Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2005 в 01:34:45

  1. На УЗО явно написано, где вход и где нагрузка. На автомате - нет. Можно подключать как попало либо вход, как и на УЗО, всегда сверху? (автоматы - обычные однофазные ИЭК 16,25,40А)

  2. На УЗО и автоматах написано что-то вроде "при установке дополнительных приборов повернуть и удалить". И есть какая-то заглушка диаметром ~5мм. Что сие означает? Ее обязательно удалять?

  3. На упаковке от УЗО (Полюс) написано "проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Поясните, обязательно ли это делать? По идее, сие мероприятие необходимо проводить под нагрузкой. Которую, разумеется жалко (кроме лампочек) - ведь это бойлер, стиралка, холодильник и т.п. - внезапное выключение явно не будет на пользу...

  4. Дом старый, с двухпроводкой. Между щитками идет 4 толстых кабеля. Один из них - соединяется со щитком, от второго - идет нагрузка сразу на 3 квартиры на площадке (почему-то замутили именно так). Т.е. типичная схема без заземления (с глухозаземленной нейтралью?). Кидаю в квартиру трехпроводку - фазу и ноль подключаю через общий пакетник и автомат в щитке на лестничной площадке, а также через несколько УЗОшек и автоматов в квартирном щитке. Землю втыкать некуда, кроме как на щиток без всяких отключений автоматами (тот же глухозаземленный ноль по идее). Стоит ли так делать или лучше вообще не подключать? Фазу и ноль вряд ли местами поменяют - иначе возле щитка будут валяться много тел жителей :)

спасибо :)

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

15.11.2005 в 03:01:33

iks написал :

  1. На УЗО явно написано, где вход и где нагрузка. На автомате - нет. Можно подключать как попало либо вход, как и на УЗО, всегда сверху? (автоматы - обычные однофазные ИЭК 16,25,40А)

Можно с любой стороны, да и многие УЗО это допускают (я использовал Legrand и ABB -- без проблем), главное, чтобы полюса не навстречу включены были.

iks написал :

  1. На упаковке от УЗО (Полюс) написано "проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Поясните, обязательно ли это делать? По идее, сие мероприятие необходимо проводить под нагрузкой. Которую, разумеется жалко (кроме лампочек) - ведь это бойлер, стиралка, холодильник и т.п. - внезапное выключение явно не будет на пользу...

Это мероприятие не имеет никакого отношения к текущим нагрузкам и лишь формирует в УЗО встроенным резистором дифференциальный ток. Другими словами проверку УЗО можно производить без наличия каких-либо нагрузок. А делать это регулярно -- желательно, причём исключительно в ваших интересах, хотя, каюсь, сам делаю это дай бог пару-тройку раз за год.

iks написал : Кидаю в квартиру трехпроводку - фазу и ноль подключаю через общий пакетник и автомат в щитке на лестничной площадке, а также через несколько УЗОшек и автоматов в квартирном щитке. Землю втыкать некуда, кроме как на щиток без всяких отключений автоматами (тот же глухозаземленный ноль по идее). Стоит ли так делать или лучше вообще не подключать?

Плюсы в сравнении с не неподключением совсем очевидны -- будет работать защита на базе УЗО, потенциалы корпусов, прежде всего электронного оборудования, будут близки к Земле, соответственно в штатном режиме будут работать фильтры и защитные элементы этого оборудования. Недостатки также понятны: всё таки изначально это рабочий ноль и вероятность того, что его потенциал вдруг станет серьёзно отличаться от уровня Земли намного выше, чем для отдельного защитного нуля. Вам решать, что для Вас важнее и страшнее.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2005 в 08:53:27

[QUOTE=A-Nippel]Можно с любой стороны, да и многие УЗО это допускают (я использовал Legrand и ABB -- без проблем), главное, чтобы полюса не навстречу включены были.

Добрый день! Вообще, производители рекомендуют подключать УЗО так, что бы сама схема УЗО при срабатывании была отключена от сети, у Мерлин Герин, например, схема изображена на корпусе.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

15.11.2005 в 11:03:11

  1. На УЗО и автоматах написано что-то вроде "при установке дополнительных приборов повернуть и удалить". И есть какая-то заглушка диаметром ~5мм. Что сие означает?

Скорей всего - если я правильно понял - это дырка для подоткнутия еще такого-же автомата - типа два автомата соединяются механически - и при отщелкивании одного отщелкивается и второй.

0
Аватар пользователя
romku

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 165

15.11.2005 в 11:09:55

еще вопросик можно, должен ли автомат при работе издавать звуки? У меня бойлер 1,5 кв, автомат на 10а, так вот при работе бойлера автомат потрескивает. Щелкнешь по нему пальцем перестает на какое-то время, потом опять трещит. Может я неправильно выбрал номанал автомата? Или бракованый автомат? Подскажите пож-та...

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.11.2005 в 11:48:59

2romku, Трещать, однозначно, не должен, меняйте автомат, хотя, сначала проверьте надежно ли затянуты провода.

0
Аватар пользователя
romku

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 165

15.11.2005 в 12:04:53

2Викторыч, посмотрел внимательней, провода затянуты хорошо. А звук происходит не из внутренностей автомата, а из за того,что он при работе немного дрожит и трется об окошко установочной коробки. Т.е. по звуку это скорее не треск, а зуммер. Вот мне и интересно он должен вибрировать или нет?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.11.2005 в 12:09:27

2romku, Если источник вибраций действительно автомат - меняйте от греха, похоже у него эл/магнитный расцепитель вибрирует, больше вроде нечему.

0
Аватар пользователя
romku

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 165

15.11.2005 в 12:39:18

2Викторыч, спасибо большое, так и сделаю

0
Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

15.11.2005 в 12:51:40

2iks,
Цитата: "2. На УЗО и автоматах написано что-то вроде "при установке дополнительных приборов повернуть и удалить". И есть какая-то заглушка диаметром ~5мм. Что сие означает?" Возможно, это для присоединения какой нибудь пневматической задержки срабатывания или приставки с дополнительными контактами. Если ничего не подключаешь, оставь и не трогай.

0
Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

15.11.2005 в 13:07:44

romku написал : еще вопросик можно, должен ли автомат при работе издавать звуки?

Скорее всего просто какая то деталь плохо закреплена. Может быть и ничего страшного. Может даже и корпус дребезжать. Попробуй не стучать, а прижимать. Вибразия на 50 Гц от катушки передаётся на другие детали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

15.11.2005 в 16:48:45

Заглушки нужны для спараллеливания автоматов - например, когда делают трёхфазный.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.11.2005 в 17:55:55

BV написал : Заглушки нужны для спараллеливания автоматов - например, когда делают трёхфазный.

Разве такое можно делать ? Ни разу не встречал.
Дополнительные приборы - это дополнительные контакты состояния, дополнительные контакты срабатывания, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

15.11.2005 в 19:21:51

2Юрка,
Ну я может не совсем правильно выразился... Вы более грамотно пояснили... Смысл в том что доп устройства будут работать синхронно.

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

15.11.2005 в 22:34:39

"проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Желательно это делать. Не обязательно под нагрузкой, достаточно, чтобы УЗО было под напряжением.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу