SunMaster написал : Не хватает. А что делать? В договоре вообще написано что нельзя нагружать более 3 кВт. )))
Возможно, в договоре написано, что нельзя ПОТРЕБЛЯТЬ более 3 кВт в час? То есть можно нагрузить и 6 кВт, но на полчаса? ;)
21.04.2006 в 17:39:10
SunMaster написал : Не хватает. А что делать? В договоре вообще написано что нельзя нагружать более 3 кВт. )))
Возможно, в договоре написано, что нельзя ПОТРЕБЛЯТЬ более 3 кВт в час? То есть можно нагрузить и 6 кВт, но на полчаса? ;)
21.04.2006 в 17:44:09
ВТБ! написал : "Я того не говорил!"
Сорри, рука дрогнула ;)
Геннадий Б написал :
- Каких режимах?
- Поведение УЗО никак не связано со сверхтоками.
- Чтобы УЗО опережало автомат, нормы их временных характеристик должны быть взаимосвязаны.
В режиме КЗ фаза - защитный ноль, если автомат стоит с характеристикой типа D например.
Геннадий Б написал : Коммутационная способность УЗО 10А и 40А, оказывается, совершенно одинакова-500А.
Если смотреть ГОСТ на испытания то будет понятно, что суть в количестве раз...
Геннадий Б написал : Рассеиваемая мощность в УЗО при номинальном токе в одном и другом УЗО относительно мала (думаю, единицы Вт).
Притянутые за УШИ рассуждения. Разницу надо смотреть в ТУ на конкретное УЗО - толщина проводников, материал, размер контактов, провод трансформатора и тд и тп ... Ваш же подход чересчур прост.
21.04.2006 в 17:45:17
Геннадий Б
Рассеиваемая мощность в УЗО при номинальном токе в одном и другом УЗО относительно мала
А теперь нагрузим УЗО 25А током 40А. Рассеиваемая мощность вырастет минимум в 2.5 раза, с учётом роста температуры - ещё больше.
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 17:46:26
Народ, о чем вы спорите - с номинальным током УЗО та же история, что и со, скажем, розетками. Пусть есть розетка на 10 Ампер. Ее можно нагрузить током и 6 Ампер (работает долго), и 10 Ампер (работает гарантию), и 16 Ампер (выйдет из строя несколько быстрее, чем в номинальном режиме). Применительно к бытовым нуждам расклад с УЗО простой - хочешь проверять ежемесячно - ставь на номинальный ток автомата (суммы автоматов), не хочешь проблем - ставь на 63 Ампера.
21.04.2006 в 17:56:56
2ВТБ!
ВТБ! написал : . Тепловую защиту автомата УЗО всяко опередит.
Мы говорим о сверхтоках, когда работает быстрый эл. магн. расцепитель, а не тепловой.
ВТБ! написал : А теперь нагрузим УЗО 25А током 40А.
А кто нам позволит это сделать?
21.04.2006 в 18:01:38
Slawa написал : не хочешь проблем - ставь на 63 Ампера.
Но всё равно проверяй ежемесячно :)
21.04.2006 в 18:03:26
Геннадий Б написал : кто нам позволит это сделать?
А к чему тогда была фраза "Так зачем ставить более дорогое УЗО?"
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2006 в 18:06:09
Pers написал : 2SunMaster Что то я не понял, какие 4 кВт? Вводный автомат на 40А х 220В = 8,8 кВА или там в среднем х cos фи 0,9 = 7,92 кВт. Какие 3 или 4 кВт? Тогда вводный автомат должен быть на 16А.
Это 40А -- просто вместо рубильника. Ну не было размыкателя в магазине! )) А квартирную проводку защищают 2 по 10А, итого 20А -> 4 кВт.
А в договоре написано: "запрещено включать электроприборы суммарной мощьностью более 3 кВт".
21.04.2006 в 18:11:19
Геннадий Б написал : Мы говорим о сверхтоках, когда работает быстрый эл. магн. расцепитель, а не тепловой.
По току КЗ все точно также (также, как у розеток). Быстрый износ - средний износ - медленный износ.
21.04.2006 в 18:12:45
BV написал : Но всё равно проверяй ежемесячно
63 Ампера пусть ЖЭК проверяет - это их обязанность. :)
21.04.2006 в 18:14:35
Slawa написал : 63 Ампера пусть ЖЭК проверяет - это их обязанность.
только квартира твоя...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу