Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2009 в 23:19:20

Посититель написал : Основной защитой от косвеного прикосновения является защитное отключение!

Надо же :)

Посититель написал : Какой конкретно пункт оговаривает сопротивление ЗУ ввода?

1.7.103 ПУЭ-7 РФ.

Посититель написал : Если кривые руки и нет понимания что делается любое соединение через какое-то время выгорит!

И к чему эти пируэты? Я вот считаю, что не следует рекомендовать всем подряд, а рекомендация на форуме - это и есть рекомендация всем подряд, включая и криворуких и вообще "безруких" (образно), делать нечто, самым катастрофическим образом зависящее от прямизны рук. А если уж рекомендовать - то по максимум предупреждать и предостерегать о возможных последствиях.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

17.11.2009 в 02:51:41

dima-26 написал : А какие из них определяющие?

Хотябы минимум обязательных и преобладающих!

2.4.13. Вся ВЛ должна быть изолированая что практически исключает появление фазы на нейтральном проводе из-за обрыва и перехлестывания с фазным проводом.

1.7.131. ВЛ должна быть трехфазная, так как в трехфазной сети при определенных сечениях может быть PEN, то есть можно разделить и получить РЕ, защитный ноль который в TN-C-S является обязательным. Так же в трехфазной сети по нейтральному проводу текут только небольшие токи перекоса фаз.

Не нужно забывать что для ВЛ и ответвления минимальное сечение провода должно быть не менее 16 мм2, не зависимо от материала!

1.7.101. ВЛ должна быть с повторными заземлениями, которые сдержат небольшые токи перекоса фаз в случае обрыва нейтрального провода трехфазной ВЛ.

Если хотябы этот минимум не выполнен то остается допускаемая в таких ситуациях система ТТ.

Kamikaze написал :

Посититель написал : Какой конкретно пункт оговаривает сопротивление ЗУ ввода?

1.7.103 ПУЭ-7 РФ.

Ошибаетесь, в этом пункте оговаривается только максимальное суммарное сопротивление повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ и максимальное сопротивление каждого повторного заземления PEN-проводника ВЛ! Про сопротивление повторного заземления ввода не упоминается вообще!

Если считать что в пункте 1.7.103. оговаривается и сопротивление повторного заземления ввода то это точно бардак, так как получается что пункт 1.7.103. с 30 Омами сопротивления не упоминаемого повторного заземления на вводе противоречит пункту 1.7.61. в кототом конкретно упоминаеся повторное заземление на вводе сопротивлениее которого не номируется!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2009 в 08:43:32

Посититель написал : Ошибаетесь, в этом пункте оговаривается только максимальное суммарное сопротивление повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ и максимальное сопротивление каждого повторного заземления PEN-проводника ВЛ! Про сопротивление повторного заземления ввода не упоминается вообще!

Иначе, чем языковым барьером, я не могу объяснить для себя неверное понимание Вами этих пунктов. Для наглядности приведу тут комплекс пунктов, относящихся к повторным заземлениям ВЛ и на вводе с ВЛ.

ПУЭ-7 написал : 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Слово "каждого" означает не "кроме заземления на вводе", а "всех без исключения". Правильное понимание значения этого слово обеспечит и правильное понимание приведенного комплекса требований в целом.

Посититель написал : Если считать что в пункте 1.7.103. оговаривается и сопротивление повторного заземления ввода то это точно бардак, так как получается что пункт 1.7.103. с 30 Омами сопротивления не упоминаемого повторного заземления на вводе противоречит пункту 1.7.61. в кототом конкретно упоминаеся повторное заземление на вводе сопротивлениее которого не номируется!

Чтобы понять всю абсурдность этого Вашего высказывания, достаточно всего-навсего прочитать п.1.7.61:> 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ. А пп.1.7.102-1.7.103 - оговаривают специальный случай и их требования преобладают над общими указаниями.

Поймите, ПУЭ - очень сложный документ, написанный специфическим языком, специалистами для специалистов. Нельзя просто взять и прочитать только тот кусок пункта, который Вам почему-то "понравился" (т.е. до слов "не нормируется"). Трактование ПУЭ, как Вы постоянно твердите, "некомпИтентными неопытными дилетантами, слабо разбирающимися в электрике" приводит к таким "интертрепациям", от которых у специалистов глаза на лоб лезут. Ради Бога, если Вам не понятна какая-то часть ПУЭ - попросите специалистов помочь Вам, а не занимайтесь "интертрепациями".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

maksfer
maksfer
Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

17.11.2009 в 10:03:56

avmal написал : А вам рассказывали на курсах какие нули существуют или отделались стандартным, что "ноль - он и в Африке ноль ..."?

А Вы знаете что есть несколько видов заземления и кажыдый из них имеет свое назначение и нормы сопротивления, периодичность контроля?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2009 в 10:08:33

2maksfer "А знаете ли Вы, что?": > 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

maksfer
maksfer
Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

17.11.2009 в 12:52:26

Kamikaze написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

другими словами "заземление корпусов устройств допускается только в случае только в случае заземления одного из проводов источника ЭДС" но ето разные заземления на корпус защитное на клему источника ЭДС рабочее

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.11.2009 в 13:14:16

Kamikaze написал : "А знаете ли Вы, что?":

не знает потому, что

maksfer написал : на курсах електромонтеров которые мне когдато приходилось проходить

вот если бы там учили, а не проходили не было такого мутного потока сознания

maksfer написал : другими словами "заземление корпусов устройств допускается только в случае только в случае заземления одного из проводов источника ЭДС" но ето разные заземления на корпус защитное на клему источника ЭДС рабочее

maksfer написал : А Вы знаете что есть несколько видов заземления и кажыдый из них имеет свое назначение и нормы сопротивления, периодичность контроля?

дык раскажите про электронную, измерительную, контрольную землю!!!

0
maksfer
maksfer
Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

17.11.2009 в 17:35:52

2аматор1 курсы именно проходил так как на ето время уже был 2 летний опыт монтажа и наладки оборудования питания оборудования серверных систем и систем связи, мне нужны были только корочки для отчетности. Еще за советских времен была написана книжка "Правила проектирования, мотажа и експлуатации питания електрооборудования" в которой очень доступно и просто описаны все нюансы начиная от ращета сечения кабелей електропитания и заземления, заканчивая обустройством контуров заземления и помещений под бензоагрегаты. Книжка написана также как и правила дрожнего движения человеческими жызнями. Советую вам ее найти и прочесть поскольку одно дело правила написаные бюрократами и институтскими професорами теоретиками, другое практиками и инженерами которые сталкивались с етим всем каждый день.

вот например електрический кабель допускается прокладывать по деревяной поверхности в пластиковой или железной гофре, но где гарантия того что пластик гофры не будет гореть быстрее самого кабеля? попробуйте подожгите увидете как она горит, а гофру некоторых производителей гасить потом приходится. А по ПУЭ все нормально.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.11.2009 в 17:41:11

maksfer написал : курсы именно проходил так как на ето время уже был 2 летний опыт монтажа и наладки оборудования питания оборудования серверных систем и систем связи, мне нужны были только корочки для отчетности.

можете мне как инженеру-электросвязисту, инженеру-электронщику (который защитил курсовой проект по теме "Система электропитания ЦСК 5ESS-2000" на отлично), стаж работы в отрасли 18 лет рассказать про нормызащитного, электронного, измерительного, контрольного заземлений? Заметьте не я начал меряться пиписками

аматор1 написал : Сообщение от maksfer А Вы знаете что есть несколько видов заземления и кажыдый из них имеет свое назначение и нормы сопротивления, периодичность контроля?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.11.2009 в 17:42:43

вот именно что

maksfer написал : сталкивались с етим

0
maksfer
maksfer
Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

17.11.2009 в 18:03:54

2аматор1 Прошу прощения но Вы первые начали, Вы читали мое первое сообщение в етой теме? я всего лиш хотел обяснить автору что так делать нельзя.

а о сегоднешних ПУЭ и ДБН можно сказать очень много нехорошего, думаю вы со мной согласны. а Курсовой вы случайно не в ЛЕТЗ защищали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу