Kamikaze написал :
Понимаю. Вся Ваша религия базируется на беззаветной вере в святость УЗО.
Запомните, а то Вы полюбляете иронизировать и перекручивать, я верю только в комплекс включающий в себя ВСЕ защиты, то есть соблюдение ВСЕХ действующих норм, зануление, заземление, СУП, ДСУП, контур вокруг объектов где есть электричество, автоматы, УЗО, изоляция на ВЛ и другие защиты.
У автора не соблюдены ВСЕ действующие нормы для системы TN, не изолированая магистральная ВЛ, пункт 2.4.13., и двухпроводное линейное ответвление, пункт 1.7.132.!
Из-за этого одна из основных видов защиты, зануление, является слабым звеном комплекса защит, что нельзя игнорировать, пункт 1.7.52.!
Остается только система ТТ, пункт 1.7.59., в которой безопасность не зависит от состояния питающей сети, и все цепи обязательно должны быть защищены УЗО.
ПИСЬМО ОТ 29 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ написал :
1.1. Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток, обладают комплексом защитных функций и в этом смысле не имеют аналогов.
1.2. УЗО обеспечивают высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности электроустановок. Следует отметить, что в случае преднамеренного прикосновения к токоведущим частям применение УЗО является единственно возможным способом обеспечения защиты, как и в случае отказа основных видов защиты.
Kamikaze написал :
И чтобы не разваливалась теория, всякие сомнения в наличии и надежности УЗО нужно немедленно отметать как ересь.
Я ни когда не говорил что УЗО безотказно, сам сталкивался с неисправностью УЗО, поэтому всегда стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту во всех системах о чем не однократно упоминал! И согласен с ВТБ! что селективное УЗО нужно ставить в ящике на улице.
Kamikaze написал :
А также то, что при наличии в доме РН оно, при выносе потенциала на РЕN из-за местных электроприборов и, соответственно, просадке напряжения в сети отключит нагрузку, вернув PENу нулевой потенциал, и быстродействие РН укладывается в 0,4с.
Ясное дело что РН при любой системе ставить нужно, так как действующие нормы это рекомендуют, пункт 7.1.21., но при TN помнить что магистральная ВЛ не изолированая и стараться как можно больше действующих норм для TN соблюсти.
Kamikaze написал :
По аналогии для ТТ: "Так что надеяться в системах TТ только на УЗО нельзя, обязательно нужно учитывать возможность поломки или выкидывания УЗО из схемы".
На зануление нельзя надеятся если оно не соответствует ВСЕМ действующим нормам, так как в этом случае при совершенно исправных электроприборах может стать хуже чем было, даже без выкидывания УЗО, если зануление соответсвует ВСЕМ действующим нормам то я только за! УЗО легко дублируется и находясь в начале линии защищает от утечек на землю все что за ним находится.
Если автор сделает ТТ, повторное заземление нейтрального провода на столбе, селективное УЗО в ящике на улице и компенсационную меру для нейтраьного провода на всяк случай как предложил ВТБ! в месте подключения к магистральной ВЛ и от столба учета к дому, двух уровневую диф защиту в доме то будет доволно высокая безопасность, как в случае обрывов проводов, так и в случае пробоев в электроприборах. И не нужно будет для улици отдельно применять ТТ, как пишет ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9.
И естественно не стоит забывать о других обязательных для всех систем видах защиты.
Kamikaze написал :
Вы так увлеклись своим спором ради спора, что совершенно перестали читать то, что Вам пишут другие и вникать в техническую суть:
Arr написал :
2Посититель
Перечитайте ещё раз тему, обращая внимание на различие понятий:
"линейное ответвление" и "ответвление к вводу".
Пункт 1.7.132. для однофазной сети, включая линейные ответвления, обязательно требует третий защитный провод!
Хоть в третъем предложении пункт 1.7.132. допускает двухпроводное ответвление к дому, это не означает что нейтральный провод двухпроводного ответвления к дому можно обазвать PEN, так как предыдущий пункт 1.7.131. пишет что PEN может быть в техфазных сетях! В действующих нормах ни где не упоминается что PEN может быть в однофазных сетях, не нужно фантазировать!
А так как условия условия электробезопасности в системе TN при двухпроводном вводе не могут быть обеспечены из-за отсутствия зануления соответсвующего ВСЕМ действующим нормам остается допускаемая в этом случае система ТТ, пункт 1.7.59.!
Kamikaze написал :
Решетка это сильнО. Достаточно традиционного ЗУ, описанного вокруг опоры.
С решеткой хуже не будет однозначно, а при очень редкой аварии как утечка высокого на ТП будет лучше, так как именно решотка рекомендуется для ТП находящихся на улице!
Vladimir_Vas написал :
Вы можете это объяснить? Почему грех будет меньше?
Не будет нарушен пункт 1.7.132. для однофазного линейного ответвления.
Кстати еще один нюанс там где делается ответвление РЕ от магистальной ВЛ должно быть повтоное заземление, чтоб получился более-менее полноценный РЕ. Полноценным он не будет из-за не изолированой магистральной ВЛ.
Vladimir_Vas написал :
Что добавляет наличие в ВЛИ ответвления отдельного провода PE?
При любой комбинации обрывов проводов линейного ответвления на корпусах не появится потенциал. Если оборвется L, N не будет света, если оборвется РЕ просто будет система ТТ, ну конечно если Вы не сэкономите на двухуровневой дифзащите. Если не экономить на специальных герметичных сжимах для подключения к магистральной ВЛ то без внешнего вмешательства не контакт РЕ мало вероятен так как по нему будут течь только небольшие токи перекоса фаз магистральной ВЛ.
Подключение любого мощного прибора не вызовут на РЕ потенциала просадки, даже если вы подключите сварочный аппарат, так как токи будут теч только по L и N.
Vladimir_Vas написал :
Какие сверхтоки могут течь по PEN, сечением 16 кв.мм, если все они текут только через АВ В63?
Все рабочие токи Ваших нагрузок, которые по фазе приходят и через PEN возвращаются на ТП.
Повторюсь, я в Вашем случае за ТТ, в основном что и как уже писал.