pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

27.11.2009 в 14:36:44

sergey_sav написал : УЗМ однофазное, Вам нужно РКН трёхфазное + контактор.

Угу, это я затупил. Конечно, необходимо что бы реле было 3-х фазное.

sergey_sav написал : Какое РКН предполагаете применить? При 3Ф и 25А... может потребуется РКН+МП

Теперь я понял Ваш коварный вопрос :) Поискал в Инете - нашел вот такое: РКН-3-14-08 Поскольку контакты реле могут коммутировать не более 8А, =>, необходим контактор. Представляется примерно такой: Контактор Moeller Z-SCH230/40-40, ток 40А (больше чем 25А дабы не на пределе возможности разрывал цепь), 4 «замыкающихся» контакта

Подскажите, пожалуйста по схеме подключения из инструкции к реле РКН-3-14-08 (см. вложение) Насколько правильно, что реле РКН разрывает нулевой провод, идущий к контактору. Может правильней рвать фазный??? И второй вопрос - имеет смысл также, наряду с фазными, разрывать и нейтральный провод??? При этом, провод PE рваться не будет... (поскольку есть свободный контакт в контакторе)

sergey_sav написал : Не вижу причин для спора. Ваше право повышать надёжность или нет.

ОК, повышу на 1 номинал все УЗО по отношению к нижерасположенным АВ.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.11.2009 в 15:34:50

pavellarin написал : Может правильней рвать фазный???

Именно так.

pavellarin написал : И второй вопрос - имеет смысл также, наряду с фазными, разрывать и нейтральный провод???

Не возбраняется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

27.11.2009 в 15:43:16

Насчет упса, присмотритесь к: UPS 1000VA Ippon Smart Winner 1000
чистая синусоида, промышленное исполнение. У меня самого стоит такой, только 3000 на весь дом. Для видеонаблюдения, и котлов будет хорошее решение. И главное не дорого.

0
pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

27.11.2009 в 16:07:46

pavellarin написал : Насколько правильно, что реле РКН разрывает нулевой провод, идущий к контактору. Может правильней рвать фазный???

sergey_sav написал : Именно так.

Т.е в даташит к реле ошибка ??? :eek:

sergey_sav написал : Сообщение от pavellarin И второй вопрос - имеет смысл также, наряду с фазными, разрывать и нейтральный провод??? Не возбраняется.

Тогда так и сделаю :)

bobaqpe написал : Насчет упса, присмотритесь к: UPS 1000VA Ippon Smart Winner 1000 чистая синусоида, промышленное исполнение. У меня самого стоит такой, только 3000 на весь дом. Для видеонаблюдения, и котлов будет хорошее решение. И главное не дорого.

Ага, это название часто встречал среди УПСов в разделе котельной техники Присмотрюсь, спасибо за совет. Я правильно понял, что у Вас от него запитан котел? Имхо, для видеонаблюдения это не так критично, поскольку там имп. БП

0
bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

27.11.2009 в 16:36:06

Нет, кател у меня стоит электрический, питать его от упса очень сложно :) От него у меня работают: 2 сервера, 3 пользовательского компа, освещение в серверной, освещение в корридоре. Дострою дом, буду питать котельную (только то что необходимо). Серверную, пользовательские компы (у меня у каждого свой комп) и аварийное освещение (светодиодная подсветка в основных корридорах). Его батареи достаточно будет для того, чтоб спокойно пойти, завести генератор, и переключить дом на генераторное освещение.

0
pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

27.11.2009 в 17:03:14

bobaqpe написал : От него у меня работают: 2 сервера, 3 пользовательского компа, освещение в серверной, освещение в корридоре.

Это не совсем то, что требует чистой синусоиды на входе.

Касательно аварийного освещения: получается, что для управления этими лампами дежурного света необходимо иметь свои выключатели??? имхо - не очень это удобно и красиво

0
bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

27.11.2009 в 17:22:17

Присмотритесь к системам автоматизации. Например: http://www.owen.ru/device/63434567 зачастую может сэкономить кучу денег :) Например. Подключив датчик тока (простой пускатель) вы сможете отключать часть линий, которые не нужны во время аварии. И включать их обратно когда свет дали. и никаких дополнительных выключателей... можно вывести выключатель (напрмер в корридоре) на этот контроллер, и подключить датчики движения, и запрограмировать чтоб ночью не искать выключатель, и свет включался-бы сам.. В общем там уже очень много возможнойстей по автоматизации. В наш век, когда корабли бороздят просторы вселенной :) не делать автоматику в котедже это примерно то-же самое как поджигать спичками плиту с автоподжигом :)

0
XPEHOTEHb
XPEHOTEHb
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Одесса

Сообщений: 22

27.11.2009 в 17:57:36

pavellarin написал : Система заземления в поселке не известна, либо TNC-S либо TT. Как я понимаю, на схему это действует не сильно, разрывается перемычка между шиной PE и вводом N (PEN) в дом.

Насчет перемычки небольшое замечание: при TT ее просто нет, а при TN-C-S "перемычкой" должна служить ГЗШ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

27.11.2009 в 18:08:24

XPEHOTEHb написал : при TN-C-S "перемычкой" должна служить ГЗШ

Это верно только при наличии ВУ и нахождении ГЗШ в нём - и то не всегда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

XPEHOTEHb
XPEHOTEHb
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Одесса

Сообщений: 22

27.11.2009 в 19:01:24

ВТБ! написал : Это верно только при наличии ВУ и нахождении ГЗШ в нём - и то не всегда.

Спасибо за поправку. Не обязательно ГЗ. Просто судя по схеме автор умеет красиво рисовать шины, а над входным АВ нарисовал просто точку. Что она обозначает? Орех? Два провода под одним болтом? Два провода под одной клеммой вводного АВ опломбированного?

0
pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

30.11.2009 в 23:38:08

Всем большое спасибо за критику и советы. Прошу прощения, что не отвечал сразу... Переработал схему, по наставлению многих пользователей сети... Вот что измениловсь:

  1. Добавил АВ перед выводом провода в гараж - поставил АВ на 25А, но боюсь, что может выбивать не его, а вводной???
  2. Уменьшил АВ с 16 до 6А на газовый котел и насос отопления
  3. Определился с реле напряжения РКН-3-14-8 (3-х фазное) +контактор либо Moeler Z-SCH230/40-40 либо ABB ESB63-40 (4 замыкающих контакта)
  4. Реле времени включения поставил на линию к холодильнику
  5. Номиналы УЗО увеличены на 1 номинал относительно нижерасположенных автоматов
  6. Добавил УЗО после генератора/L3. Но не знаю, какой ток утечки ставить!
  7. УЗИП OVR T2 3N 40 275P (класс 2) SOU2CTB803953R1100 (ABB), предохранители на 32А
  8. Изменил подключение PEN

Поскольку размер файла большой - выложу линк на нее http://currency.narod.ru/files/3.PNG 400кБ или на архив с файлом http://currency.narod.ru/files/3.zip

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу