29.11.2009 в 23:05:36
Коллеги, выкладываю фотографии электрощитка, хотелось бы получить комментарии по нему (особенно - есть ли земля в щитке и куда подключить 2 земляных провода из квартиры [оранжевого цвета]):
Заранее благодарю за ответы.
30.11.2009 в 01:31:45
ProzorovAL написал : есть ли земля в щитке и куда подключить 2 земляных провода из квартиры [оранжевого цвета]):
"Земли" у вас в щитке быть не может - может быть защитный ноль, но у вас его нет. У вас есть совмещенный ноль PEN ( шина справа ), но можно ли его делить не позволяет понять конструкция вашего щита. Почему-то конструкция не позволяет даже визуально рассмотреть "орехи" ответвления от стояка. Сечение магистрали в стояке позволяет сказать, что деление нуля возможно, но утверждать не могу, поскольку не видно сечение ответвления и сколько проводов ответвляется. Если только два верхних синих, то куда идут остальные, кроме четырех нулевых на пакетники, понять практически невозможно. А справа к шине PEN снизу стальной пруток подходит? Он приварен? Куда он идет? Если на нижний этаж, то есть ли такие же перемычки на всех этажах? В общем, для конкретного ответа больше вопросов, чем информации ... Если, в конечном итоге, дела в вашем щите обстоят именно так, как я думаю, то вам надо установить в левой верхней части щита латунную шинку непосредственно на металл щита и соединить её с шиной PEN щита проводом ПВ-1 4-6 квадратов в желто-зеленой изоляции или соответствующей маркировкой на концах провода. К этой шинке уже можно будет и ваши оранжевые провода подключить.
30.11.2009 в 08:32:46
ProzorovAL написал : (особенно - есть ли земля в щитке и куда подключить 2 земляных провода из квартиры [оранжевого цвета])
Земли в многоквартирных домах нет однозначно, а делать зануление на PEN 4-х проводного стояка по действующим нормам запрещено!
Провода стояка хорошие, а вот монтаж ни выдерживает ни какой критики!
Заочно могу только посоветовать после автоматов обязательно поставить УЗО ≤30 мА, лучше в квартире чтоб не украли, потом каждый защитный провод подключить под отдельный болт к той части этажного щита с которой не посредственно соединена шинка справа, можно к свободной шпильке на шинке справа подключить отдельную шинку как посоветовал avmal, но это должен делать только опытный мастер, так как через рядом подключенные провода течет ток и из-за плохого монтажа даже незначительное шевеление их модет привести к аварии. В квартире в подрозетниках и возле светильников защитный провод не подключать, заизолировать. УЗО повысит безопасность человека и в некоторой степени пожаробезопасность, а защитный провод в связке с УЗО дополнительно в некоторой степени повысит пожарную безопасность. Если, вдруг, будет реконструкция на 5-ти проводной стояк тогда нужно будет в подрозетниках и возле светильников подключить защитный провод.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
30.11.2009 в 13:24:50
Посититель написал : делать зануление на PEN 4-х проводного стояка по действующим нормам запрещено!
Каким пунктом?
01.12.2009 в 00:55:00
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора ... Рекомендуем внимательнее использовать термин «реконструкция», применение которого ведет к необходимости выполнять требования всех действующих в данное время нормативно-технических документов (см. п 1.1.1 ПУЭ).
Не нужно путать способ зануления по системе TN-C что был сделан давно по действовавшим тогда нормам, которые не имеют обратной силы, только для электроплит и иногда одной розетки 6-16А на кухне и новым занулением которое делается посредством реконструкции двух проводки на трех проводку всей квартиры сейчас, которое должно выполнятся по системе TN-C-S с соблюдением всех действовавших норм.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
01.12.2009 в 08:24:45
Посититель написал : Не нужно путать способ зануления по системе TN-C что был сделан давно по действовавшим тогда нормам, которые не имеют обратной силы, только для электроплит и иногда одной розетки 6-16А на кухне и новым занулением которое делается посредством реконструкции двух проводки на трех проводку всей квартиры сейчас, которое должно выполнятся по системе TN-C-S с соблюдением всех действовавших норм.
Вы, видимо, не очень хорошо представляете себе значение термина "обратная сила". Правила имеют обратную силу, когда они распространяются на отношения, возникшие до введения в действие этих правил. Вы же своими предложениями как раз и пытаетесь придать ПУЭ-7 обратную силу, распространяя их на отношения (установку), созданную до введения этих правил в действие. Причем в самих ПУЭ-7 четко говорится, что обратной силы они не имеют (относятся только к вновь создаваемым и реконструируемым установкам). Разговор же про обратную силу Правил, действоваших в момент создания установки того здания, вообще не имеет никакого смысла.
Что касается приведенной цитаты, что там как раз четко говорится, что если схема электроснабжения здания не меняется, то это никакая не реконструкция, и новые нормы не действуют. Или Вы хотите сказать, что подключение любого нового электроприемника есть смена схемы электроснабжения, т.е. реконструкция и должна приводить к переделке сети всего здания?
01.12.2009 в 12:19:50
Из первого снимка видно, что "земляная" клемма находится справа от счётчика. У вас корпус щитка заземлён
01.12.2009 в 12:23:53
Нулевая клемма находится над автоматами. На площадке 4 квартиры, Три счётчика "наши", один -- "японский"
01.12.2009 в 13:51:47
ilgarchik написал : Из первого снимка видно, что "земляная" клемма находится справа от счётчика. У вас корпус щитка заземлён
И где вы разглядели этот горшок с землёй, куда сделано зазеление?
01.12.2009 в 14:04:23
Он сбоку от счётчика в верхнем ряду и к нему подходят провода под гайку. Корпус щитка должен быть заземлён, если он не деревянный. Это можно проверить контрольной лампочкой, один конец на корпус, другой на клемму автомата, если лампочка загорелась, то корпус заземлён...
01.12.2009 в 14:15:23
ilgarchik написал : то корпус заземлён...
счас, с разгону. Во перших занулён, сечение вроде так ничё, но лучше не искушать судьбу. УЗО!
01.12.2009 в 14:44:10
ilgarchik написал : Он сбоку от счётчика в верхнем ряду и к нему подходят провода под гайку
А сама-то земля где?
01.12.2009 в 14:50:13
avmal написал : А сама-то земля где?
она идёт по стояку снизу вверх(обычно) и соединяет корпуса щитков
01.12.2009 в 15:00:08
ilgarchik написал : она идёт по стояку снизу вверх(обычно)
Из какого места Земли?
01.12.2009 в 15:03:13
ilgarchik написал : она идёт по стояку снизу вверх(обычно) и соединяет корпуса щитков
....они клонируются.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.