nikanos написал : боюсь проблема останется
Присоединяюсь к этим опасениям. :(
26.11.2009 в 13:53:14
nikanos написал : боюсь проблема останется
Присоединяюсь к этим опасениям. :(
Следование моим советам вредит кошельку
26.11.2009 в 14:42:31
И нужна ли такая гарантия? сколько осталось? что то при разогреве замыкается с корпусом, и выяснить это можно только разобрав духовку.. значит перед приходом мастера необходимо просто разогреть духовку, и выключить её несколько раз в его присутствии, уже со свидетелем..
26.11.2009 в 14:51:47
Духовку купили 3 месяца назад, гарантия год. Теперь перед приходом мастера я сам её погоняю, что-бы выявить хоть какую-то закономерность. Обидно то, что "специалистам" сервис центра находить неисправность должен клиент. Для них неисправность одна-не включается, и то свалят на перегруз сети...
26.11.2009 в 15:12:53
Если есть лишнее УЗО - подключите духовку через это УЗО на временном стенде, отдельным проводом, чтобы все было видно, что виновата не розетка. Геморр, но можно визуально показать напроблему их "спецу", без влияния прочих устройств.
26.11.2009 в 15:25:05
Спасибо за совет, ещё бы знать, как это сделать. Я не электрик, просто есть некоторые знания на бытовом уровне. Обратил внимание, что узо срабатывает при контакте рабочего нуля с землёй, а как его подключать понятия не имею...
26.11.2009 в 16:09:46
nikanos написал : проблема появляется после нагрева духовки. Пробовал включать и выключать без разогрева несколько раз, УЗО не выбивало.
ключевая фраза! Духовку в майстерню!
26.11.2009 в 17:01:24
nikanos написал : Включил УЗО-раздался негромкий хлопок на кухне. Попробовал включить режим просто лампочки-не горит. Включил режим с конвектором-вентилятор не крутится. Минут через 20 всё заработало.
Судя по всему сработала термозащита, может когда Вы выключаете где-то подкорачивает фаза с корпусом.
nikanos написал : Ещё раз повторюсь, я не спец, но вижу, что УЗО срабатывает после того, как после нагрева духовки поставить регулятор режимов на "ноль". При этом не важно в какую сторону его крутить-по часовой или против.
Вызывайте мастера по гарантии, пусть визуально разберет и проверит почему когда ручка на духовке в ноле при включении УЗО сработывает защита самой духовки.
У меня подозрение на регулятор режимов или халтурный монтаж возле него.
nikanos написал : них неисправность одна-не включается, и то свалят на перегруз сети...
Какой перегруз когда ручка на ноле!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.11.2009 в 17:04:55
розетка заземлена или занулена? ( а в щитке? куда эта земля там идёт?)
про нагретую духовку - у неё меняются габариты и может чего-то задевать, чего в холодном состоянии не задевает...
26.11.2009 в 17:17:14
hommar написал : розетка заземлена или занулена?
Должна быть занулена.
hommar написал : ( а в щитке? куда эта земля там идёт?)
Зануление по действующим нормам должно итди на РЕ провод 5-ти проводного стояка. Если делали реконструкцию в квартире с двухпроводки на трех проводку при 4-х проводном стояке, то с нарушением действующих норм, естественно на свой страх и риск, подключена к PEN проводу 4-х проводного стояка. Но это ни имеет ни какого отношения к срабативанию защиты духовки!
hommar написал : про нагретую духовку - у неё меняются габариты и может чего-о задевать, чего в холодном состоянии не задевает...
Ну понятное дело что и тепловое расширение может вызвать деформацию. В любом случае была сработка защиты самой духовке при режиме ноль что говорит о проблеме в самой духовке.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.11.2009 в 17:20:45
Посититель написал : Если делали реконструкцию в квартире с двухпроводки на трех проводку при 4-х проводном стояке
В старых домах с электроплитами (до реконструкции) деление PEN в этажном щите выполнено по проекту.