-
На УЗО явно написано, где вход и где нагрузка. На автомате - нет. Можно подключать как попало либо вход, как и на УЗО, всегда сверху? (автоматы - обычные однофазные ИЭК 16,25,40А)
-
На УЗО и автоматах написано что-то вроде "при установке дополнительных приборов повернуть и удалить". И есть какая-то заглушка диаметром ~5мм. Что сие означает? Ее обязательно удалять?
-
На упаковке от УЗО (Полюс) написано "проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Поясните, обязательно ли это делать? По идее, сие мероприятие необходимо проводить под нагрузкой. Которую, разумеется жалко (кроме лампочек) - ведь это бойлер, стиралка, холодильник и т.п. - внезапное выключение явно не будет на пользу...
-
Дом старый, с двухпроводкой. Между щитками идет 4 толстых кабеля. Один из них - соединяется со щитком, от второго - идет нагрузка сразу на 3 квартиры на площадке (почему-то замутили именно так). Т.е. типичная схема без заземления (с глухозаземленной нейтралью?). Кидаю в квартиру трехпроводку - фазу и ноль подключаю через общий пакетник и автомат в щитке на лестничной площадке, а также через несколько УЗОшек и автоматов в квартирном щитке. Землю втыкать некуда, кроме как на щиток без всяких отключений автоматами (тот же глухозаземленный ноль по идее). Стоит ли так делать или лучше вообще не подключать? Фазу и ноль вряд ли местами поменяют - иначе возле щитка будут валяться много тел жителей :)
спасибо :)