Во первых не путайте мощность и энергию.то что там стоит 4.8 квт это не значит что она постоянно шпарит 4.8кв*ч энергии. Давайте внесем ясность про "загрань" иногда очень полезно считать.У вас приточка включена в сутки 14часов.Чтоб вы понимали какое количество потребляет установка для нагрева воздух подставьте значения в эмпирическую формулу U=0.3*T*L где 0.3 вт на градус,Т температурная дельта между уличной (например -15гр)и ту что выставили в канале (12) и L это количество кубов. Не знаю сколько кубов вы вдуваете но допустим 250м3.Получается 0.3*(15+12)*250=2025Вт.это та мощность ,которая требуется для нагрева заданного количества на заданную температуру.а теперь умножайте на время работы установки в день.Не забыть еще потребляемую мощность вентилятора 80Вт у ЕС вентилятора умножаете на то же время работы установки. в сутки 29,4 а в месяц 882квт*ч.Если кубатура двигается в большуюю сторону или мороз крепчает значение энергии увеличивается,если оттепель значит уменьшается. Теперь как это соотносится с установленной мощностью 4.8квт.это значит что в общем интревале работы нагреватель больше половины времени не греет (55-60%).но вы этого не замечаете ,так как симисторы управляют нагревателем с очень маленьким периодом,несколько секунд и в течении этого периода,допустим 5 сек 2 секунды греет нагреватель а 3 секунды не греет.Если вы например не выключите режим нагрева летом это не будет означать что летом тоже будет идти нагрев.Контроллер сравнивает температуру на выходе установки с той что установлена на пульте и не включает нагрев,если она выше уставки. То есть нагрев включен,но не нагревает так как нет надобности.Зимой все то же самое,только из-за изменения температуры на улице нагреватель будет греть или больше или меньше.Чудес не бывает просто физика.