avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.11.2009 в 18:15:11

maksfer написал : одно дело правила написаные бюрократами и институтскими професорами теоретиками, другое практиками и инженерами которые сталкивались с етим всем каждый день.

Судят не по библейским законам, а по законам, написанным "бюрократами и институтскими профессорами". Не надо забывать, что опыт как у практиков, так и у инженеров разный и зависит чаще не от количества прожитых лет, а от наличия интеллекта и способности набираться положительного опыта или от отсутствия таковых. Потому и "опыт" у всех разный, о чём мы понимаем, если далеко не ходить, по этому форуму. Правила же, дают однозначное понятие о том как и что надо делать и чего делать нельзя, а то, что каждый может одно то же печатное изречение трактовать на свой лад, то это тема для отдельного разговора и дискуссии, в которой принимать участие хотелось бы меньше всего. Такие дискуссии, как правило, заканчиваются ничем и каждый остаётся при своей точке зрения ...

maksfer написал : вот например електрический кабель допускается прокладывать по деревяной поверхности в пластиковой или железной гофре, но где гарантия того что пластик гофры не будет гореть быстрее самого кабеля? попробуйте подожгите увидете как она горит, а гофру некоторых производителей гасить потом приходится. А по ПУЭ все нормально.

Вот вам и пример, написанного мною. Будь вы в теме, то знали бы, что кабель в оболочке из ПВХ неподдерживающего горения можно прокладывать и без гофры. В то же время, не всякую гофру можно использовать для этих целей, а только прошедшую сертификацию, которая и даёт гарантию того, что она не будет гореть. Если вы имели ввиду ПНД-гофру, то для внутренней проводки её использование запрещено, о чём вы наверняка даже не знаете и продолжаете наблюдать как она горит.

0
maksfer
maksfer
Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

17.11.2009 в 18:29:14

2avmal вы ето скажыте нашым инспекторам которые принимают обекты, и идиотам которые покупают самую дешовую гофру чтобы секономить. А бронированый електрический кабель для чего запихать в гофру я так и по сегоднешний день не понял, но не один инспектор доказывал что так надо, или ето я настолько тупой.
А книженция о которой я писал переиздавалась 4 раза

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.11.2009 в 18:41:00

maksfer написал : а Курсовой вы случайно не в ЛЕТЗ защищали?

ОИЭС им. Попова

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.11.2009 в 18:50:32

maksfer написал : вы ето скажыте нашым инспекторам которые принимают обекты, и идиотам которые покупают самую дешовую гофру чтобы секономить. А бронированый електрический кабель для чего запихать в гофру я так и по сегоднешний день не понял, но не один инспектор доказывал что так надо, или ето я настолько тупой.

Про идиотов, закупающих самую дешевую несиртифицированную, как правило, гофру разговор отдельный, хотя это и прямое нарушение ПУЭ и других нормативных требований, которые достаточно знать, чтобы не нарушать. А с приёмкой вопрос сложнее, если учесть, что инспекторами обычно позиционируются люди, как они сами считают, умудренные опытом и знаниями, то, если бы вам доказывали свою правоту не гибкой пальцев и авторитетом, а конкретным пунктом или подпунктом соответствующих нормативов, о которых вы столь нелестно отзываетесь, то многих глупостей можно бы было избежать.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.11.2009 в 18:54:26

avmal написал : А с приёмкой вопрос сложнее

та у нас не фапрос - бабло побеждает зло! Страна поголовно на откатах и подмазывании! Грустно!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2009 в 19:03:40

Господа! Не соблаговолите ли Вы прекратить оффтоп!

2maksfer Повторюсь: в установках до 1000В основная защита от поражения при косвенном прикосновении - защитное зануление! В просторечье его часто не вполне корректно называют заземлением, поскольку нейтраль тр-ра заземлена. Выкопать же возле дома отдельный контур и заземлить на него электроприборы, не соединив этот контур с PEN-проводником сети - это до недавнего времени было грубейшим нарушением, правда, иногда такое случалось - от глупости некоторых деятелей. Только совсем недавно независимое заземление электроприемников - система ТТ - стало допускаться в исключительных случаях и только с обязательным применением УЗО.

К вопросу о делении на защитное и функциональное - всё заземление/зануление в быту - защитное. За исключением тех редких случаев, когда речь идет о радиолюбителях и их аппаратуре связи.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Biychanin
Biychanin
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

17.11.2009 в 19:14:50

Прошу прощения,за вторжение. На вводе соединили нуль с землей, на ВЛ не оказалось повторных заземлений нуль отгорает на КТП и в линию земля пойдет через питающий ввод (На вводе соединили нуль с землей), а нагрузка у соседей не известно какая. Или я что-то не понимаю

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2009 в 19:38:43

2Biychanin На нормальной ВЛ повторные заземления д.б., кроме того, они д.б. на вводе в каждый дом, где применена современная проводка (если только каждый не спрятался в собственной "ракушке" - системе ТТ. Вот еще один гвоздь в "гроб" ТТ: коллективно борясь за безопасность можно получить лучший результат, чем когда каждый сам за себя) - в этом случае опасность минимальна. Даже если повторных заземлений нет, то ток замыкания на землю ограничен сопротивлением заземления (местного + ЗУ КТП) и едва ли превысит несколько десятков ампер. При нормативном сечении проводки этот ток для нее не опасен. А ток от соседских нагрузок всяко будет меньше тока замыкания. При этом возникает опасность, связанная с выносом потенциала на местное ЗУ. При правильно выполненной СУП в доме эта опасность нивелируется. Кроме того, местное ЗУ, как метко выразился ВТБ! - это "СУП, распространяющаяся на землю", т.е. оно частично уравнивает потенциал местной земли, на которой стоит дом, с потенциалом PE(PEN). В этом отношении лучший вариант ЗУ - ЗУ в виде замкнутого контура вокруг строения.

Если же ни на ВЛ, ни у ближайших соседей повторных заземлений нет, то это повод крепко задуматься над организацией у себя системы ТТ. Но тут есть такая коллизия: при ТТ требуется повторное заземление PEN (по условиям защиты от грозовых перенапряжений) на отводе к дому или, по крайней мере, неподалеку от него. "Куда ни кинь, всюду клин". Обеспечить защиту от грозовых перенапряжений можно установкой у себя на вводе УЗИП (ОПН), но во-первых, такое решение недешевое, во-вторых, много менее надежное, чем повторные заземления на ВЛ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

18.11.2009 в 03:40:36

Kamikaze написал : Иначе, чем языковым барьером, я не могу объяснить для себя неверное понимание Вами этих пунктов.

Я читаю как есть, а вы допридумываете того чего нет в пункте 1.7.103.!

Kamikaze написал : Слово "каждого" означает не "кроме заземления на вводе", а "всех без исключения".

В пункте 1.7.103. встречается упоминание только о повторных заземлениях ВЛ! Не нужно для пункта 1.7.103. придумывать повторное заземление на вводе, речь о котором идет в совершенно в другом пункте 1.7.61.!

Kamikaze написал : Правильное понимание значения этого слово обеспечит и правильное понимание приведенного комплекса требований в целом.

Ваше понимание пункта 1.7.103., по которому Вы считаете что повторное заземление на вводе должно быть не более 30 Ом противоречит пункту 1.7.61. в котором упоминается только повторное заземление на вводе и в котором четко говорится что оно не нормируется!

Kamikaze написал : Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ.

Если по Вашему так считать то получается что согласно пункту 1.7.61. "в общем случае" все повторные заземления могут не нормироваться.

Не нужно разные пункты ко всему обобщать, бардак получается!

Kamikaze написал : А пп.1.7.102-1.7.103 - оговаривают специальный случай и их требования преобладают над общими указаниями.

Правильно, так как повторное заземление на вводе по пункту 1.7.61. не нормируется, то согласно этому же пункту электроустановка должна обязательно быть заземлена повторными заземлениями ВЛ сопротивления которых оговорены в пунтах 1.7.102., 1.7.103.!

Поэтому я и привел одним из обязательных критериев постоения заземления по системе TN-C-S наличие повторных заземлений на ВЛ!

Biychanin написал : На вводе соединили нуль с землей, на ВЛ не оказалось повторных заземлений

Ввод трехфазный, если нет то ответвление к дому сделано от трехфазной линии? ВЛ изолированая?

Наличие 4 проводов не говорит что ВЛ трехфазная, часть проводов может быть проводами освещения или транзитными.

Biychanin написал : нуль отгорает на КТП и в линию земля пойдет через питающий ввод (На вводе соединили нуль с землей), а нагрузка у соседей не известно какая.

Если ВЛ однофазная то высока вероятность что на корпусах будет 220 вольт при обрыве нейтрального провода ВЛ, если ввод однофазный то при обрыве нейтрального провода ответвления, чтоб появилось 220 вольт на корпусах, будет достаточно и Вашего электрочайника!

Kamikaze написал : Вот еще один гвоздь в "гроб" ТТ

Вы говорили что ПУЭ писали специалисты, Ваша не приязнь к ТТ не совпадает не только с моим мнением но и с мнением специалистов, которые считают что при плохой питающей сети, что не редкость, ТТ допускается так как в ТТ безопасность не зависит от состояния питающей сети!

Кстати те же специалисты для мобильных зданий в России и Украине рекомендуют именно систему ТТ! В Украине специалистами система ТТ рекомендуется и для частных дачных строений!

Kamikaze написал : коллективно борясь за безопасность можно получить лучший результат, чем когда каждый сам за себя) - в этом случае опасность минимальна.

Слова правильные, но нужно реально смотреть на текущую ситуацию в каждом конкретном случае!

Kamikaze написал : Даже если повторных заземлений нет, то ток замыкания на землю ограничен сопротивлением заземления (местного + ЗУ КТП) и едва ли превысит несколько десятков ампер. При нормативном сечении проводки этот ток для нее не опасен. А ток от соседских нагрузок всяко будет меньше тока замыкания.

Какая разница какой ток будет течь через местное ЗУ если ВЛ не соответсвует действующим нормам, чтоб убить достаточно будет тока 100 мА который потечет через тело человека с корпуса электроприбора на котором будет опасное напряжение в случае обрыва нейтрального провода на ВЛ при системе TN-C-S!

Kamikaze написал : При правильно выполненной СУП в доме эта опасность нивелируется.

В частных домах, даже вновь строящихся моло кто уделяет внимание СУП, ДСУП!

Kamikaze написал : В этом отношении лучший вариант ЗУ - ЗУ в виде замкнутого контура вокруг строения.

И на много лучше в виде решетки заложеной под зданием при стоительстве, но за пределами дома при системе TN-C-S безопасность зависит только от состояния ВЛ и опять же специалисты обязывают на улице обеспечивать питание электроприборов класс защиты 1 по системе ТТ, IT!

Kamikaze написал : при ТТ требуется повторное заземление PEN (по условиям защиты от грозовых перенапряжений) на отводе к дому или, по крайней мере, неподалеку от него.

Специалисты писавшие ПУЭ повторные заземления от грозовых перенапряжений обязательно требуют и для системы TN-C-S! Многие слышали о сгоревшей апаратуре от удара молнии, а административные, многоквартирные дома то в основном запитаны по системе TN-C, TN-C-S.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2009 в 09:33:03

2Посититель Повторюсь, чтобы понять всю глубину Вашего заблуждения, достаточно всего-навсего прочитать п.1.7.61.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

Попробую разъяснить еще раз. По составляющим: "Повторное заземление электроустановок..." - ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Не ВЛ, а ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА, в отличие от ВЛ, заземляется посредством повторного заземления на вводе. Не на ВЛ, а на ВВОДЕ. ВЛ же заземляется посредством повторных заземлений на опорах. Разумеется, повторные зазмления на вводах в электроустановки также заземляют и PEN-проводник ВЛ, повышая общую безопасность всей сети в целом. Заземления на ВЛ тоже участвуют в заземлении электроустановок. Но наличие заземлений на ВЛ не отменяет необходимость выполнения повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановку - обязательно согласно п.1.7.102. ...получающих питание по воздушным линиям... Не всех подряд, а именно и только тех, которые питаются по ВЛ. Если установка питается по КЛ, - то этот абзац к ней не относится. См. выше: "...рекомендуется..... не нормируется.", а также остальные пункты Правил, возможно, ужесточающие в конкретных случаях это "рекомендуется" и "не нормируется" до "следует" или "должно" . "...должно выполняться..." - ДОЛЖНО. Не рекомендуется, как пишется в начале п.1.7.61, а ДОЛЖНО. Данное требование является обязательным. Электроустановка обязательно должна иметь повторное заземление. Не ВЛ, а электроустановка. На вводе. Кроме того, согласно первой части п.1.7.61 в дополнение к обязательному заземлению на вводе "рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников в других доступных местах": если электроустановка занимает значительную площадь, например, если от основного дома запитаны также гараж, сарай, летний домик etc. - то в дополнение к обязательному повторному зазмлению на вводе рекомендуется также выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников и в этих строениях. "...в соответствии с 1.7.102-1.7.103." Не один 1.7.102. И не один 1.7.103. А КОМПЛЕКС 1.7.102-1.7.103. Из комплекса пунктов 1.7.102-1.7.103 первый устанавливает ГДЕ должны выполняться повторные заземления PEN-проводника, второй - устанавливает норматив на сопротивление растеканию каждого из повторных заземлений PEN-проводника. Не "кроме тех, шо на вводе", а КАЖДОГО. Повторное заземление PEN-проводника, будь оно хоть на вводе, хоть на выводе, хоть на заборе, хоть под клумбой, хоть черное, хоть зеленое, хоть железное, хоть медное - не перестает быть повторным, и не перестает быть заземлением. Повторное заземление PEN-проводника на вводе - это повторное заземление PEN-проводника. И входит в множество "КАЖДОГО из повторных заземлений PEN-проводника", указанных в комплексе 1.7.102-1.7.103.

Вот видите, достаточно ПОЛНОСТЬЮ (а не только понравившиеся слова "не нормируется") и вдумчиво прочитать Правила, и все становится на свои места. Хотя для, как Вы постоянно говорите, "некомпИтентных неопытных дилетантов, плохо понимающих в электрике" читать Правила дальше слов "не нормируется", понятное дело, недосуг. Еще бы! Под такой лозунг отлично шабашится. "А мне ничего не нормируется. Ля-ля-ля!". Гвоздь в землю воткнул, проволочку примотал - и готово "заземление". "Не нормируется" ведь. Удобно же. Пусть другие чудаки ямы роют, прутки-уголки забивают.

Но те люди, кто мало-мальски разбираются в электрике - те знают, что нормируется! И другим расскажут.

Посититель написал :

Kamikaze написал : Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ.

Если по Вашему так считать то получается что согласно пункту 1.7.61. "в общем случае" все повторные заземления могут не нормироваться.

Не нужно разные пункты ко всему обобщать, бардак получается!

Вы отрезали от моей фразы ключевую часть, а именно:

Kamikaze написал : Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ. А пп.1.7.102-1.7.103 - оговаривают специальный случай и их требования преобладают над общими указаниями.

В результате Ваше трактование, что "получается что согласно пункту 1.7.61 "в общем случае" все повторные заземления могут не нормироваться." - в корне неверно. Специальные указания для каждого конкретного случая имеют приоритет над общими рекомендациями. В частности, специальные требования пп.1.7.102-1.7.103, относящиеся конкретно к ВЛ и вводам с ВЛ к электроустановкам, со словами "должно", "должны" имеют приоритет над рекомендациями из п.1.7.61. Да что там говорить, сам п.1.7.61 в конце гласит, что в случае ввода с ВЛ необходимо руководствоваться требованиями специальных пунктов 1.7.102-1.7.103, а не общей рекомендацией в начале 1.7.61.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2009 в 09:57:33

Посититель написал : Ваша не приязнь к ТТ

Неприязнь, говорите. Представим себе вполне реальную ситуацию: начало "вышибать" УЗО. Хозяева приглашают электрика (штатный электрик, с "корочкой", все дела). Электрик с помощью специальных дорогих клещей с разрешением в 1мА проверит фактические утечки по всем линиям, затем, отключив все электроприборы, повыкручивает лампочки, поотключает др. стационарные приборы, с помощью мегаомметра проверит изоляцию линий и электроприборов, найдет дефектную линию (кабель, аль распайка залитая) или прибор, при помощи трассоискателя проследит дефектную линию, "вычислит" "текущую" распайку, предельно аккуратно срежет обои (а в иных домах клаптик обоев над распайкой стоит больше, чем обе почки у электрика), вскроет распайку, квалифицированно устранит неисправность и заделает-заклеит все так, что будет совершенно незаметно....... Хрена с два! Большинство действующих электриков понятия не имеет, что такое УЗО. И 99,99%, если не больше, электриков понятия не имеют что такое ТТ и зачем в ней УЗО. И 99% электриков со словами "наставили тут всякой ?№;%%" удалит УЗО из схемы. Либо "выкоротит" перемычками, либо пустит провода в обход, либо в лучшем случае заменит на 2р автомат. Клац! - всё работает, лампочки светят, телевизор говорит. Получит гонорар и гордый, что лихо разделался с неведомым ему чудищем в щитке, удалится. А хозяева останутся жить на пороховой бочке...

Система ТТ в наших суровых реальностях чрезвычайно опасна в эксплуатации! Потому как электриками в большинстве случаев работают не квалифицированные специалисты с профильным образованием, а невесть кто, кого удалось найти на такую зарплату. Или ламеры, мнящие себя супер-спецами и желающие "срубить бабла полегкому". И из "суперприборов" у обычного электрика - отвертка да "лампа-контролька" в патроне с проводами. А из специальных навыков - лишь умение скручивать провода. Можно, конечно, пытаться лепетать, мол сам хозяин, разобравшись во всех тонкостях, будет лично обслуживать и контролировать электроустановку дома. Элементарно: хозяин в командировке, дома хозяйка с малыми детьми, в доме электрокотел и минус 20 за бортом. "Алло, это электрик?"...

Это не неприязнь, это трезвый взгляд на реальность.

Посититель написал : нужно реально смотреть на текущую ситуацию в каждом конкретном случае

О чем и речь.

Посититель написал : Какая разница какой ток будет течь через местное ЗУ если ВЛ не соответсвует действующим нормам, чтоб убить достаточно будет тока 100 мА который потечет через тело человека с корпуса электроприбора на котором будет опасное напряжение в случае обрыва нейтрального провода на ВЛ при системе TN-C-S!

Какая интересная страшилка! Не соблаговолите ли Вы уточнить, при каких условиях через тело потечет 100мА?

Посититель написал : Специалисты писавшие ПУЭ повторные заземления от грозовых перенапряжений обязательно требуют и для системы TN-C-S!

Повторное заземление на вводе априори выполняется при TN-C-S. В этом-то и "фишка".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу