Kamikaze написал :
Иначе, чем языковым барьером, я не могу объяснить для себя неверное понимание Вами этих пунктов.
Я читаю как есть, а вы допридумываете того чего нет в пункте 1.7.103.!
Kamikaze написал :
Слово "каждого" означает не "кроме заземления на вводе", а "всех без исключения".
В пункте 1.7.103. встречается упоминание только о повторных заземлениях ВЛ! Не нужно для пункта 1.7.103. придумывать повторное заземление на вводе, речь о котором идет в совершенно в другом пункте 1.7.61.!
Kamikaze написал :
Правильное понимание значения этого слово обеспечит и правильное понимание приведенного комплекса требований в целом.
Ваше понимание пункта 1.7.103., по которому Вы считаете что повторное заземление на вводе должно быть не более 30 Ом противоречит пункту 1.7.61. в котором упоминается только повторное заземление на вводе и в котором четко говорится что оно не нормируется!
Kamikaze написал :
Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ.
Если по Вашему так считать то получается что согласно пункту 1.7.61. "в общем случае" все повторные заземления могут не нормироваться.
Не нужно разные пункты ко всему обобщать, бардак получается!
Kamikaze написал :
А пп.1.7.102-1.7.103 - оговаривают специальный случай и их требования преобладают над общими указаниями.
Правильно, так как повторное заземление на вводе по пункту 1.7.61. не нормируется, то согласно этому же пункту электроустановка должна обязательно быть заземлена повторными заземлениями ВЛ сопротивления которых оговорены в пунтах 1.7.102., 1.7.103.!
Поэтому я и привел одним из обязательных критериев постоения заземления по системе TN-C-S наличие повторных заземлений на ВЛ!
Biychanin написал :
На вводе соединили нуль с землей, на ВЛ не оказалось повторных заземлений
Ввод трехфазный, если нет то ответвление к дому сделано от трехфазной линии? ВЛ изолированая?
Наличие 4 проводов не говорит что ВЛ трехфазная, часть проводов может быть проводами освещения или транзитными.
Biychanin написал :
нуль отгорает на КТП и в линию земля пойдет через питающий ввод (На вводе соединили нуль с землей), а нагрузка у соседей не известно какая.
Если ВЛ однофазная то высока вероятность что на корпусах будет 220 вольт при обрыве нейтрального провода ВЛ, если ввод однофазный то при обрыве нейтрального провода ответвления, чтоб появилось 220 вольт на корпусах, будет достаточно и Вашего электрочайника!
Kamikaze написал :
Вот еще один гвоздь в "гроб" ТТ
Вы говорили что ПУЭ писали специалисты, Ваша не приязнь к ТТ не совпадает не только с моим мнением но и с мнением специалистов, которые считают что при плохой питающей сети, что не редкость, ТТ допускается так как в ТТ безопасность не зависит от состояния питающей сети!
Кстати те же специалисты для мобильных зданий в России и Украине рекомендуют именно систему ТТ!
В Украине специалистами система ТТ рекомендуется и для частных дачных строений!
Kamikaze написал :
коллективно борясь за безопасность можно получить лучший результат, чем когда каждый сам за себя) - в этом случае опасность минимальна.
Слова правильные, но нужно реально смотреть на текущую ситуацию в каждом конкретном случае!
Kamikaze написал :
Даже если повторных заземлений нет, то ток замыкания на землю ограничен сопротивлением заземления (местного + ЗУ КТП) и едва ли превысит несколько десятков ампер. При нормативном сечении проводки этот ток для нее не опасен. А ток от соседских нагрузок всяко будет меньше тока замыкания.
Какая разница какой ток будет течь через местное ЗУ если ВЛ не соответсвует действующим нормам, чтоб убить достаточно будет тока 100 мА который потечет через тело человека с корпуса электроприбора на котором будет опасное напряжение в случае обрыва нейтрального провода на ВЛ при системе TN-C-S!
Kamikaze написал :
При правильно выполненной СУП в доме эта опасность нивелируется.
В частных домах, даже вновь строящихся моло кто уделяет внимание СУП, ДСУП!
Kamikaze написал :
В этом отношении лучший вариант ЗУ - ЗУ в виде замкнутого контура вокруг строения.
И на много лучше в виде решетки заложеной под зданием при стоительстве, но за пределами дома при системе TN-C-S безопасность зависит только от состояния ВЛ и опять же специалисты обязывают на улице обеспечивать питание электроприборов класс защиты 1 по системе ТТ, IT!
Kamikaze написал :
при ТТ требуется повторное заземление PEN (по условиям защиты от грозовых перенапряжений) на отводе к дому или, по крайней мере, неподалеку от него.
Специалисты писавшие ПУЭ повторные заземления от грозовых перенапряжений обязательно требуют и для системы TN-C-S! Многие слышали о сгоревшей апаратуре от удара молнии, а административные, многоквартирные дома то в основном запитаны по системе TN-C, TN-C-S.