10.12.2009 в 04:24:44

Kamikaze написал : да и само применение ТТ обычно является нарушением действующих нормативов) - замалчиваются.

Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ … Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).

Ну, а в Украине ТТ вообще рекомендуется для индивидуальных дачных строений и подобных строений в которых возможно не контролируемое расширение сети без проверки возможности осуществления защитного отключения автоматом посредством КЗ!

Kamikaze написал : Категорично "лучше".

Да, чем ближе деление к ТП тем лучше, ПУЭ для вновь строящихся ТП в первую очередь рекомендует систему TN-S в которой деление происхоит в ТП!

Kamikaze написал : А между тем, обрыв РЕ лишит вас защиты, но пока ни в каком электроприборе не будет замыкания на корпус - обрыв РЕ будет незаметен. А когда пробьет - м.б. уже поздно.

Согласно ПУЭ повторное заземление РЕ на вводе и УЗО в этом случае будут обеспечивать защиту!

Лично я всегда стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту в любой системе, так как по мимо отказа УЗО провод РЕ может оборваться в шнуре электроприбора, защитные клеммы розетки могут от частого использования разогнуться, или окислиться от редкого пользования что тоже может быть не замечено сразу!

Смысл РЕ в питающей сети по дейтсвующим нормам в том что по нему не текут рабочие токи из-за которых в основном происходит отгорание PEN!

Kamikaze написал : Вот опять Вы "забыли" сказать, что СУП и ДСУП в здании нивелируют опасность поражения электротоком в этом случае, и СУП обязательна как в TN, так и в ТТ.

Я СУП, ДСУП, контур вокруг дома считаю одним из способов защиты для ВСЕХ систем по умолчанию, не упоминал потому что в них нет различий между системами.

К сожалению с СУП, ДСУП, контуром вокруг дома в инивидуальных домах мало кто заморачивается, особенно когда в старом доме с двухпроводкой проводят реконструкцю на трех проводку.

ПУЭ в пункте 7.1.72. для TN предусмотрел и такую ситуацию обязательным применением УЗО, которое в ТТ обязательно по умолчанию.

Kamikaze написал : Всякая защита снижает "параметр безперебойности питания". Для обычного дома "параметр безперебойности питания" по важности занимает примерно первое место с конца.

На форуме есть темы об обеспечении постоянным питнием котлов частных домов, а автор темы искуственно собственоручно занизил параметр бесперебойности питания при системе ТТ когда это не требуется вообще, так как предложил отключат питание при обрыве PEN магистральной ВЛ даже когда в розетке было бы нормальное напряжение!

Kamikaze написал : Коллизия минимальна, п.1.7.145 имеет свою "сферу действия" - ввод, и п.7.1.21 ему не конкурент.

В пункте 7.1.21. ввод тоже упоминается, но для меня это не критично так как я считаю двухпроводный ввод в дом с нейтральным проводом обозваным PEN, который делится в доме, аналогом подключения возле розетки защитной клеммы к нейтральному проводу по которому текут рабочие токи в полном объеме!

Заземление более-меннее эффективно защищает только при обрыве PEN трехфазной сети по которому текут не большие токи перекоса фаз, и практически не эффективен при обрыве нейтрального провода однофазной сети обозваного PEN по которому текут рабочие токи в полном объеме, особенно современных мощных электроприборов!

Kamikaze написал : Ценность п. 1.7.145 в другом - он со всей очевидностью доказывает заблуждение Поситителя о том, что PENа в однофазном вводе с ВЛ быть не может.

Ваше личное мнение не совпадает с действующими нормами и мнением одного из специалистов который считает как я, но рекомендует мысля наверно как и Вы делать PEN при однофазном ответвлении к вводу вопреки действующим нормам! Ваше мнение и мнение специалиста это всего лиш Ваши мнения, а не действующие нормы!

http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз» … В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник. …

Специалист согласен с тем что написано в пункте 1.7.132., я и консультант форума avmal тоже так считаем!

http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз» Для устранения этой погрешности в требованиях п. 1.7.132 ПУЭ следует указать, что PEN-проводник может иметь место и в ответвлении от ВЛ к вводу, и в кабеле ввода. Его разделение на нулевой защитный и нейтральный проводники должно выполняться только на вводных зажимах ВРУ.

Это всего лиш мнение совпадающие с Вашим, наверно оставшееся от уже не действующих норм в которых требования к безопасности были намного ниже и которое не соответствует действующим нормам!

Kamikaze написал : Абсолютно неприемлемая афера. Ничего, кроме снижения общей надежности защиты от этой "оригинальной" затеи не будет. Плюс абсолютная противозаконность.

Клин клином вышибают!

Если делается зануление с нарушением действующих норм на PEN трехфазной сети или что на много опасней на нейтральный провод обозваный PEN однофазной сети, то автоматический разрыв РЕ в момент возникновения опасного потенциала на нем из-за нарушения действующих норм может обеспечить безопасность в уже нарушеных действующих нормах!

Это просто рассуждения как повисить безопасность при занулении на PEN трехфазной сети или что на много опасней на нейтральный провод обозваный PEN однофазной сети, которое противоречит действующим нормам.

Само собой подразумевается обязательное наличие общего УЗО где-то после вводного автомата, лучше двухступенчатой дифзащиты.

Лично я против зануления противоречащего действующим нормам на PEN трехфазной сети или что на много опасней на нейтральный провод обозваный PEN однофазной сети о чем я не однократно заявлял, так как при этом не будет необходиости рвать РЕ!

До реконструкции прокладка трехпроводки с двухступенчатой дифзащитой, подключение РЕ в этажном щите к той части щита с которой непосредственно соединен PEN и не подключением РЕ в подрозетниках и возле светильников. Можно на розетки куда включены электроприборы с емкостной утечкой, которые исправны но кусаются из-за чувствительной кожи сделать косвенное зануление или косвенное заземление резистором 47 кОм 1 ватт, чтоб снизить потенциал утечки с 110 вольт примерно до 28 вольт, что будет соответсвовать безопасному напряжению на корпусе электроприбора в безопасных помещениях! После реконструкции РЕ в подрозетниках и возле светильников нужно будет подключить.

Ясное дело что там где не будет реконструкции остается только двухступенчатая дифзащита и косвенное зануление или косвенное заземление, но полюбому безопасность будет намного выше чем без УЗО и не подключенного в подрозетниках и возле светильников РЕ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2009 в 09:20:37

Посититель написал : Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует

Так и запрета TN-C не существует. Вперед! Видите, когда Вам это удобно, вы приводите подходящие пункты ПУЭ, при этом зачастую подразумевая, что гл. 7.1. имеет приоритет над общими требованиями (и так оно и есть). А когда неудобно, когда ПУЭ мешают вам гнуть свою линию, вы просто "забываете" о таких пунктах, как > 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Где тут разрешение применять ТТ? Нет его. П.7.1.13 "перекрывает" п.1.7.59, ТТ в жилых домах - вне закона.

Посититель написал : Да, чем ближе деление к ТП тем лучше,

Опять полное игнорирование технических аспектов опасности дальнего деления PEN и обрыва РЕ. Просто голословное заявление.

Посититель написал : Согласно ПУЭ повторное заземление РЕ на вводе и УЗО в этом случае будут обеспечивать защиту!

УЗО Вы сами только что выдумали, чтобы оправдать дальнее деление PEN. Нет его! Поселковый электрик еще в прошлом месяце "выкоротил" его, когда хозяйка позвала его проверить, почему "пакетник в щитке выбивает". Теперь не выбивает. И никакую защиту не обеспечивает.

Посититель написал : Смысл РЕ в питающей сети по дейтсвующим нормам в том что по нему не текут рабочие токи из-за которых в основном происходит отгорание PEN!

Если так рассуждать - то лучший РЕ - это "РЕ", не подключенный с обоих сторон. Никакие токи не текут. На самом деле смысл РЕ в том, что он соединяет открытые проводящие части потребителей с глухозаземленной нейтралью источника питания.

Посититель написал : предложил отключат питание при обрыве PEN магистральной ВЛ даже когда в розетке было бы нормальное напряжение

Повторяю:

Kamikaze написал : Исключительно маловероятное событие. И говорить не имеет смысла.

Потенциал ПЕН и напряжение "в розетке" при обрыве PEN зависит от текущего соотношения нагрузок по фазам. Описанная Посититель ситуация возможна, но - кратковременно. В следующую секунду где-то что-выключат, где-то что-то наоборот, включат - и получите вольт 300 в розетке. На какие-то доли снижен "параметр безперебойности питания", но существенно повышена защита техники от перенапряжений.

Посититель написал : Ваше личное мнение не совпадает с действующими нормами

Последний шанс:> 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Кроме собственно нормативов, по приведенной Вами ссылке специалист объясняет еще одну причину, почему для ответвления от ВЛ сделано такое послабление:> При разделении PEN-проводника вне здания вероятность потери непрерывности электрической цепи нулевого защитного проводника существенно выше, чем при разделении PEN-проводника во ВРУ. Соединительные зажимы размещаются вне здания. Они подвержены воздействию больших перепадов температуры, влаги, снега и льда, большему окислению, вибрации и другим негативным факторам. Поэтому качество соединения PEN-проводника и нулевого защитного проводника, выполненного вне здания, существенно хуже, чем у аналогичного соединения, выполненного в здании. Ухудшение качества соединения защитных проводников неминуемо влечет за собой уменьшение надежности их функционирования в аварийной ситуации и, как следствие, увеличение вероятности поражения электрическим током.

Но при этом специалист признает, что имеющаяся в ПУЭ формулировка сложна для правильного понимания недостаточно опытными и квалифицированными людьми, цитирую - "плохо понимающими в электрике", и говорит:> Для устранения этой погрешности в требованиях п. 1.7.132 ПУЭ следует указать, что PEN-проводник может иметь место и в ответвлении от ВЛ к вводу, и в кабеле ввода. Его разделение на нулевой защитный и нейтральный проводники должно выполняться только на вводных зажимах ВРУ.

Т.е. полностью опровергает ошибочное толкование, приводимое Поситителем. Неспециалисту может показаться, что это положение противоречат п.1.7.131. Это не противоречие, пп.1.7.132, 1.7.145 уточняют требования для конкретной, частной ситуации. П.п. 1.7.132, 1.7.145 дополняют п.1.7.131, а не противоречат ему. Нельзя одним пунктом объять необъятное, изложить все ПУЭ в одном пункте, поэтому для лучшей читаемости правила разбивают на пункты. Как правило, тесно взаимосвязанные. Поймите, ПУЭ - очень сложный, цельный, комплексный документ, написанный специфическим языком, специалистами для специалистов. Нельзя просто взять и прочитать только тот кусок пункта, который Вам почему-то "понравился". Трактование ПУЭ, как постоянно твердит Посититель, "некомпИтентными неопытными дилетантами, слабо разбирающимися в электрике" приводит к таким "интертрепациям", от которых у специалистов глаза на лоб лезут. Ради Бога, если Вам не понятна какая-то часть ПУЭ - попросите специалистов помочь Вам, а не занимайтесь "интертрепациями".

Посититель написал : Клин клином вышибают!

При появлении риска сломать руку - отрубаем ногу. Зашибись.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28631

10.12.2009 в 09:23:25

Kamikaze написал : 7.1.13.

Обязательность главы 7 для индивидуальных жилых домов в России под вопросом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2009 в 09:34:44

ВТБ! написал : Обязательность главы 7 для индивидуальных жилых домов в России под вопросом.

Есть такое неоднозначное мнение... У нас проще, в нашей "главе 7", практически 1:1 повторяющей "вашу", индивидуальные строения прописаны открытым текстом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

10.12.2009 в 14:41:07

Представляю обычного домовладельца, которому нужно сделать ввод в дом и который для этого решил здесь почитать! :cool:А здесь злые дядьки ругаются непонятными словами!:net: :mad: :nо:
Пора начать итожить говоренное.(С) Хорошо, заводим в дом двужильным, бьём контур заземления, соединяем нашу "землю" и пришедший ноль (он же PEN) в ВРУ здания (щиток?), тем самым разделяем N и PE - и пьём чай с сушками. Но у топстартёра на улице ящик со счётчиком и автоматом!
Мы пропускаем ноль через автомат 2-3-х полюсный (допускается) или сращиваем приходящий и отходящий и изолируем. Корпус ящика заземляем. Получили систему ТТ. Ноль приходящий и ноль отходящий сажаем под один болт на корпусе. Корпус заземляем. Получили систему ТN-C-S с разделением на вводном автомате - и тогда нужно вводить в дом трёхжильным кабелем. Тогда как-же с разделением PENа в ВРУ здания? Или это мы просто устроили повторное заземление ВЛ? Что же всё-таки делать бедному домовладельцу?:confused:

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.12.2009 в 16:50:25

kokoko написал : Но у топстартёра на улице ящик со счётчиком и автоматом!

Очень верное замечание!

kokoko написал : Мы пропускаем ноль через автомат 2-3-х полюсный (допускается) или сращиваем приходящий и отходящий и изолируем. Корпус ящика заземляем. Получили систему ТТ. Ноль приходящий и ноль отходящий сажаем под один болт на корпусе. Корпус заземляем. Получили систему ТN-C-S с разделением на вводном автомате - и тогда нужно вводить в дом трёхжильным кабелем. Тогда как-же с разделением PENа в ВРУ здания?

Именно так! И никаких противоречий. ВРУ здания у меня на столбе. Причем не по ПУЭ, а по решению ТСЖ сделано во всех поселках близ Воронежа - Горэлектросеть не возражает. Сделано это по соображениям не электрической, а экономической безопасности - иначе электричество воруют.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

10.12.2009 в 17:03:03

Vladimir_Vas написал : Причем не по ПУЭ, а по решению ТСЖ сделано во всех поселках близ Воронежа - Горэлектросеть не возражает. Сделано это по соображениям не электрической, а экономической безопасности - иначе электричество воруют.

Финансы против технических норм... Как говорится, если пьянка мешает работе - меняй работу.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.12.2009 в 17:13:50

kokoko написал : Финансы против технических норм...

Другой альтернативы нету. Иначе без света остается весь поселок. Все требования сделать ввод до счетчика ВИДИМЫМ на всем протяжении - не может быть реализован технически, если счетчик внутри дома. Это решение выстрадано годами регулярных скандалов и отключений ТП поселка от линий в 6,3кВ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2009 в 23:59:47

kokoko написал : Хорошо, заводим в дом двужильным, бьём контур заземления, соединяем нашу "землю" и пришедший ноль (он же PEN) в ВРУ здания (щиток?), тем самым разделяем N и PE - и пьём чай с сушками.

Плюс делаем СУП, опционально - защиту от перенапряжений - и полная благодать. Но у топикстартера проблема - однофазное линейное ответвление "неприличной длины", совмещать нули (PEN) в котором неприемлемо.

kokoko написал : Но у топстартёра на улице ящик со счётчиком и автоматом!
Мы пропускаем ноль через автомат 2-3-х полюсный (допускается) или сращиваем приходящий и отходящий и изолируем. Корпус ящика заземляем. Получили систему ТТ.

По поводу заземления ящика в ТТ см. в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55850 с поста 211 и далее. Наилучшим решением мне по-прежнему видится то, которое я изложил в посте 56. Корпус ящика на опоре зануляем и заземляем. Да-да, зануляем по TN-C в конце однофазного ответвления. Некорректно? В принципе - да. Почему так делаем? 1) Только зануление ящика может защитить при замыкании фазы на ящик до УЗО. 2) Необходимо выполнить повторное заземление нейтрали на крайней опоре. Заземлять нейтраль и изолировать от нее ящик, ликвидировав всякую защиту на случай замыкания фазы на корпус ящика - гораздо более страшный грех, чем зануление по TN-C. И 3) ЗУ под ящиком, соединенное с ящиком обеспечивает (при правильном выполнении) безопасное напряжение прикосновения к ящику для человека, стоящего около ящика, в зоне растекания ЗУ даже в случае выноса потенциала на ящик. Все проблемы с заземлением-занулением снимает пластиковый "уличный" бокс для ШУ. В принципе, можно отделить все токоведущие части в ШУ от корпуса двойной изоляцией и не занулять корпус. Вариант во-первых, совершенно неясен в плане реализации, а во-вторых, очень сомнителен с точки зрения надежности: если, например, из-за плохого контакта провод, клемма, шина и т.п. раскалятся и "захотят" лечь на "массу" - им будет все равно, сколько изоляций проплавить, одну или две.

kokoko написал : Ноль приходящий и ноль отходящий сажаем под один болт на корпусе. Корпус заземляем. Получили систему ТN-C-S с разделением на вводном автомате - и тогда нужно вводить в дом трёхжильным кабелем. Тогда как-же с разделением PENа в ВРУ здания?

А не надо его уже делить в доме - он разделен в ШУ (не на вводном автомате, а на шине), в закрытом боксе, в доступном для периодического контроля и обслуживания месте. В доме уже "пляшем" от РЕ. Вот только не "сажаем под один болт", а ставим шину, как того требует ПУЭ, с отдельными зажимами для каждого из проводников: входного PEN, выходного РЕ, уходящего на АВ (счетчик) N, заземляющего проводника от ЗУ повторного заземления PEN, перемычки на корпус щитка для защитного зануления корпуса. Но, опять же, топикстартер не располагает PEN'ом.

Vladimir_Vas написал : ВРУ здания у меня на столбе.

На столбе - шкаф (пункт) учета. ВРУ в доме. Если шкаф учета на фронтоне, то это ВУ, а щиток в доме - ГРЩ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

11.12.2009 в 04:25:34

Kamikaze написал : Поселковый электрик еще в прошлом месяце "выкоротил" его, когда хозяйка позвала его проверить, почему "пакетник в щитке выбивает". Теперь не выбивает.

То что электрик выкоротил УЗО не аргумент, с таким успехом может и убить из-за выкороченого УЗО при обрыве РЕ в шнуре электроприбора, не контакте защитной клеммы розетки которая отогнулась или окислилась, повреженного шнура с оголившимися проводами.

Вы сами не однократно говорили что от не компитентных электриков ни какая защита не спасет!

Kamikaze написал : Последний шанс:

Оставте его специалисту который считает что в пункте 1.7.132. написано имено так как считаю и я, но думает что лучше будет так как считаеты Вы. То есть что при однофазном двухпроводном вводе нейталь обозваная PEN по которой текут токи нагрузок в полном обеме и на которой при длином ответвлении однозначно будет потенциал просадки лучше чем РЕ однофазного трехпроводного ответвления.

Я остаюсь при своем мнении чем ближе деление к ТП тем лучше, так как в ПУЭ первой упоминается делать систему TN-S в которой деление происходит прямо в ТП и длина линии не влияет на появление потенциала просадки на корпусах электроприборов, а в случае не достаточности тока КЗ для защитного отключения обязательно предусматривается УЗО!

Повторюсь, при обрыве PEN трехфазной сети, особенно нейтрального провода однофазной сети обозваного PEN на корпусах 100% появится потенциал, в однофазной сети этот потенциал однозначно будет близким к 220 вольтам при включенном мощном приборе, а при обрыве РЕ трехфазной сети и однофазной сети потенциала на корпусах электроприборов не будет! УЗО от обрыва PEN не защищает, но защищает от пробоя в электроприборах при обрыва РЕ!

Без УЗО пункт 1.7.145. тоже опасный, как и обрыв РЕ однофазного ответвления в случае пробоя на корпус! Если сделать как в пункте 1.7.145. для однофазного ответвления и не поставить УЗО на стационарные электроприборы, как допускает ПУЭ для TN, то в случае не контакта в расцепителе РЕ защитно-коммутационного аппарата и пробое в одном из электроприборов опасное напряжение появится на корпусах всех электроприборов класс защиты 1!

Так что надеятся в системах TN только на зануление нельзя, обязательно нужно учитывать возможность не котнакта РЕ из-за чего может не произойти защитное отключение автоматом и руководствуясь пунктом 7.1.72. на этот случай как минимум все цепи защищать УЗО, а лучше делать двухступенчатую дифзащиту, что не противоречит дейстующим нормам, но обеспечивает хорошую дополнительную защиту!

При не изолированой ВЛ, двухпроводном питании безопасней система ТТ в которой защита всех цепей УЗО обязательна! Касательно автора темы повторное заземление на столбе, специальный пластиковый бокс для улиц, как минимум диэлектрический навес от прямого попадания осадков. Идеальный вариант помимо навеса бокс в боксе, но не всегда удается найти подходяшие для этого большие пластиковые боксы для улици.

Kamikaze написал : Но при этом специалист признает, что имеющаяся в ПУЭ формулировка сложна для правильного понимания недостаточно опытными и квалифицированными людьми

Опять перекручиваете, ни о какой формулировке речи не идет!

Сециалист так же само как и я понимает то что написано в пункте 1.7.132..

http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 написал : В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник.

И ни где не упомянул что третъе предложение пункта 1.7.132. подразумевает PEN при однофазном вводе!

Он всего лиш пишет что считает, что нужно чтоб в пункте 1.7.132. разрешался PEN при однофазном вводе в дом, то есть как в старых нормах, в которых требования к электробезопасности были намного ниже!

http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 написал : Для устранения этой погрешности в требованиях п. 1.7.132 ПУЭ следует указать, что PEN-проводник может иметь место и в ответвлении от ВЛ к вводу, и в кабеле ввода.

Я считаю что концепция действующих норм в том чтоб в низковольных сетях как можно меньше использовать PEN из-за отгорания которого на корпусах появляется опасный потенциал!

Kamikaze написал : Но у топикстартера проблема - однофазное линейное ответвление "неприличной длины", совмещать нули (PEN) в котором неприемлемо.

Вы сами виляете, в спорах со мной у Вас при однофазной питающей линии PEN приемлим и по Вашему пониманию именно так в ПУЭ написано, а в общении с другими не приемлимо!

Kamikaze написал : Наилучшим решением мне по-прежнему видится то, которое я изложил в посте 56. Корпус ящика на опоре зануляем и заземляем. Да-да, зануляем по TN-C в конце однофазного ответвления. Грех? В принципе - да.

Чтоб минимизировать влияние греха нужно чтоб автор не забыл сделать с яшиком так как я в сообщении 19 упомянул.

Посититель написал : Нужна решетка соединенная с корпусом щита в земле под местом где будет стоять человек прикасающийся к щитку для уравнивания потенциалов в случае аварии.

Кстати я в сообщении 19 про СУП, ДСУП упомянул!

Так же не забыть автору темы и про указания ГОСТ, который я показал в сообщении 46.

А если автор от магистральной ВЛ, как я писал, протянет 3 провода, в СИП нужно будет убрать жилу с зеленой полосой, сделает соответствующую маркировку проводов с обеих концов, подключит РЕ к ящику с заземлением и решоткой в земле, то грех будет еще меньше и не приличность линейного ответвления практически не будет влиять на появление потенциала на корпусах электроприборов из-за просадки при включении мощных электроприборов!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2009 в 08:42:36

Посититель написал : То что электрик выкоротил УЗО не аргумент

Понимаю. Вся Ваша религия базируется на беззаветной вере в святость УЗО. И чтобы не разваливалась теория, всякие сомнения в наличии и надежности УЗО нужно немедленно отметать как ересь.

Посититель написал : Вы сами не однократно говорили что от не компитентных электриков ни какая защита не спасет!

Но автоматы, также обеспечивающие автоматическое защитное отключение в TN, ни один мало-мальски трезвый электрик не будет выкидывать. Система TN более "дуракоупорна", чем ТТ.

Посититель написал : Повторюсь, при обрыве PEN трехфазной сети, особенно нейтрального провода однофазной сети обозваного PEN на корпусах 100% появится потенциал, в однофазной сети этот потенциал однозначно будет близким к 220 вольтам при включенном мощном приборе, а при обрыве РЕ трехфазной сети и однофазной сети потенциала на корпусах электроприборов не будет! УЗО от обрыва PEN не защищает, но защищает от пробоя в электроприборах при обрыва РЕ!

Мне остается только повторно констатировать, что Вы, чтобы не снижать эффектность своей страшилки, вновь утаили то факт, что СУП дома обеспечивает безопасность даже в этом случае. А также то, что обрыв PEN будет, в отличие от обрыва РЕ, замечен мгновенно и устранен в кратчайшие сроки. А также то, что при наличии в доме РН оно, при выносе потенциала на РЕN из-за местных электроприборов и, соответственно, просадке напряжения в сети отключит нагрузку, вернув PENу нулевой потенциал, и быстродействие РН укладывается в 0,4с.

Посититель написал : Так что надеятся в системах TN только на зануление нельзя, обязательно нужно учитывать возможность не котнакта РЕ

По аналогии для ТТ: "Так что надеяться в системах TТ только на УЗО нельзя, обязательно нужно учитывать возможность поломки или выкидывания УЗО из схемы".

Посититель написал : Вы сами виляете, в спорах со мной у Вас при однофазной питающей линии PEN приемлим и по Вашему пониманию именно так в ПУЭ написано, а в общении с другими не приемлимо!

Вы так увлеклись своим спором ради спора, что совершенно перестали читать то, что Вам пишут другие и вникать в техническую суть:

Arr написал : 2Посититель
Перечитайте ещё раз тему, обращая внимание на различие понятий: "линейное ответвление" и "ответвление к вводу".

Посититель написал : Нужна решетка соединенная с корпусом щита в земле под местом где будет стоять человек прикасающийся к щитку для уравнивания потенциалов в случае аварии.

Решетка это сильнО. Достаточно традиционного ЗУ, описанного вокруг опоры.