Да так просто. Теплые полы в идеале надо подключать каждый через свой АВ+УЗО

0
Fia
Fia
Новичок

Регистрация: 19.06.2015

Москва

Сообщений: 29

31.08.2015 в 23:38:23

SB3, спасибо!

0
Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 95

28.04.2026 в 20:35:54

У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В, при ремонте прикинул две линии 3*1,5 для двух инверторный кондиционеров 9-ок, ну, соответственно, каждую линию для кондеров посажу на автомат 10А. Вот, думаю, то ли автоматы с В характеристикой поставить, то ли С? Склоняюсь к автоматам С, что подскажете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

28.04.2026 в 20:58:59

Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35

Вот, думаю, то ли автоматы с В характеристикой поставить, то ли С? Склоняюсь к автоматам С, что подскажете?

Любые. Если поставите В и ВДРУГ будет срабатывать при подаче напряжения, либо кратковременных провалах - замените на С.

Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35

У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В,

В МКД в этом нет никакой необходимости и никакого смысла. Разве что они продавались дешевле С.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27541

28.04.2026 в 21:17:07

Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35

У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В

Какие есть - те и поставить. Если ещё не куплены, предпочесть С10 при равенстве цены.

Для себя автоматы с характеристикой В - нормальное решение. Если что, заменить одну-две штуки не проблема.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 95

29.04.2026 в 18:37:08

BV написал 28.04.2026 в 20:58. В МКД в этом нет никакой необходимости и никакого смысла.

Да есть смысл, чуть пораньше срабатывают, да и селективность какая-накакая. Холодильник их не выбивает.

ВТБ! написал 28.04.2026 в 21:17

Какие есть - те и поставить. Если ещё не куплены, предпочесть С10 при равенстве цены. Для себя .....

Вот я тоже к С склоняюсь, а то пусковые токи производители кондеров не указывают, а в Гугле кто во что горазд пишут, кто 5-8, а кто и 40 раз пишет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

29.04.2026 в 19:12:48

Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37

Да есть смысл, чуть пораньше срабатывают,

На сколько это чуть - измеряли? При каком значении ТКЗ в этом доме? И главное - что это дает реально?

Класс тогоограничения и В и С - 3й.

Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37

да и селективность какая-накакая

Именно никакая. Если дом не совсем старье унылое, где можно поиграть в условную селективность.

Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37

пусковые токи производители кондеров не указывают

Можно измерить при большом желании.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27541

29.04.2026 в 19:14:14

Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37

а в Гугле кто во что горазд пишут, кто 5-8, а кто и 40 раз пишет

Инверторные должны иметь умеренное превышение пусковых токов над рабочими. Зато утечки побольше. Но это обсуждали в другой теме. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27541

29.04.2026 в 19:16:17

Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37

Холодильник их не выбивает.

А вот это смущает. Что за КЗ с холодильником?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

29.04.2026 в 19:19:09

ВТБ! написал 29.04.2026 в 19:14

Инверторные должны иметь умеренное превышение пусковых токов над рабочими.

Там совсем другая причина возникновения пускового тока.

0