02.01.2015 в 16:55:56
cimon написал : Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
roma48 написал : А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Если вы про экономическую плотность тока, то максимум: медь - 3,5 А/мм2 алюминий - 1,9 А/мм2 смотрим ПУЭ, гл.1.3, табл.1.3.36
Если же вы не про экономическую плотность тока, а вообще о сечении, то тут ваш виртуальный коэффициент сильно зависит от сечения и лучше пользоваться соответствующими таблицами.
02.01.2015 в 21:34:36
Спасибо прояснили. :)
10.01.2015 в 23:37:26
roma48 написал : А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Для бытового эл. потребления, (токи до 30А), надеюсь мы о нем говорим, плотность тока принимается, примерно, 11А/мм2 по меди и 7мм2 по алюминию. Если у Вас автомат 16А (25А), то провод более 1,5мм2 (2,5мм2), по меди, закладывать в проводку, расточительно и глупо, надежней не станет, только дороже.