_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

19.11.2009 в 14:13:29

Приоритет - качество как защиты нагрузки, так и его внутреннего исполнения (включая температурный диапазон), т.к. будет стоять постоянно включенным в деревянном доме, посещаемом наездами, защищая GSM-контроллер/сигнализацию (по крайней мере на первом этапе задача именно такая). РН-02М как то тут вроде не обсуждалось, хотя в электромонтаже именно оно в наличии http://www.electro-mpo.ru/card18038.html Про РН-111М отзывы противоречивые - вроде и все его в основном и используют, но качество изготовления ругают. Размеры и коммутируемый ток не критичен, место есть, нагрузка на контакты реле минимальная.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.11.2009 в 14:16:58

_Витёк_ написал : Размеры и коммутируемый ток не критичен, место есть, нагрузка на контакты реле минимальная

РН-02 не держал, РН-111 вполне нормальный девайс

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.11.2009 в 14:34:39

_Витёк_ написал : в электромонтаже именно оно в наличии

судя по тому что кое кто там всё берёт можна и ему доверить

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28015

19.11.2009 в 15:19:44

_Витёк_ написал : Размеры и коммутируемый ток не критичен

http://www.jackguard.ru/in/zas05.htm :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

19.11.2009 в 15:31:00

ВТБ! написал : http://www.jackguard.ru/in/zas05.htm

Все-таки DIN-рейка была бы куда предпочтительнее, т.к. дело происходит в шкафу. Питать от такой штуки устройство на дин-рейке (контактор) будет забавно :) Хотя конечно все равно.

аматор1 написал : судя по тому что кое кто там всё берёт можна и ему доверить

Ну да, есть такое мнение что барахлом они не торгуют, но неисповедимы пути выбора поставщиков.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.11.2009 в 15:33:47

_Витёк_ написал : Все-таки DIN-рейка была бы куда предпочтительнее, т.к. дело происходит в шкафу

наш человек! ЗАС в топку!

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

19.11.2009 в 15:40:00

И еще почему не ЗАС - это некая первоочередная задача, пилотный проект. В перспективе - защита не только постоянно работающего блока GSM-автоматики, но и всех потребителей по всем трем фазам. Три ЗАСа питающих три контактора - думаю феерическое зрелище :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28015

19.11.2009 в 15:41:50

_Витёк_ написал : Питать от такой штуки устройство на дин-рейке (контактор) будет забавно

А контактор-то нафига после симистора?!

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28015

19.11.2009 в 15:47:17

_Витёк_ написал : Три ЗАСа питающих три контактора - думаю феерическое зрелище

И снова спрошу: зачем контакторы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.11.2009 в 15:48:03

_Витёк_ написал : И еще почему не ЗАС -

да не люблю когда так нагло впаривают превознося как чудо-панацею обычную цеховую поделку

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.11.2009 в 15:48:41

_Витёк_ написал : Три ЗАСа питающих три контактора

РН+контактор! Есть реле контроля фаз, да и вроди бы видел в нете трёхфазный вариант РН-1... но точно не помню....:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.