Аватар пользователя
AlexsandrS

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

10.12.2009 в 14:01:33

Спасибо, займусь тогда поиском контактора подходящего, амерна 60 наверное, или запас вданном случае не нужен?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.12.2009 в 14:07:46

аматор1 написал : байку про куфайку! Типа юмор такой.

Нда...жаль Вас не было рядом. Электрики долго кругами ходили...один все же подошел к разъединителю ВН на соседнем столбе. Морячок в тельняшке...):)

Kamikaze написал : РН сработало - отключило своей бысрой релюхой (симистором) фазу со всей квартиры и с пускателя, пускатель отключился - разомкнул повторно фазу на квартиру и одновременно все остальное.

Вот это и есть искомое: и технику сохранить и чуть позже отключить все внешние линии.:yu

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2009 в 14:14:46

AlexsandrS написал : или запас вданном случае не нужен?

Запас "прочности" контактов всяко лишним не будет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
cimon

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.12.2009 в 14:29:23

ВТБ! написал : Для однофазных - вопрос только ёмкости щитка и выделенного бюджета.

Если делаете для себя, то извращаться можно как угодно, а если для других, то прежде подумать нужно об ответственности т.к. Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

11.12.2009 в 00:20:29

видел подходящие контакторы мюллер,но дорогие заразы.в районе 700гривень.кто-то пробовал их ставить?может кто подскажет нормальный варианнт чуточку дешевле!

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.12.2009 в 08:53:15

JEKA@ написал : нормальный варианнт чуточку дешевле

Есть же ещё вариант: поставьте четырехполюсное УЗО. Два полюса на коммутацию фазы и ноля, а два в параллель на PE. УЗО например на 63 А по коммутационной способности даст фору контактору ИМХО.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

11.12.2009 в 09:05:38

реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.12.2009 в 09:18:51

JEKA@ написал : реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!

Во первых - ставить надо только э\механическое УЗО, оно срабатывает НЕЗАВИСИМО от наличия или отсутствия фазы. Проверятся обычной батарейкой при покупке. А вот электронное - да, при отсутствии питания не работает. Во вторых - установка УЗО сразу после вводного автомата, ДО "отключалки" по напряжению.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2009 в 09:20:52

JEKA@ написал : реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!

Придется реле своим НО контактом имитировать утечку...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.12.2009 в 09:29:08

Kamikaze написал : Придется реле своим НО контактом имитировать утечку...

Почему? Если через ноль или РЕ потечет ток утечки выше номинала э\м УЗО, оно сработает. А если нет утечки, т.е. нет прикосновения - то зачем отключать?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2009 в 09:33:17

ppkvin написал : А если нет утечки, т.е. нет прикосновения - то зачем отключать?

Фундаментальный постулат электробезопасности гласит: "..... доступные прикосновению части не должны находиться под напряжением". Необходимо всячески стремиться к тому, чтобы отключить ДО прикосновения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.12.2009 в 09:37:27

Kamikaze написал : Необходимо всячески стремиться к тому, чтобы отключить ДО прикосновения.

Да, УЗО этого не умеет. Только по факту. Тогда нужен "провокатор" утечки.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

11.12.2009 в 10:59:44

JEKA@ написал : может кто подскажет нормальный варианнт чуточку дешевле!

АсКо в районе 150 грн, за качество не скажу, не ставил но в магазинах видел, ток не помню. А блин, он был двухполюсный! Хотя, если не заморачиваться этим питерРЕном, думаю можна рискнуть...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

11.12.2009 в 12:27:24

ppkvin написал : Тогда нужен "провокатор" утечки.

Под кодовым наименованием "PE". :)

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.12.2009 в 16:55:10

ВТБ! написал : Под кодовым наименованием "PE".

Можно ещё поставить ДПН - выпускается серийно. Один существенный недостаток такого решения: УЗО не включается автоматически, только вручную.:confused:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу