Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 09:38:03

Или SON-H COMFORT, они со светорассеивающим покрытием и эллиптической колбой и также улучшенным индексом Ra>60...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.02.2016 в 09:56:26

rip87 написал: В домашней мастерской ЛЛ рулят с индексом цветопередачи 8xx и брендовый ЭПРА...

То есть для себя ЛЛ, а для других ДнАТ?

rip87 написал: И вообще меня тут даже не лечите, я на этом собаку съел...

Это лечится... Обязательным нахождением в помещении с ДнАТ 8 часов в день, пять дней в неделю, и при этом не спать, а работать... Например на станке...

Из дуговых ламп для освещения цеха пригодны ДРИ с современным брендовым ЭПРА...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 10:35:03

Alex___dr написал: То есть для себя ЛЛ, а для других ДнАТ?

У меня днат-70 в гараже стояла - супер...главное всё видно...Потом гараж продал...

0
Аватар пользователя
Rooney

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:02:49

Alex___dr написал:

Rooney написал: Суть вопроса: на предприятии в качестве 2 цеха, в одном в качестве освещения установлены лампы ДРЛ-400

Цех чем занимается?

Производство деталей из металла. Оборудование в основном ЧПУ и станки.

0
Аватар пользователя
Rooney

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:08:54

Спасибо всем, кто откликнулся! Светодиоды я даже не рассматриваю ввиду их заоблачной стоимости. Пока присмотрел такой вариант Натриевая лампа PHILIPS SON-T 250W E E40. По паспорту световой поток у нее 28 тыс. люмен, и срок службы 28 тыс. часов. Теперь вопрос как быть с дросселями от ДРЛ? Снимать их, покупать ИЗУ к новым лампам и все?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:16:41

Rooney, Отличный выбор, 250-ки не так краснят, спектр нормальный у них, светильники под дрл переделывать придется, менять дроссели на дроссели для ДнАТ-250(у них рабочий ток 3А) и добавлять ИЗУ. Подключение по схеме, нарисованной на дросселе и ИЗУ...

0
Аватар пользователя
Rooney

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:34:34

rip87 написал: Rooney, Отличный выбор, 250-ки не так краснят, спектр нормальный у них, светильники под дрл переделывать придется, менять дроссели на дроссели для ДнАТ-250(у них рабочий ток 3А) и добавлять ИЗУ. Подключение по схеме, нарисованной на дросселе и ИЗУ...

Большее спасибо. Сейчас посчитаю во сколько обойдется замена и какую экономию это даст. Если экономия будет мизерной или ее не будет вообще, то может начальство и откажется от своей идеи=)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:35:45

Alex___dr написал: Например на станке...

Для станка местное освещение нужно обязательно...Там хоть ЛН сотку вкрутить.. включать когда работает человек только...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:39:24

Rooney, экономия должна быть за счет снижения потребления электроэнергии, можно посчитать за сколько времени окупятся дроссели с изу...

0
Аватар пользователя
Rooney

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:43:06

rip87 написал:

Alex___dr написал: Например на станке...

Для станка местное освещение нужно обязательно...Там хоть ЛН сотку вкрутить.. включать когда работает человек только...

На всех станках и рабочих поверхностях установлены лампы ЛБ в качестве местного освещения.

0
Аватар пользователя
Rooney

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:45:22

Хотел уточнить еще вопрос по поводу использования компенсирующего конденсатора в схеме ПРА. Насколько он реально эффективен и какой емкости под лампу 250 Вт? Я в инете читал, что под 250 Вт нужен конден 32 кмФ.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 13:00:44

Rooney, Конеденсатор нужен для компенсации реактивной мощности. Если его не будет то светильник потребляет от сети ток 3А, с конденсатором потребление от сети примерно 1,3-1,4А... ПРи одинаковой потребляемой от сети активной мощности которую учитывает счетчик Но за счет снижения тока снижаются потери на проводах. Это тоже экономия...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 13:03:19

Rooney написал: На всех станках и рабочих поверхностях установлены лампы ЛБ в качестве местного освещения.

А со стробоскопическим эффектом как боретесь? Какие станки?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.02.2016 в 14:35:58

rip87 написал: светильники под дрл переделывать придется, менять дроссели на дроссели для ДнАТ-250(у них рабочий ток 3А) и добавлять ИЗУ.

Как вариант, ставить вперемешку ДнАТ и ДРИ, они совместимы... Свет будет не таким отвратным...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 14:49:34

Alex___dr, Почему вы считаете его отвратным? Rooney, Оставьте конденсаторы те же что и были в светильниках...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу