Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.12.2009 в 10:45:55

Да не парьтесь,в этой бане не попаришься!Делайте ТТ с надёжной землёй и продумайте отключение при обрыве нуля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

14.12.2009 в 10:58:05

Orenburg1969 написал : Делайте ТТ с надёжной землёй и продумайте отключение при обрыве нуля.

С самого начала уговариваем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.12.2009 в 11:10:59

Забавно, вот еще нашел: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Напомню, у меня 180 метров, что меньше 200! Т.е. по ПУЭ у меня повторное заземление РЕN можно и не делать даже!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2009 в 11:28:18

Vladimir_Vas написал : Напомню, у меня 180 метров, что меньше 200! Т.е. по ПУЭ у меня повторное заземление РЕN можно и не делать даже!

По длине - да, но по условию

Vladimir_Vas написал : а также на вводах ВЛ к электроустановкам

  • обязательно.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2009 в 12:07:11

2coctic Точнее, п.1.7.131 разрешает совмещение PEN в оговоренных им случаях. Но остального не запрещает.
п.1.7.132 - как раз запрещает совмещение в оговоренных им случаях. Но тут же уточняет, что этот запрет не распространяется на ответвление от ВЛ к потребителю. Итого, по пп.1.7.131-1.7.132 PEN в однофазном отводе в явном виде не разрешен, но - точно не запрещен. Далее читаем п.1.7.145, где говорится о PEN в однофазном отводе и его разделении на РЕ и N как о самом собой разумеющемся. Всякие сомнения, для человека, владеющего русским языком, развеяны.

Если сомнения остались - то есть комментарий специалиста, поясняющего, почему PEN в ответвлении предпочтительнее раздельных PE и N. Помимо того, о чем я уже раньше говорил:

Kamikaze написал : На вводе в здание обязательно должна выполняться СУП, а при вводе с ВЛ - и повторное заземление PEN-проводника. СУП и повторное заземление обеспечивают электробезопасность внутри здания даже при обрыве PEN-проводника и выносе на него потенциала. Поэтому для ВЛ и сделана такая "поблажка".

И тут же специалист пишет, как надо бы изменить п.1.7.132 чтобы исключить превратное толкование ПУЭ, как постоянно говорит Посититель, "безграмотными дилИтантами, плохо понимающими в электрике" - ввести явное разрешение на PEN в однофазном ответвлении от ВЛ, самым простым языком. Чтобы даже самый ...... не смог понять его наоборот.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2009 в 12:09:24

Vladimir_Vas написал : И что удивительнее всего - альтернативы разумной этому правилу так никто и не предложил.....

Почему же? Вот уж сколько времени Вам предлагают отличный выход - систему ТТ. Да, у нее свои "особенности", но это вовсе не катастрофа, а вполне реальный выход из положения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.12.2009 в 12:12:39

Kamikaze написал : По длине - да, но по условию Цитата: Сообщение от Vladimir_Vas а также на вводах ВЛ к электроустановкам

  • обязательно.

Это то понятно. Т.е. на столбе возле дома повторное заземление PEN нужно делать. Но его не нужно делать в месте присоединения отвода к ВЛ-магистрали, которое в 180 метрах от дома. Я именно об этом и написал!

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.12.2009 в 12:13:42

Kamikaze написал : Почему же? Вот уж сколько времени Вам предлагают отличный выход - систему ТТ. Да, у нее свои "особенности", но это вовсе не катастрофа, а вполне реальный выход из положения.

Вы же сами писали, что в новом строительстве предпочтение отдается TN-C-S! У меня новое строительство.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2009 в 12:21:55

Vladimir_Vas написал : Вы же сами писали, что в новом строительстве предпочтение отдается TN-C-S! У меня новое строительство.

Окей! Применить TN-C-S мешает однофазность линейного ответвления от ВЛ к дому. Применение трехпроводного линейного ответвления решение, скажем так, нетрадиционное. Замените отвод-ввод на трехфазный и проблема пропадет! :clapping

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.12.2009 в 13:03:22

Kamikaze написал : Замените отвод-ввод на трехфазный и проблема пропадет!

Проблема пропадет только с точки зрения бюрократии. Потому что с точки зрения физики, трех-фазный отвод-ввод при исключительно однофазных потребителях внутри дома ничем от однофазного ввода не отличается.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

14.12.2009 в 13:08:42

Vladimir_Vas написал : Да ничего подобного! Какое нафиг линейное, если это ответвление от ВЛ ТОЛЬКО К МОЕМУ ДОМУ! Читаем: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Именно для ответвления от ВЛ к дому и написано последнее предложение п.1.7.132! Вы разуйте глаза и оглянитесь кругом: Так сделано в 90% коттеджных поселков по всей стране! И что удивительнее всего - альтернативы разумной этому правилу так никто и не предложил.....

Да не волнуйтесь Вы так. Я ничего против ВАшего случая не имею, да и мой комментарий не совсем про то, а про кажущееся Поситителю противоречие между пунктами 1.7.131 и 1.7.132.

Что касается ответвлений к вводу, то есть пункт 2.4.12

В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу