касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.09.2019 в 23:02:00

artemo написал: но есть такая пометка,газ не добавляет,но время работы до дежурного фитиля увеличивается

Вобщем, жиклер забит и визуально ( и по факту) газ не прибавляется. Но дается команда на нагрев температуры побольше, поэтому котел и работает дольше.....

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

20.09.2019 в 23:13:32

У меня такая версия на счет засора. Вижу на фото медную трубку. Если ее снять и постучать по ней, то оттуда высыпится нечто.

0

10-40-99@mail.ru

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.09.2019 в 23:18:53

Славик64, Вобщем сей барашек, по научному называется дроссельной шайбой. Как крутить винтик на нем расскажем, было бы желание топика.

Славик64 написал: высыпится нечто.

Ну и зачем ужастики перед сном?

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

20.09.2019 в 23:24:18

Ну и зачем ужастики перед сном?

;)

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

20.09.2019 в 23:26:48

Про барашек сложно рассказывать, тем более смс-ками. :killyourselfbywall:

0

10-40-99@mail.ru

artemo
artemo
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 14

01.10.2019 в 13:14:44

касимов написал:

artemo написал: но есть такая пометка,газ не добавляет,но время работы до дежурного фитиля увеличивается

Вобщем, жиклер забит и визуально ( и по факту) газ не прибавляется. Но дается команда на нагрев температуры побольше, поэтому котел и работает дольше.....

касимов, Почистил весь котел,снимал горелку,все подходящии трубки и чистил внутри,шахты и сами турбулизаторы.Сажи столько,что в шоке был,котел с 95 года может впервые чистку прошел.Греет на ура теперь,газ убрал до половины,чтоб высота пламени была пониже,регулятор на прежнем уровне.Жаль что такая автоматика дорогая и бестолковая,уже привычка проверять трубы на тепло каждые 3-5 часов

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.10.2019 в 18:13:12

artemo написал: ,газ убрал до половины,чтоб высота пламени была пониже

Ну значит принцип регулировки дроссельной шайбы(барашка),Вам знаком. Мы рады за Вас!

0
artemo
artemo
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 14

03.10.2019 в 11:00:25

касимов, А вот теперь ещё вопрос,автоматика,то есть ЭМК на проволке,всегда нажат.Если идёт перегрев датчика тяги,он перекрывает газ на фитиль,или в таком положении не термопара не датчик тяги не сработает?

0
artemo
artemo
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 14

03.10.2019 в 11:27:46

Славик64, потух спустя неделю котел,начал мониторить,и что я увидел. Когда основная горелка выключается,остаток газа "хлопает" и тушит фитиль!Трубку фитиля почистил,подсоса воздуха в трубке нет,но в его "гусаке" (изогнутая часть) что то типа круглой копейки,видимо для распределения.Это как то лечится?Единственное,вчера было очень ветренно

0
esoxxx
esoxxx
Новичок

Регистрация: 24.02.2020

Первомайский

Сообщений: 5

24.02.2020 в 19:50:03

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по пунктам, как снять/открутить терморегулятор на котле АГВ-80 ? Не пойму, как он крепится к котлу. У меня из-под штока, который входит в котёл, начала капать вода. Возможно там нужно заменить прокладку... Понятно что нужно сливать воду. Уже пару месяцев подставляю тазик, но капать начинает всё быстрее, до тепла похоже не дотянет =(

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

24.02.2020 в 22:54:05

esoxxx, эта задача не проста. Показали бы где капает.

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу