avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2009 в 13:09:34

Rodnoi написал : Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?

Требуемое минимальное сечение 6 квадратов не зависит от подключенной в данный момент мощности плиты.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2009 в 13:23:27

2leonidpro Кабель 3*1,5 - освещение 3*2,5 - розетки 3*6 - плита

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.11.2009 в 13:28:35

УЗО на линию в ванной поставьте на 10мА.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

26.11.2009 в 15:40:20

sergey_sav написал :

И все равно 10А+16А>25А (это я про УЗО для ванной намекаю)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2009 в 15:57:16

РаботничкиНТ написал : 10А+16А>25А

Можно так 6А+16А

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2009 в 08:56:13

РаботничкиНТ написал : А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А! 16А, а не 25А!

Нет, не прально. Розетки 6А, 10А, 16А. Вилки 2.5А, 6А,10А,16А. (Читаем ГОСТ на штепсельные соединители).
Соответственно никакой связи АВ с номиналом штепсельного соединения не просматривается (10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ.) Для любителей большого кол-ва УЗО график Siemens/

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

27.11.2009 в 10:27:32

filvik написал : Для любителей большого кол-ва УЗО график Siemens/

И что можно разглядеть на картинке 80х58 пикселов? Вставьте изображение, а не его тамбнейл.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

27.11.2009 в 11:31:18

filvik написал : 10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ

интересно где там такое написано?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2009 в 17:31:48

РаботничкиНТ написал : интересно где там такое написано? Пожаловаться на это сообщение

 Стоит "Электра 1001".
0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

28.11.2009 в 10:00:31

filvik написал : Сообщение от РаботничкиНТ интересно где там такое написано? Стоит "Электра 1001".

Может, переведете на общепонятный язык? Не название, логику. Ставьте хоть варочную от Боша (или кто у нас в среднем помощней будет), а ссылку на ГОСТ милости просим в студию.

filvik написал : 10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ

Мне тоже очень интересно, что это за такие нормы.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.11.2009 в 10:06:11

filvik написал : Стоит "Электра 1001".

насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу