в орехово-зуево, это в 15 минутак езды от нас. Возник вопрос, оборудовоние я должен покупать у компании которая будет обеспечивать сервисное обслуживание? Или я могу где угодно купить котел с бойлером и привезти на дачу, это важно так как цены рознятся. Вообще расскажите как работает горантийное обслуживание на газовое оборудование? Или все вопросы урегулирываются по звонку в ближайший сервис и за отдельную плату? Кто имеет право устанавливать и запускать газовое оборудование? О чем необходимо знать, чтобы не потерять гарантию?

0
Аватар пользователя
Bender_R

Местный

Регистрация: 13.04.2011

Железногорск

Сообщений: 4

10.02.2012 в 15:03:32

Посоветуйте двухконтурник. Квартира в двухквартирном котедже, площадь квартиры 90 кв.м., два этажа. На верху две спальни. Кухня около 12 кв.м. Между кухней и ванной капитальная стена с дымоходом. Построен дом более 50 лет назад. Часть перегородок дерево под штукатуркой. Сейчас отопление центральное, хочу по лету перейти на индивидуальное. ГВС было от колонки, сейчас электрический бойлер 80 л. Хочу коаксиальный двухконтурник на внешнюю стену кухни, т.к. на рабочей стене места мало, а дымоход под вентиляцию. Дом кирпич, строили для начальства.

0
Аватар пользователя
AceMan

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

10.02.2012 в 22:49:59

А что скажете про котлы фирмы Immergas? В частности Immergas EOLO Maior 32 kW. Мало отзывов по ним. Я его уже купил, т.к. человек, делавший отопление и в будущем обслужавающий, сам его посоветовал, сказал комплектующие на него есть.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.02.2012 в 23:52:25

Bender_R написал : Хочу коаксиальный двухконтурник на внешнюю стену кухни

По цене -качеству можно брать Ferroli DOMIproject F 24 http://teplahata.com.ua/product_info.php?products_id=308

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.02.2012 в 23:53:45

AceMan написал : А что скажете про котлы фирмы Immergas?

Европейский производитель ..будет сто лет служить

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

11.02.2012 в 00:56:23

Палецкий написал : Европейский производитель ..будет сто лет служить

Да ладно. В мануале говорится о 15. и это при лучшем раскладе. За это время он просто морально устареет и его можно без зазрения совести будет поменять. Это так сказать время наработки котла когда он из как бы комфорта начинает как бы прибыль считать. Но тут ему приходят педали. Ну такова селявуха. Со всем так случается. Имхо.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

11.02.2012 в 01:03:24

Палецкий, может не в тему но заводить отдельно смысла нет. При старте котел, Херман битермический, начинает все громче хлопать. Как бы при, не знаю как правильно это назвать но типа, модуляции горения происходит что пламя горит то сильнее то тише. И вот во время увеличения горения в ТО слышатся хлопки как бы перегретой воды. Пламя уменьшается хлопки прекращаются. Ну и так чередуется. Картина маслом только во время старта котла после остывания ТН, когда срабатывает термостат. Воздуха в системе нет. В чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.02.2012 в 01:05:36

NAP написал : В мануале говорится о 15. и это при лучшем раскладе. За это время он просто морально устареет и его можно без зазрения совести будет поменять.

Это у них, там, в Италии время наработки, а у нас секондхенд работает, ездит, носится , время не считает и морально вечно молодой :)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.02.2012 в 01:12:06

NAP написал : Воздуха в системе нет.

Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

11.02.2012 в 01:20:49

Палецкий написал : Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла

Старт -стоп совместить с как бы пуском? В насосе болт не откручивал. Но конечно воздухоотводчик штатный я уже как то разбирал. Но это было давно. Как то нажал на его пипку в надежде проверить наличие воздуха а он Цуко назад не закрылся и пока вся избыточным давлением вода не вылетела фонтаном сделать ничего не смог. Я уже и боюсь на его нажимать за ради интереса.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.02.2012 в 01:26:58

NAP написал : Старт -стоп совместить с как бы пуском?

Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.02.2012 в 22:17:50

NAP написал : В чем может быть причина?

Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем. Пора теплообменник мыть .

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

11.02.2012 в 22:23:43

мвс написал : Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем. Пора теплообменник мыть .

Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет. Если правильно понял то забит теплообменник? А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.02.2012 в 22:42:40

NAP написал : Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет. Если правильно понял то забит теплообменник? А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.

Семь лет точно служат. 15-???????.Поживем -увидим.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

12.02.2012 в 00:18:50

Палецкий написал : Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух

Провел старт-стоп. пробулькивания не выявлено. Вилку выключал как только команда давалась газовому клапану. Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает. Больше чем 80*С Т теплоносителя не выставляю. Как правило рабочий режим при Т 65 - 70*С. Но при морозах система уже плохо прогревает помещения нужно увеличивать температуру.

0