2shoorf Вот видите, что получается из
shoorf написал : просто сказать надо или нет, и все.
;)
13.11.2009 в 13:19:40
2shoorf Вот видите, что получается из
shoorf написал : просто сказать надо или нет, и все.
;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2009 в 05:31:55
Ребята, вы меня не так поняли!
То, что в розетке ноль с землей соединять не нужно, я догадsвался на уровне подсознания:o
Вопрос в том, надо или нет соединять в щитке 0 с моей землей.
Почитав ФАК, смутило вот это (про ТТ):
"2. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо доказать)."
И вот это (про ТN-C-S) "Применимость ТN-C-S:
Расшифруйте, кому не лень, эти тезисы.
И вообще, в тех. условиях оговаривается как подключаться к ВЛ? Просто пока техусловия не могу найти.:mad:
Буду делать ТN-C-S.
В ФАКе сказано "1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка, без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик"
Мне электрик ноль завел на счетчик, а со счетчика на нулевую шину, шину поставил через изолятор.
Т.е. это в моей системе "0". А правильно было бы, сначала на шину, а потом на счетчик? Или это без особой разницы?
Правильно я дальше соображаю или нет?
Свое заземление я цепляю на корпрус щитка, через болт, и от сюда на шину "земля", и шины "земля" и "0" соединить между собой.
Еще вопрос: надо или нет опаивать концы многожильных проводов, прежде чем подключать их к автомату?
Спасисбо.
16.11.2009 в 07:40:37
shoorf написал : Чета запутался, как надо?
Хорошо бы для объективности ответа фотографию вашего этажного щита посмотреть.
shoorf написал : надо или нет опаивать концы многожильных проводов, прежде чем подключать их к автомату?
Опрессовывать наконечниками надо.
16.11.2009 в 08:42:38
shoorf написал : Расшифруйте, кому не лень, эти тезисы.
ПУЭ-7 написал : 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
ПУЭ-7 написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие
При этом в специальной части - Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ - имеется "должно", перекрывающее эти "как правило" и "допускается" из общей части:
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПУЭ-7 написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
Хотя реальность подчас бывает такой, что никакие правила на нее не натянешь: покосившиеся столбы, провода чуть не в каждом пролете связаны бантиком и т.д., и в этом случае приходится на свой страх и риск делать ТТ. Если не ВЛ, а ВЛИ - однозначное показание к TN-C-S. Если даже не ВЛИ, но столбы стоят стройными рядами, провода нормально натянуты, на столбах встречаются повторные заземления PEN и аварий типа "обрыв нуля" никто из старожилов не припомнит, то тоже TN-C-S. Хотя есть мнение, что на неизолированной ВЛ PEN не имеет должной механической защиты и следует применять ТТ. В общем, как всегда, приходится лавировать между пунктами...
shoorf написал : А правильно было бы, сначала на шину, а потом на счетчик? Или это без особой разницы?
Так, разумеется, было бы правильней. Точнее, именно так и будет правильно.
shoorf написал : Свое заземление я цепляю на корпрус щитка, через болт, и от сюда на шину "земля", и шины "земля" и "0" соединить между собой.
Но поскольку счетчик - не коммутационный аппарат и вход и выход нуля у него, как правило, глухо соединены между собой, то установка счетчика перед шиной раздела PEN - не самое грубое нарушение, какое можно придумать. Вот изолированная шина PE (PEN) - это не правильно, следует соединить ее с корпусом щита. Заземляющий проводник от своего контура следует завести прямиком на шину PE (PEN), за исключением случая, когда он представляет собой стальную полосу или катанку, в этом случае переход на болте на корпусе щита со стали на медный провод к шине PE (PEN) есть рациональное решение.
shoorf написал : Еще вопрос: надо или нет опаивать концы многожильных проводов, прежде чем подключать их к автомату?
Опаивать - не надо! Можно опрессовать наконечниками, или подключать как есть - клеммы АВ "принимают" многопроволочные жилы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2009 в 08:49:12
Kamikaze, спасибо.
16.11.2009 в 10:28:08
shoorf написал : Вопрос в том, надо или нет соединять в щитке 0 с моей землей.
Если ВЛ соответствует обязательным и преобладающим нормам то соединять нужно!
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного … Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. …. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2. … Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм2 16. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
Обратите внимание что не оговаривается какой материал провода!
ГОСТ Р 50571.3-94
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.1.17. … Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Может быть правомерным но не является обязательным. На мой взгляд сомненительно применение нейтрального провода ВЛ в качестве PEN для осуществления защитного отключения, так как он не имеет механической защиты, особенно если ВЛ не изолированая, а про то что нейтральный провод при однофазной линии или ответвлении может быть PEN вообще не упоминается даже!
Если выше перечисленные и другие обязательные и преобладающие действующие нормы не соблюдены то соответственно условия электробезопасности в системе TN-S, TN-С-S не могут быть обеспечены и соответственно 0 с землей соединять можно разве только что на свой страх и риск!
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. … 1.1.17. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
Система ТТ допускается по Российским нормам, чтоб условия электробезопасности бытли обеспечены если ВЛ не соответсвует обязательным и преобладающим нормам, но ни как не на свой страх и риск!
Нормы не могут допускать делать на свой страх и риск!
В Украине система ТТ рекомендуется для частных дачных и подобного рода строений!
shoorf написал : Буду делать ТN-C-S.
Система заземления должна выбираться в зависимости текущего соответствия ВЛ действующим нормам!
Все конечно Вы проверить не сможете, но проверить вся ли ВЛ выполнена СИП, есть ли повторные заземления не должно составить труда.
shoorf написал : И вообще, в тех. условиях оговаривается как подключаться к ВЛ?
Если соблюдены ВСЕ действующие нормы то при системе TN-C-S лучше к ВЛ подключаться 5 проводами!
Для системы TN-C-S по действующим нормам повторное заземление на вводе не нормируется.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. …
Советую не раслабляться и при любой системе заземления делать местное заземление не более 30 Ом с учетом самого засушливого, самого морозного периода и коррозии на протяжении срока эксплуотации, а лучше не более 4 Ом.
shoorf написал : Еще вопрос: надо или нет опаивать концы многожильных проводов, прежде чем подключать их к автомату?
Лучше оконцовывать кабельными наконечниками.
Если нет кабельных наконечников то пропаять нужно, но так чтоб не было много олова, чтоб выступая, хорошо просматривались плотно скрученные жилки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
16.11.2009 в 18:03:49
нехочу казатся слишком умным но заземление нуля ето рабочее заземнение, а заземление которое заводится на клемы заземления розетки, а откуда собственно и на корпуса устройств ето защитное заземление которое предназначено для защиты от поражения током.
на курсах електромонтеров которые мне когдато приходилось проходить ставили даже акцент на том что заводить 0 на клемы заземления розетки ето дурость и большой риск поскольку если пропадает нулевой провод на корпусе устройства окажется фаза.
16.11.2009 в 19:40:37
maksfer написал : на курсах електромонтеров которые мне когдато приходилось проходить ставили даже акцент на том что заводить 0 на клемы заземления розетки ето дурость и большой риск
А вам рассказывали на курсах какие нули существуют или отделались стандартным, что "ноль - он и в Африке ноль ..."?
16.11.2009 в 20:57:02
Посититель написал : В Украине система ТТ рекомендуется для частных дачных и подобного рода строений!
В Украине бардак с ТТ. В частности, украинские ПУЭ обязывают применять систему TN-C-S во всех жилых и бытовых строениях, в т.ч. частиных.
Посититель написал : Для системы TN-C-S по действующим нормам повторное заземление на вводе не нормируется.
Ошибаетесь, при вводе с ВЛ норматив 30 Ом.
Посититель написал : Если нет кабельных наконечников то пропаять нужно, но так чтоб не было много олова, чтоб выступая, хорошо просматривались жилки.
А потом периодически просыпаться в холодном поту от мысли "а не много ли я "олова" намазал"???
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2009 в 22:52:38
Kamikaze написал : В Украине бардак с ТТ. В частности, украинские ПУЭ обязывают применять систему TN-C-S во всех жилых и бытовых строениях, в т.ч. частиных.
Украинское ПУЭ 2009 написал : … Меры электробезопасности в электроустановках напряжением до 1 кВ зданий и сооружений (жилых, административно-бытовых, общественных, цеховых и т.п.) регламентируются ДБН В.2.5-27-2006 и другими действующими в Украине нормативными документами. …
ДБН В.2.5-27-2006 написал : … Требования данных государственных строительных норм являются обязательными для всех предприятий, организаций и физических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. …
... Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.). …
Нужно реально смотреть на происходящие вещи. В частных домах почти ни кто не заморачивается с дополнительной защитой, обязательной для всех систем, как СУП, ДСУП, не делают контур заземления, не умеют мерять сопротивление ЗУ, то есть не делается даже то что в некоторой степени должно защитить при не контакте, обрыве, отгорании, перехлестывании нейтрального провода в системе TN-C-S.
Основной защитой от косвеного прикосновения является защитное отключение!
В кустарных условиях, особенно для старых строений без замены не изолированой ВЛ, ответвления, ввода защитное отключение сответствующие действующим нормам проще организовать системой ТТ в которой обязательно все цепи должны быть защищены УЗО!
УЗО можно продублировать, что я рекомендую делать! Желающие могут продублировать УЗО несколько раз, я буду только за.
В большинстве случаев минимальный минимум, существенно повышающий безопасность в старом доме при переходе с так называемой не официальной системы TI на ТТ, это два УЗО 63А 30 мА последовательно где-то после вводного автомата и ЗУ из арматурины диаметром ≥18 мм, длинной ≥2,4 метра.
Kamikaze написал : Ошибаетесь, при вводе с ВЛ норматив 30 Ом.
Какой конкретно пункт оговаривает что сопротивление ЗУ ввода, то есть местного ЗУ, должно быть 30 Ом?
Kamikaze написал : А потом периодически просыпаться в холодном поту от мысли "а не много ли я "олова" намазал"???
Если кривые руки и нет понимания что делается любое соединение через какое-то время выгорит!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
16.11.2009 в 23:00:45
"1.7.59. Питание электроустановок ....... (система ТТ), допускается только в тех с лучаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены." Судя по сообщению "Посититель" этих условий много. А какие из них определяющие?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу