Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2009 в 19:07:00

2Vladimir_Vas Совмещение PE и N в одном PEN допускается только в однофазном отводе от ВЛ к строению. У Вас не отвод, а однофазное линейное ответвление от ВЛ. При двух проводах PENа быть не может. Стало быть, остается ТТ. Или, с учетом прокладки СИП 2х25+2х16 можно выполнить разделение PEN "главной" ВЛ в месте ответвления и сделать трехпроводное (2х25мм2 - L+N, 2х16мм2 впараллель - PE) однофазное линейное ответвление, с последующей TN в доме. 2х25мм2 для L+N уменьшат "просадку" напряжения под нагрузкой и увеличат ТКЗ. Но трехпроводное ответвление - решение нетривиальное. Самый сомнительный момент - две раздельные "косички" для L+N и РЕ, пусть даже и на одних и тех же опорах. Был бы трехжильный кабель на тросе - сомнений было бы куда меньше.

Касательно времени защитного отключения. На опоре возле дома оно, насколько я понимаю, д.б. не более 5с. Такое время отключения обеспечит и ТР. А в доме (в зоне действия СУП) - не более 0,4с, что требует применения групповых АВ не выше С16 или В32.

Но лучше не изголяться, а использовать 2х25 как L+N, а в доме выполнить ТТ. Повторное заземление нейтрали на опоре возле дома - это очень хорошо с точки зрения повышения стойкости ТТ к грозовым перенапряжениям. В боксе на опоре нужно установить УЗО в дополнение к АВ, как советовал ВТБ!. Вводной кабель от опоры в дом использовать как двухжильный (L+N). Непосредственно возле дома выполнить отдельное заземление (РЕ). Все групповые линии в доме "прикрыть" УЗО 10-30мА. Заменять С63 на В63 не требуется, т.к. в ТТ функция защитного автоматического отключения с него снимается и возлагается на УЗО. А с С63 больше шансов селективности с АВ в доме.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

09.12.2009 в 01:37:20

Kamikaze написал : Совмещение PE и N в одном PEN допускается только в однофазном отводе от ВЛ к строению.

Это Ваше личное мнение, оставшееся наверно из древних норм в которых требования к электробезопасности были намного ниже!

По действующим нормам при однофазном ответвлении к вводу совмещение PE и N в одном PEN не допускается!!!

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.1.17. … Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

Пункт 1.7.131. говорит что в много фазной сети может быть PEN, обязательно не требуется, и оговариваются минимальо допустимые сечения. Оно и верно лучше использовать отдельный провод РЕ по которому не текут рабочие токи и соответственно ниже вероятность отгорания, которое является преобладающей причиной аварий PEN.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Некоторые думают что третъе предложение разрешает совмещение PE и N в одном PEN однофазной сети при ответвлении от ВЛ, но не задумываются что оно в этом случае не стыкуется с трехфазностю пункта 1.7.131.!

Да если и подумать логически то получается противоречие в обеспечении электробезопасности! В проводке зданий, которая более-менее механически защищена обязательно требуется отдельный защитный провод РЕ, а на однофазном ответвлении ВЛ, которое механически не защищено и соответственно опасней допускается совмещение PE и N в одном PEN! По которому текут рабочие токи нагрузок в полном обьеме из-за чего более выше вероятность отгорания обозваного PEN нейтрального провода однофазного ответвления, особенно при мощных современных электроприборах!

То что согласно пункту 1.7.132. не допускается в однофазной сети совмещать PE и N в одном PEN считает и Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз» и в то же время предлагает в однофазном ответвлении от ВЛ к вводу, вопреки пункту 1.7.132., совмещать PE и N, вместо того чтоб следовать действующим нормам, специалист блин! http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 Ложка дегтя в бочку меда других рекомендаций этого специалиста!

По действующим нормам днофазное ответвление от ВЛ к дому нужно делать трех проводным, что так безопасней считает avmal, я и другие кто руководствуется действующими нормами и здравым смыслом!

При двухпроводном вводе, что допускает пункт 1.7.132. согласно пункту 1.7.59. остается только система ТТ, так как условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Как минимум у автора темы магистральная ВЛ не изолированая.

http://news.elteh.ru/aq/?&p=19 Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Kamikaze написал : Но трехпроводное ответвление - решение нетривиальное.

При однофазном вводе в системе TN только для тех кто не придеживается действующих норм!

Чтоб защититься от обрыва РЕ трехпроводного ответвления, например при падании дерева, нужно применить совет ВТВ!, РЕ оборвется последним! Не плохо если бы эту компенсационную меру добавили в ПУЭ.

Чтоб защититься от плохого контакта РЕ однофазного трехпроводного ответвления, да и не только ответвления, не контакт РЕ может быть в любом месте проводки дома, отгорания ответвления быть не может так как рабочие токи не текут по РЕ ответвления, нужно применить для упреждения не возможности защитного отключения автоматом посредством КЗ пункт 7.1.72., то есть поставить где-то после вводного авомата УЗО. Я всегда стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту.

При трех проводном ответвлении меньше опасность от импульсных перенапряжений из ВЛ, так как часть энергии имульного перенапряжения разветвляется на столбе!

По действующим нормам автор должен делать ТТ! Если делать на свой страх и риск TN-C-S то хотябы у себя придерживаться ВСЕХ действующих норм! Пока ответвление от ВЛ цело будет TN-C-S, при обрыве РЕ ответвления получится ТТ. В остальных случаях просто не будет света.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.12.2009 в 01:57:54

Посититель написал : По действующим нормам автор должен делать ТТ!

По российским действующим нормам (по "правилам присоединения...") автор должен обратиться с заявкой в сетевую организацию, которая обязана за свой счёт реконструировать ВЛИ до соответствия ПУЭ и выдать ТУ на те части сети, которые будут находится на участке (в зоне ответственности) автора. В ТУ будет прописана система TN, поскольку ТТ в опубликованных в прошлом месяце "формах модульных схем" для жилых строений вообще не предусмотрена.

Сетевики, естественно, не очень захотят что-либо делать за свой счёт. Но их в конце концов заставят.

2Посититель
Перечитайте ещё раз тему, обращая внимание на различие понятий: "линейное ответвление" и "ответвление к вводу". Фраза

Kamikaze написал : Но трехпроводное ответвление - решение нетривиальное

относится к линейному ответвлению и совершенно справедлива.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

09.12.2009 в 02:27:26

Arr написал : В ТУ будет прописана система TN, поскольку ТТ в опубликованных в прошлом месяце "формах модульных схем" для жилых строений вообще не предусмотрена.

Забыл, что Вы про модульные схемы уже писали. Но как мне известно, они пока только на бумаге, да и модульность заключается всего лиш в 8 фиксированных схемах подключения, которые должны соответствовать ВСЕМ действующим нормам, то есть для однофазных сетей TN трехпроводка.

Про ТТ перефразирую, исходя из текущей ситуации лучше делать систему ТТ.

Arr написал : относится к линейному ответвлению и совершенно справедлива.

Тут Вы ошибаетесь, по действующим нормам любое однофазное ответвление в системе TN должно быть трехпроводное пункты 1.7.131., 1.7.132.!

Если однофазное ответвление двухпроводное, как допускается в пункте 1.7.132. для ответвлений от ВЛ к однофазным потребителям, то должна быть система ТТ, так как из-за не возможности защитного отключения автоматом посредством КЗ условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.12.2009 в 08:58:23

Мнение Поситителя традиционно свежо, оригинально и категорично. Но стольже неверно, т.к. основано на собственном оригинальном прочтении и перетрактовании пунктов ПУЭ, которым славится Посититель. Объяснять что-либо бессмысленно ибо Посититель на форуме - чтобы спорить, а не учиться. Лишь констатирую, что совмещение нулей в двухпроводном ответвлении от ВЛ к вводу - правомерно, не смотря на оригинальное личное мнение Поситителя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.12.2009 в 09:23:41

Посититель написал : Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Допустим Вы правы. Но как тогда понять Ваш совет:

Посититель написал : Пункт 1.7.131. говорит что в много фазной сети может быть PEN, обязательно не требуется, и оговариваются минимальо допустимые сечения. Оно и верно лучше использовать отдельный провод РЕ по которому не текут рабочие токи и соответственно ниже вероятность отгорания, которое является преобладающей причиной аварий PEN.

По действующим нормам днофазное ответвление от ВЛ к дому нужно делать трех проводным, что так безопасней считает avmal, я и другие кто руководствуется действующими нормами и здравым смыслом!

Вопрос простой: протяну я трехпроводку ВЛИ до магистральной ВЛ. К чему я подключу РЕ, если к нулю магистральной трехфазной четырехпроводной ВЛ его подключать по Вашим же словам нельзя?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.12.2009 в 09:31:35

Arr написал : По российским действующим нормам (по "правилам присоединения...") автор должен обратиться с заявкой в сетевую организацию, которая обязана за свой счёт реконструировать ВЛИ до соответствия ПУЭ и выдать ТУ на те части сети, которые будут находится на участке (в зоне ответственности) автора. В ТУ будет прописана система TN, поскольку ТТ в опубликованных в прошлом месяце "формах модульных схем" для жилых строений вообще не предусмотрена.

Сетевики, естественно, не очень захотят что-либо делать за свой счёт. Но их в конце концов заставят

К сожалению, это не так. Жизнь гораздо богаче норм. В нашем поселке ТП и разводящие сети не на балансе Горэлектросети. Они куплены и построены за счет застройщиков. Но ТУ на подключение выдает Горэлектросеть. Забавно, да? Выдача ТУ сопровождается согласием председателя ТСЖ, который ведет учет тех застройщиков, кто сбрасывался на покупку ТП и монтаж разводящих сетей. Протяжка подземного кабеля до ТП - в поселке исключена - его попросту быстро порежут экскаваторами, поскольку половина участков застроена, а половина активно строится.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.12.2009 в 17:28:14

Изучение тем данного раздела породило идею скрестить ежа с ужом. А именно, систему ТТ с TN-C-S. Предложение следующее: Двухпроводный подвод к дому L и N на вводном щитке делим на четырех-проводный. При этом делаются два местных независимых контура заземления - защитный и сигнальный. Местный защитный контур заземления соединяется неразрывно во входном щитке с N. PE соединяется с сигнальным контуром заземления. Ввод в дом L и N проходит через УЗО. В Щитке N соединяется с PE через низковольтный варистор с малым током утечки. Предполагается, что схема будет работать так: При отгорании нуля до ввода на нуле в доме появляется потенциал, варистор открывается и УЗО отключает L и N от дома. При перехлесте проводов на ВЛ на N появляется потенциал, варистор открывается и УЗО отключает L и N от дома. Во всех случаях потенциал PE остается равным потенциалу сигнального контура заземления. При утечках и пробоях в электропотребителях L или N на корпус, т.е. на PE - УЗО отключает L и N от дома. Итак, что мы имеем? N у нас соединен с местным заземлением, что является признаком TN-C-S. Вместе с тем, на PE дома, соединенным с сигнальным местным заземлением, никогда не появиться потенциал отгоревшего N. Если у нас не сработает УЗО, то все равно, потенциал PE хотя и поднимется, но не на столько, как у N. Просьба конструктивно покритиковать.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

09.12.2009 в 20:13:45

Vladimir_Vas написал : Вопрос простой: протяну я трехпроводку ВЛИ до магистральной ВЛ. К чему я подключу РЕ, если к нулю магистральной трехфазной четырехпроводной ВЛ его подключать по Вашим же словам нельзя?

Я считаю что в текущей ситуации по действующим нормам нельзя так как магистральная ВЛ не изолированая, как минимум может быть перехлест, самый худший вариант это когда обрывается PEN и со стороны потребителя перехлестывается с фазным, поэтому система ТТ.

Если Вы кровь из носа, вопреки действующим нормам, хотите во что бы то ни стало сделать TN-C-S то я рекомендую это делать с соблюдением действующих норм для системы TN-C-S, хотябы в той части сети которая Вам доступна. Чем ближе к ТП будет деление PEN тем лучше, так как обрыв любой комбинации проводов однофазной трехпроводной сети не вызовет вынос потенциала на корпуса электроприборов!

Будет как я писал, когда все нормально будет зануление по системе TN-C-S с двухуровневой дифзащитой, которая не защищает от обыва PEN на магистальной ВЛ, при обрыве РЕ будет система ТТ с двухуровневой дифзащитой которая защищает от обыва PEN на магистальной ВЛ.

При "двухпроводном" питании по системе TN-C-S при обрыве PEN магистальной ВЛ или нейтрального провода линейного ответвления или ответвления к дому обозваного PEN будет 100%-ный вынос потенциала на корпуса электроприборов. Особенно опасен будет обрыв нейттального провода обозваного PEN линейного ответвления или ответвления к дому двухпроводной однофазной сети.

Если у Вас магистральная ВЛ была бы изолированая, но не было повторных заземлений то я был бы не сильно против системы TN-C-S так как заземлению с небольшими токами перекоса трехфазной сети в случае обрыва PEN проще справлятся чем с токами нейтрального провода однофазной двухпроводной сети по которому текут в полном объеме токи ногрузок.

Vladimir_Vas написал : Изучение тем данного раздела породило идею скрестить ежа с ужом. А именно, систему ТТ с TN-C-S.

Хорошая идея, но я уже скрестил о чем Вам и рассказал, так как считаю не зачем отказыватся от плюсов каждой системы!

Почитайте ПУЭ, ВСЕ дыры системы TN затыкаются УЗО и системами ТТ и IT, что я и предложил согдасно действующим нормам!

Vladimir_Vas написал : Местный защитный контур заземления соединяется неразрывно во входном щитке с N. PE соединяется с сигнальным контуром заземления.

Это получилась не совсем правильно смонтированая ТТ. Если независимые ЗУ рядом то возможно некоторое перетекание с защитного ЗУ при аварии на ВЛ на сигнальное ЗУ РЕ дома.

Vladimir_Vas написал : В Щитке N соединяется с PE через низковольтный варистор с малым током утечки.

В системе ТТ так делать опасно, если варистор пробьет то получится TN-C-S!

Вдобавок варистором Вы существенно снизили параметр безперебойности питания, при обрыве PEN на магистральной ВЛ между L и N дома может быть вполне нормальное напряжение, вынос будет только на РЕ если будет система TN-C-S, а у Вас получилась ТТ в которой защита нужна от недо/перенапряжений между L и N, так как РЕ изолирован от ВЛ.

На мой взгляд лучше заморачиваться, при обязательном наличии двух уровневой дифзащиты, только с автоматическим отсоединением аварийной ВЛ от ГЗШ. С одной стороны это каким-то боком вроде можно прикрутить к пункту 1.7.145. действующих норм, но в нем оговаривается только одновременное отключение всех проводов, а более приоритетный пункт 7.1.21. вообще отменяет пункт 1.7.145., так как вообще запрещает коммутировать РЕ и PEN!

То есть РЕ по действующим нормам, кроме как штепсельными соединениями разрывать нельзя, но если делать систему TN-C-S с нарушением действующих норм, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, то чтоб их обеспечить в случае аварии на ВЛ лучше конечно сделать автоматический переключатель с системы TN-C-S на систему ТТ, то есть отключение ВЛ от ГЗШ. Это противоречит действующим нормам но нормы уже нарушены занулением не соответствующим действующим нормам. Если автоматика будет сделана просто, что обеспечит надежность, а еще лучше продублирована, то соблюдается пункт 1.7.52. действующих норм про наличие двух и более защит.

То есть каким-то боком можно прикрутить обязательное зануление от не соответсвующей нормам питтающей сети. В старом жилищном фонде, как я где-то упоминал, когда все нормально будет зануление третим проводом по системе TN-C с двухуровневой дифзащитой не защищающей от аварии PEN стояка, а в случае аварии PEN стояка будет двухпроводка с двухуровневой дифзащитой защищающей от аварии PEN стояка.

Осталось только найти простое решение для автоматического отслеживания аварии PEN, чтоб избезать потенциала на зануленных корпусах электроприборов подключенных с нарушением дествующих норм в старом жилищном фонде.

Vladimir_Vas написал : N у нас соединен с местным заземлением, что является признаком TN-C-S.

Признак TN-C-S это то что корпуса электроприборов соединены с нейтралью трансформатора ТП, то есть в первую очередь занулены!

Vladimir_Vas написал : Вместе с тем, на PE дома, соединенным с сигнальным местным заземлением, никогда не появиться потенциал отгоревшего N.

Это система ТТ, Вы к ней пришли самостоятельным рассуждением в поиске безопасного решения исходя из текущей ситуации. Вот только с самими системами не разобрались.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.12.2009 в 21:26:50

2Vladimir_Vas Это не смесь ТТ с TN-C-S, это система ТТ, с повторным заземлением нейтрали на крайней опоре и элементом защиты от [импульсных] перенапряжений между N и РЕ. Только, чтобы все стало на свои места, давайте переименуем "ЗУ для N" в "повторное заземление нейтрали", а "ЗУ для РЕ" - в ЗУ защитного заземления.

И повторное заземление нейтрали неподалеку от строения, и защита от импульсных перенапряжений - это есть очень хорошо для ТТ. Только более традиционной (правильной) является установка между PE и N разрядника, а не варистора. Плюс надо добавить варистор(ы) между N и L.

Vladimir_Vas написал : N у нас соединен с местным заземлением, что является признаком TN-C-S.

Ключевой признак TN - соединение (металлосвязь) корпусов электроприемников с глухозаземленной нейтралью источника питания. Ключевой признак TN-C-S - РЕ "возникает" путем деления PEN.

Vladimir_Vas написал : на PE дома, соединенным с сигнальным местным заземлением, никогда не появиться потенциал отгоревшего N.

Некоторый потенциал на РЕ может передаваться из-за связи двух ЗУ через грунт. Поэтому лучше ЗУ повторного заземления нейтрали располагать у крайней опоры, ЗУ защитного заземления - у дома.

Если при появлении потенциала на нуле не сработает УЗО, то сгорит (или взорвется) варистор, это нужно учитывать при конструировании щитка. Для защиты от перенапряжений удобнее применять реле напряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.12.2009 в 22:12:56

2Посититель Как же у Вас все однобоко получается: если речь о TN, то озвучиваются исключительно минусы (каждый час PEN отгорает, каждый день провода на ВЛ схлестываются, "нужно соблюдать ВСЕ нормы" и т.д.), а когда речь о TТ, то озвучиваются исключительно плюсы, ни о каких нормативах речь не идет, как будто в случае с ТТ их вовсе нет, а многочисленные минусы (повышенная чувствительность к перенапряжениям, существенно пониженная, по сравнению с автоматами, надежность УЗО, критичность системы к квалифицированному обслуживанию и высокая опасность при неквалифицированном вмешательстве, да и само применение ТТ обычно является нарушением действующих нормативов) - замалчиваются. Зомбирование прямо какое-то. Все никак не пойму - это самообман или просто "назло всем".

Посититель написал : Чем ближе к ТП будет деление PEN тем лучше, так как обрыв любой комбинации проводов однофазной трехпроводной сети не вызовет вынос потенциала на корпуса электроприборов!

Категорично "лучше". А между тем, обрыв РЕ лишит вас защиты, но пока ни в каком электроприборе не будет замыкания на корпус - обрыв РЕ будет незаметен. А когда пробьет - м.б. уже поздно. Между тем, обрыв PEN вовсе не обязательно приведет к выносу опасного потенциала и жертвам (да, такая вероятность есть, но пока что ни единого случая гибели людей в результате "отгорания нуля" опубликовано не было, тогда как случаев гибели из-за неисправностей электроприборов и(или) отсутствия зазеления/зануления - тьма), при этом обрыв PEN будет обнаружен мгновенно (скачет напряжение в сети) и устранен в кратчайшие сроки. Таки что "лучше", спрошу я - "мина замедленного действия" при обрыве РЕ, или быстрое устранение неисправности при гипотетической опасности поражения током при обрыве PEN. Да, и про СУП не забываем....

Посититель написал : При "двухпроводном" питании по системе TN-C-S при обрыве PEN магистальной ВЛ или нейтрального провода линейного ответвления или ответвления к дому обозваного PEN будет 100%-ный вынос потенциала на корпуса электроприборов.

Вот опять Вы "забыли" сказать, что СУП и ДСУП в здании нивелируют опасность поражения электротоком в этом случае, и СУП обязательна как в TN, так и в ТТ.

Посититель написал : Вдобавок варистором Вы существенно снизили параметр безперебойности питания

Всякая защита снижает "параметр безперебойности питания". Для обычного дома "параметр безперебойности питания" по важности занимает примерно первое место с конца.

Посититель написал : при обрыве PEN на магистральной ВЛ между L и N дома может быть вполне нормальное напряжение, вынос будет только на РЕ если будет система TN-C-S

Исключительно маловероятное событие. И говорить не имеет смысла.

Посититель написал : С одной стороны это каким-то боком вроде можно прикрутить к пункту 1.7.145. действующих норм, но в нем оговаривается только одновременное отключение всех проводов, а более приоритетный пункт 7.1.21. вообще отменяет пункт 1.7.145

Коллизия минимальна, п.1.7.145 имеет свою "сферу действия" - ввод, и п.7.1.21 ему не конкурент. Ценность п. 1.7.145 в другом - он со всей очевидностью доказывает заблуждение Поситителя о том, что PENа в однофазном вводе с ВЛ быть не может.

Посититель написал : автоматический переключатель с системы TN-C-S на систему ТТ

Абсолютно неприемлемая афера. Ничего, кроме снижения общей надежности защиты от этой "оригинальной" затеи не будет. Плюс абсолютная противозаконность.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу