ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 17:33:22

Заодно предложение к Представителю ЗАО "Меандр"

Если Вы являетесь разработчиком ТРМ, добавьте полезную возможность управления охлаждающим вентилятором в зависимости от температуры радиатора. И неплохо бы иметь возможность менять вентилятор прямо на месте установки. В реальных условиях эксплуатации вентиляторы не живут больше 3 лет :(

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

27.01.2013 в 17:51:10

ksiman написал : Если Вы являетесь разработчиком ТРМ, добавьте полезную возможность управления охлаждающим вентилятором в зависимости от температуры радиатора. И неплохо бы иметь возможность менять вентилятор прямо на месте.

На токи 30, 45, 60 и 80А принудительная вентиляция вообще не нужна. А в остальных (вплоть до 720А) всё это уже есть.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 17:56:41

Замечательно:) Ну тогда осталось добавить эту информацию в руководство А сразу 3-ф ТРМ не будете разрабатывать? Типа Sipin W5 ;)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.01.2013 в 10:50:01

ksiman написал : являетесь разработчиком

А Вы действующий разработчик?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.03.2013 в 12:06:02

ksiman написал : Не верю

Посмотрите что бывает в реале: Разряд между проводниками печатной платы "ноль" - "земля". Казалось бы маловероятно, но тем не менее. Если такой разряд пройдет в технику, восстановление может дорого обойтись. Поэтому есть варианты ЗАС-8.0-2-Р2 и ЗАС-1.2-Р3 (на испытаниях ЗАС-1.2-Р4), в которых установлены газовые разрядники в цепи ноль-земля.
Почему газовый разрядник? Потому что в отличие от варистора не спекается, и после разряда N и PE остаются разделены даже если разрядник "испарится".

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 12:59:17

ppkvin написал : Посмотрите что бывает в реале: Разряд между проводниками печатной платы "ноль" - "земля". Казалось бы маловероятно, но тем не менее.

Это на плате что-то коротнуло и дугой от расплавленных дорожек перекрыло... INXO

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.03.2013 в 13:14:19

ksiman написал : что-то коротнуло

На плате коротить нечему: через резистор 500 кОм и светодиод+диод ноль соединяется с землей (индикатор "фаза"). Все эти элементы целы. Дорожки покрыты лаком, но испарились.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.03.2013 в 13:34:10

ppkvin написал : Посмотрите что бывает в реале: Разряд между проводниками печатной платы "ноль" - "земля".

На фото ясно видно, что испарен кусок широкой облуженной толстым слоем дорожки фазы (обозначено буквой "L") и участок дорожки нуля ("N") (огибает фазную слева-снизу). Дорожка "земли" ("РЕ") (огибает нулевую слева-снизу), судя по фото, не пострадала, а просто "припорошена" рыжим налетом. На вертикальной "половинке" фазной дорожки видно как бы вкрапление, приплавление чего-то ("Х"). Возможно, это остаток того, что создало КЗ между дорожками. Похоже, это просто вывод элемента (кондерчик между силовым выводом симистора и УЭ).

Прямоугольничками для справки показано положение помехоподавляющих конденсаторов на другой стороне платы.

ksiman написал : Это на плате что-то коротнуло и дугой от расплавленных дорожек перекрыло.

Например, таракан решил кремироваться :)

Судя по непропорциональному разрушению дорожек фазы и нуля, основное КЗ было с фазной дорожки в направлении, перпендикулярном плате (на посторонний провод или инструмент, м.б. корпус), а нулевая дорожка пострадала "за компанию", потому что была близко к месту КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 13:53:03

ppkvin написал : На плате коротить нечему: через резистор 500 кОм и светодиод+диод ноль соединяется с землей (индикатор "фаза"). Все эти элементы целы. Дорожки покрыты лаком, но испарились.

Пробить расстояние 7мм по чистой плате - это надо более 8кB. Не дойдёт оно до ЗАСа - пробъёт где нибудь в щите, розетке... Да и резистор бы гарантировано выгорел при таком напряжении...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.03.2013 в 14:07:54

При зазоре 5 мм электрическая прочность воздуха примерно 3,5кВ/мм. Т.е., электрическая прочность промежутка 5 мм составит св. 15кВ. И это статическая. Импульсное пробивное напряжение, в зависимости от крутизны фронта, м.б. в разы больше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.03.2013 в 14:15:40

ksiman написал : Да и резистор бы гарантировано выгорел при таком напряжении...

100%. При импульсном испытании "Рубежа" от небольшого импульса в 2кВ от кондера емкостью всего 1,0мкФ ушел в обрыв двухваттный резюк. А в ЗАСе - резюк габарита советской четвертушки (1/4 Вт).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу