01.01.2015 в 23:21:57
Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.01.2015 в 23:28:18
Kamikaze написал : Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
Информация лишней не бывает.
02.01.2015 в 00:04:36
Alex___dr, - видимо необходимо изначально знать чьё это поделие...
Kamikaze написал : Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
В копилочке всегда пригодится! Главное не забыть где положил. :)
Alex___dr написал : Информация лишней не бывает.
Так точно.
С Новым Годом господа! :)
02.01.2015 в 00:20:04
Источник:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.01.2015 в 01:05:19
Kamikaze, спасибо!
02.01.2015 в 02:51:54
Kamikaze, - классика. Вы как всегда исчерпывающе точны. Спасибо!
02.01.2015 в 13:14:39
nemeckiy написал : Всех с наступившим 2015!!! Подскажите ТЭН на 2кВт? 09 как я понимаю это год выпуска?
Второй квартал девятого года?
02.01.2015 в 13:16:48
cimon написал : Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
02.01.2015 в 16:55:56
cimon написал : Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
roma48 написал : А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Если вы про экономическую плотность тока, то максимум: медь - 3,5 А/мм2 алюминий - 1,9 А/мм2 смотрим ПУЭ, гл.1.3, табл.1.3.36
Если же вы не про экономическую плотность тока, а вообще о сечении, то тут ваш виртуальный коэффициент сильно зависит от сечения и лучше пользоваться соответствующими таблицами.
02.01.2015 в 21:34:36
Спасибо прояснили. :)
10.01.2015 в 23:37:26
roma48 написал : А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Для бытового эл. потребления, (токи до 30А), надеюсь мы о нем говорим, плотность тока принимается, примерно, 11А/мм2 по меди и 7мм2 по алюминию. Если у Вас автомат 16А (25А), то провод более 1,5мм2 (2,5мм2), по меди, закладывать в проводку, расточительно и глупо, надежней не станет, только дороже.