greg111 написал : насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт
На морде розетка 10А. (в щите 40А или 32А на плиту однофазка)
РаботничкиНТ написал : интересно где там такое написано?
А где написано что нельзя, в каком ГОСТе?(Вы же включаете телевизор 2.5А вилкой в 16А розетку и про АВ не вспоминаете)
Int64 написал : Ставьте хоть варочную от Боша
У того-же Боша две линии по 16А перкмыкаются на 1 АВ 32А.
greg111 написал : насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт
А причем здесь 12кВт, разговор о штепсельном соединении. Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.