05.01.2010 в 03:09:31
kirich написал : Осциллом бы глянуть
Эхх... с осциллом дерьмо - у меня однолучевой, а было бы круто двух. Так хрен что выловишь.
05.01.2010 в 03:25:36
S_CS написал : Эхх... с осциллом дерьмо - у меня однолучевой, а было бы круто двух. Так хрен что выловишь.
Хоть посмотреть, что у полевика в затворе.
05.01.2010 в 03:50:57
Если можно - то "когда-нибудь" или завтра: можно тупо на шлейфе по пинам 1 и 2 посмотреть и по пинам 1 и 4. Ну и 1-5. Щас лень, засыпаю, завтра выну диммер со стены и сниму осциллограммы.
05.01.2010 в 22:54:40
S_CS написал : Ещё Iale появится, выскажется
тут в принципе уже все "разжевали", мощный полевик неплохо было бы осциллом посмотреть. Q2-Q3 CMPTA44
06.01.2010 в 00:21:39
2iale Ладно, посмотрю. Вопрос только в делителе или развязке. У меня С1-94; делитель могу на резюках соорудить. Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
06.01.2010 в 00:38:28
S_CS написал : Вопрос только в делителе или развязке. У меня С1-94; делитель могу на резюках соорудить. Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
Я обычно тычу прямо не отвязывая от сети, правда при этом сижу на табурете поджав ноги :) (Сейчас нападут поклонники ПУЭ, как пить дать) Все никак хорошим развязывающим трансом не разживусь.
06.01.2010 в 01:05:18
S_CS написал : КРЕНки на 3.3 вольта.
Вы забыли про ЕНИСЕИ, которые на ток работают - ЕН3, например.
06.01.2010 в 01:39:39
avmal написал : Вы забыли про ЕНИСЕИ, которые на ток работают - ЕН3, например.
А это не одно и то же? ЕН3 ЕМНИП просто древний регулируемый стаб, ненадежный, обвязки чуть меньше чем здесь деталей у всего диммера.
ЕН, то КРЕН (у нас все стабы КРЕНками зовут) :)
06.01.2010 в 10:46:14
Насколько я знаю, были ЕН - керамика позолоченная (регулируемые кажется) и КРЕН - на фиксированные напряжения. Первые где-то пара штук валяются наверное. 2kirich Пофик. Сделаю делитель и в резиновых перчатках пооперирую на всякий случай. Посмотрю сегодня вечером на пинах проца, как обещал. Хе-хе. У меня тоже деревянный стул %) И стол ;)
07.01.2010 в 00:06:49
S_CS написал : Какие там ещё могут быть подводные камни, чтобы осцилл не пожечь?
Корпус прибора не заземлять ... или еще лучше пользоваться для силовых измерений скопметром
07.01.2010 в 00:10:08
kirich написал : ЕН3 ЕМНИП просто древний регулируемый стаб, ненадежный, обвязки чуть меньше чем здесь деталей у всего диммера.
ну прям :) в спецтехнику шли, да и обвязки там немного