2ВТБ! Ваше второе замечание, тем более, не позволяет Вам утверждать это
ВТБ! написал : УЗО обязано срабатывать и при 500А).
40А и не ампера больше! Согласитесь!
21.04.2006 в 14:50:01
2ВТБ! Ваше второе замечание, тем более, не позволяет Вам утверждать это
ВТБ! написал : УЗО обязано срабатывать и при 500А).
40А и не ампера больше! Согласитесь!
21.04.2006 в 15:00:59
SunMaster написал : До УЗО входной автомат на 40А, потом УЗО 40А/30мА, потом два автомата по 10А. Так? )))
И хватает 4 кВт на квартиру?!
21.04.2006 в 15:01:48
Геннадий Б
Не соглашусь. :cool: Одно дело длительная нагрузка (перегрузкой назвать формально неверно).
Другое - отключающая способность при КЗ.
Третье - ток КЗ.
Что имели ввиду авторы ПУЭ в 7.1.76. не вполне ясно, но "кашу маслом не испортишь".
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 15:03:16
Slawa написал : хватает 4 кВт на квартиру?!
Вероятно, защищены только СМ и освещение ванной комнаты и туалета.
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 15:19:46
2ВТБ! Ссылки убедили, но удивили. Например, последняя фраза во второй ссылке.
Получается, НИЧЕГО страшного нет в одинаковости номиналов автомата и УЗО. Ведь этого стараются избежать, полагая, что УЗО нагрузку выше, положим, 40А коммутировать не может...
21.04.2006 в 15:24:36
Геннадий Б
Коммутировать-то сможет, но многочасовая перегрузка может привести к перегреву. Или не сможет - но испытаний не проводят, информации нет. :(
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 15:42:19
Геннадий Б написал : Например, последняя фраза во второй ссылке.
А что удивило?
ВТБ! написал : Получается, НИЧЕГО страшного нет в одинаковости номиналов автомата и УЗО.
Откуда такой вывод?
21.04.2006 в 15:44:15
Slawa написал : И хватает 4 кВт на квартиру?!
Не хватает. А что делать? В договоре вообще написано что нельзя нагружать более 3 кВт. ))) Но каждый следующий киловатт стоит 18000 руб и куча справок. (((
21.04.2006 в 15:46:26
BV
"Я того не говорил!" (С) Ершов
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 16:35:40
2SunMaster Что то я не понял, какие 4 кВт? Вводный автомат на 40А х 220В = 8,8 кВА или там в среднем х cos фи 0,9 = 7,92 кВт. Какие 3 или 4 кВт? Тогда вводный автомат должен быть на 16А.
21.04.2006 в 17:32:38
2BV "В некоторых аварийных режимах УЗО должно осуществлять отключение сверхтоков, опережая автоматический выключатель, при этом оно должно сохранить свою работоспособность. "
"Откуда такой вывод?" Коммутационная способность УЗО 10А и 40А, оказывается, совершенно одинакова-500А. (Конечно,понятно почему она должна быть большой: УЗО стоят в одной цепи с автоматами, имеющими подобные характеристики).Рассеиваемая мощность в УЗО при номинальном токе в одном и другом УЗО относительно мала (думаю, единицы Вт). Так зачем ставить более дорогое УЗО?.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу