Vladimir_Vas написал :
Вопрос простой: протяну я трехпроводку ВЛИ до магистральной ВЛ. К чему я подключу РЕ, если к нулю магистральной трехфазной четырехпроводной ВЛ его подключать по Вашим же словам нельзя?
Я считаю что в текущей ситуации по действующим нормам нельзя так как магистральная ВЛ не изолированая, как минимум может быть перехлест, самый худший вариант это когда обрывается PEN и со стороны потребителя перехлестывается с фазным, поэтому система ТТ.
Если Вы кровь из носа, вопреки действующим нормам, хотите во что бы то ни стало сделать TN-C-S то я рекомендую это делать с соблюдением действующих норм для системы TN-C-S, хотябы в той части сети которая Вам доступна. Чем ближе к ТП будет деление PEN тем лучше, так как обрыв любой комбинации проводов однофазной трехпроводной сети не вызовет вынос потенциала на корпуса электроприборов!
Будет как я писал, когда все нормально будет зануление по системе TN-C-S с двухуровневой дифзащитой, которая не защищает от обыва PEN на магистальной ВЛ, при обрыве РЕ будет система ТТ с двухуровневой дифзащитой которая защищает от обыва PEN на магистальной ВЛ.
При "двухпроводном" питании по системе TN-C-S при обрыве PEN магистальной ВЛ или нейтрального провода линейного ответвления или ответвления к дому обозваного PEN будет 100%-ный вынос потенциала на корпуса электроприборов. Особенно опасен будет обрыв нейттального провода обозваного PEN линейного ответвления или ответвления к дому двухпроводной однофазной сети.
Если у Вас магистральная ВЛ была бы изолированая, но не было повторных заземлений то я был бы не сильно против системы TN-C-S так как заземлению с небольшими токами перекоса трехфазной сети в случае обрыва PEN проще справлятся чем с токами нейтрального провода однофазной двухпроводной сети по которому текут в полном объеме токи ногрузок.
Vladimir_Vas написал :
Изучение тем данного раздела породило идею скрестить ежа с ужом. А именно, систему ТТ с TN-C-S.
Хорошая идея, но я уже скрестил о чем Вам и рассказал, так как считаю не зачем отказыватся от плюсов каждой системы!
Почитайте ПУЭ, ВСЕ дыры системы TN затыкаются УЗО и системами ТТ и IT, что я и предложил согдасно действующим нормам!
Vladimir_Vas написал :
Местный защитный контур заземления соединяется неразрывно во входном щитке с N. PE соединяется с сигнальным контуром заземления.
Это получилась не совсем правильно смонтированая ТТ. Если независимые ЗУ рядом то возможно некоторое перетекание с защитного ЗУ при аварии на ВЛ на сигнальное ЗУ РЕ дома.
Vladimir_Vas написал :
В Щитке N соединяется с PE через низковольтный варистор с малым током утечки.
В системе ТТ так делать опасно, если варистор пробьет то получится TN-C-S!
Вдобавок варистором Вы существенно снизили параметр безперебойности питания, при обрыве PEN на магистральной ВЛ между L и N дома может быть вполне нормальное напряжение, вынос будет только на РЕ если будет система TN-C-S, а у Вас получилась ТТ в которой защита нужна от недо/перенапряжений между L и N, так как РЕ изолирован от ВЛ.
На мой взгляд лучше заморачиваться, при обязательном наличии двух уровневой дифзащиты, только с автоматическим отсоединением аварийной ВЛ от ГЗШ. С одной стороны это каким-то боком вроде можно прикрутить к пункту 1.7.145. действующих норм, но в нем оговаривается только одновременное отключение всех проводов, а более приоритетный пункт 7.1.21. вообще отменяет пункт 1.7.145., так как вообще запрещает коммутировать РЕ и PEN!
То есть РЕ по действующим нормам, кроме как штепсельными соединениями разрывать нельзя, но если делать систему TN-C-S с нарушением действующих норм, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, то чтоб их обеспечить в случае аварии на ВЛ лучше конечно сделать автоматический переключатель с системы TN-C-S на систему ТТ, то есть отключение ВЛ от ГЗШ. Это противоречит действующим нормам но нормы уже нарушены занулением не соответствующим действующим нормам. Если автоматика будет сделана просто, что обеспечит надежность, а еще лучше продублирована, то соблюдается пункт 1.7.52. действующих норм про наличие двух и более защит.
То есть каким-то боком можно прикрутить обязательное зануление от не соответсвующей нормам питтающей сети. В старом жилищном фонде, как я где-то упоминал, когда все нормально будет зануление третим проводом по системе TN-C с двухуровневой дифзащитой не защищающей от аварии PEN стояка, а в случае аварии PEN стояка будет двухпроводка с двухуровневой дифзащитой защищающей от аварии PEN стояка.
Осталось только найти простое решение для автоматического отслеживания аварии PEN, чтоб избезать потенциала на зануленных корпусах электроприборов подключенных с нарушением дествующих норм в старом жилищном фонде.
Vladimir_Vas написал :
N у нас соединен с местным заземлением, что является признаком TN-C-S.
Признак TN-C-S это то что корпуса электроприборов соединены с нейтралью трансформатора ТП, то есть в первую очередь занулены!
Vladimir_Vas написал :
Вместе с тем, на PE дома, соединенным с сигнальным местным заземлением, никогда не появиться потенциал отгоревшего N.
Это система ТТ, Вы к ней пришли самостоятельным рассуждением в поиске безопасного решения исходя из текущей ситуации. Вот только с самими системами не разобрались.