12.11.2009 в 13:27:00

dmitriev01 написал : Чем газовый котёл хуже бойлера и ст.автомата?

Ничем не хуже и не лучше. Если стиральная машина тоже установлена в специальном помещении - в прачечной.

Если на кухне - лучше уменьшить номинал. Если в ванной/душевой - непременно уменьшить.

Почему на 100мА?

Чтобы обеспечить селективность с вышестоящим УЗО. :) В данном случае уровень безопасности от номинала УЗО не зависит - абсолютно надёжное заземление и уравнивание в газовой котельной подразумеваются сами собой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.11.2009 в 13:32:45

ВТБ! написал : Чтобы обеспечить селективность с вышестоящим УЗО.

Так оно вроде с 30мА УЗО селективность будет лучше:),да и безопасность в случае чего.

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

12.11.2009 в 14:03:53

dmitriev01 написал : Так оно вроде с 30мА УЗО селективность будет лучше,да и безопасность в случае чего.

общее на 30 если ставить будет вероятность того, что оно буде срабатывать от каждохо чиха в сети. ИМХО 100ма лучше.

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

12.11.2009 в 14:34:42

filvik написал : Искать причину сработки.

А какие методы? Я "прозванивал" сопротивление между фазой и землёй, ноль-земля, корпус-земля и т.п. в стиралке - очень высокое сопротивление! Возможно, у меня была вода на верхнем пределе ПДК по жёсткости, на ТЭНах стиралки какие-то проблемы есть, но проверить это можно только при её работе и как эту утечку отсечь - непонятно. Может что подскажите? Было бы понятно, если бы выбило УЗО на этаже, а тут именно на вводе. А может какая ситуация со стабом была и СМ тут не причём.

ВТБ! написал : Рекомендуется УЗО типа S 300мА.

А на 100 мА тип А - мало? 300 мА как то совсем уж круто. Ещё у меня есть подозрение, что я подпалил это УЗО. Когда я подключал стаб, то перепутал фазу с нулём и включил, УЗО конечно выбило, но факт такого включения был.

По поводу заземления: вся техника, которая требует заземления - заземлена, вся проводка новая, медная, сделана с запасом по потребялемой мощности. Вопрос: какое же всё таки УЗО ставить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

12.11.2009 в 14:45:07

Сергей Сазонов написал : на 100 мА тип А

Можно и 100мА - но типа S (по времени срабатывания). Тип А (по характеру тока утечки) на ввод ни к чему - достаточно АС.

подпалил это УЗО

Это вряд ли.

0

Следование моим советам вредит кошельку

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

12.11.2009 в 21:12:31

Сергей Сазонов написал : А на 100 мА тип А - мало? 300 мА как то совсем уж круто.

если под словом круто вы подразумеваете 300мА как высокий порог чуствительности,то зря.100мА или 300мА для защиты человека конкретно от поражения эл.током большой разницы не сделают,а в противопожарных целях разницы практически никакой.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.11.2009 в 23:01:39

Для обеспечения селективности защиты УЗО верхней ступени должно иметь порог срабатывания (ток утечки) в два-три раза выше.. Вводное УЗО 30мА и отходящие на 30мА срабатывают одновременно.. По крайней мере установленные в одном щите. Лечиться установкой УЗО следующего номинала, либо "задумчивого" диффа того-же номинала.
При Вашей схеме гадание бесполезно.. Ток утечки в любой части электроустановки(даже после этажных УЗО) может привести к срабатыванию вводного УЗО.:(

Сергей Сазонов написал : В магазине посоветовали поменять УЗО на 100 мА, 80 А. Есть такой у Легранда, у АВВ нет. Я спросил, почему на 80 А, мне сказали, что 80 А - это совокупный ток по всем фазам, который способно нормально пропускать это УЗО

А НДС они с каждой фазы берут ? :D

Сергей Сазонов написал : Итого вопрос: что сделать, чтобы исключить подобную ситуацию в будущем?

Я бы загрубил ввод до 300мА. И на хозблок УЗО поставил, что-бы не гадать потом..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2009 в 09:30:18

Сергей Сазонов написал : Сообщение от filvik Искать причину сработки.

А какие методы?

Предыдущий 2 пример из моего поста, приходили умные дядьки с приборами, с умным видом качали головой сказали все ОК и если будет сработка заменим на 100мА, получили кучу денег. Вечером пирог в духовке и опять сработка, а т.к. УЗО единственное по воплям было установлено включение какого прибора вызывает сработку. (шланг отвода пара вернули на место, больше сработок нет, полет нормальный 4 года). Смотрите внимательно и думайте, за Вас это не решит ни кто.

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

13.11.2009 в 11:53:54

ПPOPAБ написал : Я бы загрубил ввод до 300мА. И на хозблок УЗО поставил, что-бы не гадать потом..

Да, так и сделаю, на ввод поставлю 300, а дальше 4 УЗО по 30. Вопросы:

  1. Стоит менять этажные УЗО с типа АС на тип А? Для сведения - у меня нет никаких токопроводящих (металлических) труб и т.п. ни в канализации, ни в одоснабжении, ни в отоплении, а "земля" подведена ко всем приборам, требующих заземления.
  2. Как-то подключал розетку, фаза была выключена, случайно коротнул землю с нулём, УЗО этажное мгновенно выбило - это правильно?
    Сейчас, когда что-то делаю вообще УЗО этажное отключаю, ставлю фонарь и работаю.
0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

13.11.2009 в 12:09:34

Сергей Сазонов написал : случайно коротнул землю с нулём, УЗО этажное мгновенно выбило - это правильно?

Да.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

13.11.2009 в 12:25:23

Сергей Сазонов написал : Стоит менять этажные УЗО с типа АС на тип А?

При исправном заземлении? Особого смысла нет.

Есть исключения. Например, УЗО типа А требуется в инструкции к дорогостоящей бытовой технике и гарантия на неё не "липовая". Или в технике есть электронные компоненты, для которых есть вероятность ремонта.