rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 07:53:21

Rooney, Короче если начальство уже не переубедить отказаться от этой идеи, то менять на Philips SON-T Comfort 250Вт. Дроссели нужны тоже на ток для ДнАТ-250. Включать светильники на разные фазы для компенсации пульсаций... Хотя и МГЛ не хило пульсировали скорее всего...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 09:38:03

Или SON-H COMFORT, они со светорассеивающим покрытием и эллиптической колбой и также улучшенным индексом Ra>60...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.02.2016 в 09:56:26

rip87 написал: В домашней мастерской ЛЛ рулят с индексом цветопередачи 8xx и брендовый ЭПРА...

То есть для себя ЛЛ, а для других ДнАТ?

rip87 написал: И вообще меня тут даже не лечите, я на этом собаку съел...

Это лечится... Обязательным нахождением в помещении с ДнАТ 8 часов в день, пять дней в неделю, и при этом не спать, а работать... Например на станке...

Из дуговых ламп для освещения цеха пригодны ДРИ с современным брендовым ЭПРА...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 10:35:03

Alex___dr написал: То есть для себя ЛЛ, а для других ДнАТ?

У меня днат-70 в гараже стояла - супер...главное всё видно...Потом гараж продал...

0
Rooney
Rooney
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:02:49

Alex___dr написал:

Rooney написал: Суть вопроса: на предприятии в качестве 2 цеха, в одном в качестве освещения установлены лампы ДРЛ-400

Цех чем занимается?

Производство деталей из металла. Оборудование в основном ЧПУ и станки.

0
Rooney
Rooney
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:08:54

Спасибо всем, кто откликнулся! Светодиоды я даже не рассматриваю ввиду их заоблачной стоимости. Пока присмотрел такой вариант Натриевая лампа PHILIPS SON-T 250W E E40. По паспорту световой поток у нее 28 тыс. люмен, и срок службы 28 тыс. часов. Теперь вопрос как быть с дросселями от ДРЛ? Снимать их, покупать ИЗУ к новым лампам и все?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:16:41

Rooney, Отличный выбор, 250-ки не так краснят, спектр нормальный у них, светильники под дрл переделывать придется, менять дроссели на дроссели для ДнАТ-250(у них рабочий ток 3А) и добавлять ИЗУ. Подключение по схеме, нарисованной на дросселе и ИЗУ...

0
Rooney
Rooney
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:34:34

rip87 написал: Rooney, Отличный выбор, 250-ки не так краснят, спектр нормальный у них, светильники под дрл переделывать придется, менять дроссели на дроссели для ДнАТ-250(у них рабочий ток 3А) и добавлять ИЗУ. Подключение по схеме, нарисованной на дросселе и ИЗУ...

Большее спасибо. Сейчас посчитаю во сколько обойдется замена и какую экономию это даст. Если экономия будет мизерной или ее не будет вообще, то может начальство и откажется от своей идеи=)

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:35:45

Alex___dr написал: Например на станке...

Для станка местное освещение нужно обязательно...Там хоть ЛН сотку вкрутить.. включать когда работает человек только...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.02.2016 в 12:39:24

Rooney, экономия должна быть за счет снижения потребления электроэнергии, можно посчитать за сколько времени окупятся дроссели с изу...

0
Rooney
Rooney
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Чернигов

Сообщений: 8

11.02.2016 в 12:43:06

rip87 написал:

Alex___dr написал: Например на станке...

Для станка местное освещение нужно обязательно...Там хоть ЛН сотку вкрутить.. включать когда работает человек только...

На всех станках и рабочих поверхностях установлены лампы ЛБ в качестве местного освещения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.