Давайте немного систематизируем испытания от производителя ЗАС.
Испытание ЗАС-1.2-Р4 на короткое замыкание
Включение симистора на КЗ в момент перехода синусоиды через ноль является самым легким аварийным режимом и совершенно не отражает стойкости симистора при спонтанном КЗ в нагрузке вблизи максимума синусоиды (например, при тепловом пробое выходного варистора)
Испытание реле напряжения УЗ-1,5 на короткое замыкание
Включение реле на КЗ в произвольный момент времени (без привязки к переходу через ноль) - наиболее тяжелый режим для реле и не отражает стойкости реле при КЗ в нагрузке при замкнутых контактах реле.
Испытание ЗАС-1.2-Р4 скачком напряжения и максимальным ~ 500 вольт
Испытание напряжением 500В действительно полезное и показательное испытание.
Испытание скачком напряжения с активной нагрузкой на выходе неинформативно, т.к. проблемы у ЗАС были именно при скачке напряжения без нагрузки на выходе и, вероятно, с нагрузками типа импульсных блоков питания.
Испытание фильтра MGE Pulsar CL8 аварийным перенапряжением ~ 380 В
Этот фильтр не предназначен для защиты от длительных перенапряжений, испытывать его на способность защищать от 380В образом бессмысленно.
ЗАС-1.2-Р - скачок с фазного ~ 220 В на линейное ~ 380 В напряжение
По сути это простая проверка работоспособности ЗАС.
Точно так же легко пройдёт это испытание любое другое исправное РН.
Испытание ЗАС скачком напряжения с активной нагрузкой на выходе неинформативно, т.к. проблемы у ЗАС были именно при скачке напряжения без нагрузки на выходе и, вероятно, с нагрузками типа импульсных блоков питания.
ЗАС-1.2-Р3 - взрыв варистора при линейном напряжении ~ 380 В.
Взрыв варистора при холодном ЗАС и при достаточном ТКЗ, обеспечивающем быстрое срабатывание защиты (автомат, предохранители) - лёгкий вариант испытания и не отражает в достаточной мере возможность возгорания ЗАС в реальной эксплуатации. Он бесконечно далёк от ГОСТовской методики испытания воспламеняемости материалов под воздействием источника зажигания.
ЗАС-1.2 и MGE Pulsar CL8 испытание на горючесть
"Испытание" на горючесть, когда зажигалка быстренько убирается, пока пластик не успел загореться - это фарс, бесконечно далёкий от ГОСТовской методики испытания воспламеняемости материалов под воздействием источника зажигания.
ЗАС-1.2 тест раскаленным медным штырем Ф 3.5 мм длиной 35 мм.
"Тест", когда штырь нагревается до некоторой температуры и кидается на корпус плашмя, чтобы он быстро охладился, контактируя с пластиком по всей длине - бесконечно далёк от ГОСТовской методики испытания на воспламенение от раскаленной проволоки и от возможных в эксплуатации условий.
В общем, проведены или простые банальные тесты ЗАС, относительно которых и так сомнений не было, или вовсе, вместо чего-то, хотя бы отдаленно похожего на испытание, показан фарс - "испытания", "методика" которых специально подобрана так, чтобы они были успешно пройдены. Актуальных испытаний проведено не было.
Думается мне, что потенциальным покупателям было бы интересно увидеть прежде всего такие испытания ЗАС, которые она раньше проваливала.
Особый интерес представляет испытание на стойкость к мощным импульсным помехам, поскольку это важнейший показатель способности девайса надежно работать в реальной сети, в которой неизбежно присутствуют коммутационные и грозовые импульсные перенапряжения и это именно то испытание, которое ЗАС раньше проваливала. Низкая стойкость ЗАС к имп. помехам подтверждается и опытом эксплуатации - имеется множество сообщений пользователей о пробое силового ключа ЗАС, в результате чего ЗАС теряет способность отключать нагрузку, а значит, и перестает защищать ее от аварийного напряжения в сети.
Собственно, неудовлетворительная защищенность силового ключа к действию мощных имп. помех и, следовательно, низкая надежность защиты техники при и после воздействия имп. помех - это как раз то, что отличает ЗАС от остальных устройств защиты техники от длительных перенапряжений. Именно поэтому для производителя крайне важно продемонстрировать, что этот недостаток ЗАС в настоящее время исправлен. Если, конечно, он исправлен.