Johnny27, Это у него так в Мыле в "От" написано =))
22.07.2013 в 15:09:48
Johnny27, Это у него так в Мыле в "От" написано =))
22.07.2013 в 16:38:31
ppkvin, у меня такой вопрос. Вот уже много лет известно, что охлаждение симистора в ЗАС-8 (и не только) выполнено с рядом ошибок, из-за чего симистор при номинальной нагрузке перегревается выше максимальной допустимой температуры, что значительно снижает надежность ЗАС.
Некоторое время тому я собрал "в кучу" все свидетельства, подтверждающие перегрев симистора, а это и реальные испытания, в том числе с видеофиксацией, и расчет по справочным данным симистора и радиатора, и непосредственные данные о допустимом токе из даташита симистора:
Собственно вопрос: устранены ли ошибки с охлаждением ЗАС-8 (и других) или, по крайней мере, исправлено ли значение номинальной мощности в РЭ ЗАС?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.07.2013 в 16:42:48
Kamikaze написал : Собственно вопрос: устранены ли ошибки с охлаждением ЗАС-8 (и других) или, по крайней мере, исправлено ли значение номинальной мощности в РЭ ЗАС?
Вы предлагаете ЗАС-8 переименовать в ЗАС-8/2 или ЗАС-4 ?
22.07.2013 в 16:46:21
ksiman, Если быть максимально честным к покупателю - то да. Но законы пиара требуют выставлять на показ цифры побольше, поэтому на худой конец можно оставить название ЗАС-8, а в характеристиках указать, что 8кВА - это кратковременная мощность, а номинальная 4 кВА. п.с. Ну а уважающий себя, а главное - покупателей, производитель довел бы до ума охлаждение ЗАС, обеспечив соответствие "честной" мощности заявленной рекламной.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.07.2013 в 16:53:47
Kamikaze, как на китайских генераторах :)
23.07.2013 в 09:09:33
Johnny27 написал : живет
Помнится, Вы писали что в эксплуатации имеется ЗАС-1.2, так ли это?
23.07.2013 в 11:35:05
ppkvin, да, висит в кладовке для модема и роутера сейчас - в качестве удлинителя. Розетки хорошие и удобные, что правда-то правда :)
23.07.2013 в 11:51:09
Ну, как сказать - включается-выключается кнопкой, "тест" проходит. Повышенным не испытывался, ложных срабатываний нет.
23.07.2013 в 11:54:45
Johnny27 написал : да, висит в кладовке для модема и роутера сейчас - в качестве удлинителя.
Предлагаю провести испытание корпуса на горючесть (без порчи внешнего вида): если раскрутить ЗАС, там на верхней половине корпуса есть лишние шпеньки, не занятые под ввинчивание саморезов, вот один из них можно попробовать поджечь. Глядишь,после такого теста и как удлинитель его использовать не захочется в свете подобного
Юрий 304 написал : кстати о варисторах... Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда, полыхнуло это [цензура], прожгло корпус удлиннителя и подожгло занавеску рядом. Хвала пресвятой деве гваделупской они в комнате были, потушили сразу...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.07.2013 в 11:56:46
Johnny27 написал : ложных срабатываний нет
Ключевая фраза. Проводка одна и та же, так почему жалобы на ЗАС-8.0-2, хотя в ней фильтрация выше в 5 раз?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.