Да так просто. Теплые полы в идеале надо подключать каждый через свой АВ+УЗО
31.08.2015 в 23:38:23
SB3, спасибо!
28.04.2026 в 20:35:54
У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В, при ремонте прикинул две линии 3*1,5 для двух инверторный кондиционеров 9-ок, ну, соответственно, каждую линию для кондеров посажу на автомат 10А. Вот, думаю, то ли автоматы с В характеристикой поставить, то ли С? Склоняюсь к автоматам С, что подскажете?
28.04.2026 в 20:58:59
Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35
Вот, думаю, то ли автоматы с В характеристикой поставить, то ли С? Склоняюсь к автоматам С, что подскажете?
Любые. Если поставите В и ВДРУГ будет срабатывать при подаче напряжения, либо кратковременных провалах - замените на С.
Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35
У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В,
В МКД в этом нет никакой необходимости и никакого смысла. Разве что они продавались дешевле С.
28.04.2026 в 21:17:07
Гарыныч написал 28.04.2026 в 20:35
У меня весь щит собран на автоматах с время токовой характеристикой В
Какие есть - те и поставить. Если ещё не куплены, предпочесть С10 при равенстве цены.
Для себя автоматы с характеристикой В - нормальное решение. Если что, заменить одну-две штуки не проблема.
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2026 в 18:37:08
BV написал 28.04.2026 в 20:58. В МКД в этом нет никакой необходимости и никакого смысла.
Да есть смысл, чуть пораньше срабатывают, да и селективность какая-накакая. Холодильник их не выбивает.
ВТБ! написал 28.04.2026 в 21:17
Какие есть - те и поставить. Если ещё не куплены, предпочесть С10 при равенстве цены. Для себя .....
Вот я тоже к С склоняюсь, а то пусковые токи производители кондеров не указывают, а в Гугле кто во что горазд пишут, кто 5-8, а кто и 40 раз пишет.
29.04.2026 в 19:12:48
Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37
Да есть смысл, чуть пораньше срабатывают,
На сколько это чуть - измеряли? При каком значении ТКЗ в этом доме? И главное - что это дает реально?
Класс тогоограничения и В и С - 3й.
Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37
да и селективность какая-накакая
Именно никакая. Если дом не совсем старье унылое, где можно поиграть в условную селективность.
Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37
пусковые токи производители кондеров не указывают
Можно измерить при большом желании.
29.04.2026 в 19:14:14
Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37
а в Гугле кто во что горазд пишут, кто 5-8, а кто и 40 раз пишет
Инверторные должны иметь умеренное превышение пусковых токов над рабочими. Зато утечки побольше. Но это обсуждали в другой теме. :)
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2026 в 19:16:17
Гарыныч написал 29.04.2026 в 18:37
Холодильник их не выбивает.
А вот это смущает. Что за КЗ с холодильником?
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2026 в 19:19:09
ВТБ! написал 29.04.2026 в 19:14
Инверторные должны иметь умеренное превышение пусковых токов над рабочими.
Там совсем другая причина возникновения пускового тока.