Констан
Констан
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Сочи

Сообщений: 6

02.12.2009 в 12:43:22

Схема эл/снабжения 1-к. кв-ры. Выскажите, плз, свои замечания и как исправить. И какой номинал на месте вопросиков поставить:(

0
Вложение
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

02.12.2009 в 13:27:20

Констан написал : И какой номинал на месте вопросиков поставить

63

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

02.12.2009 в 13:36:29

Констан написал : как исправить

Нарисуйте N-нейтраль. Соответственно и кабеля трёхжильные.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

02.12.2009 в 13:39:28

2waw0375 не успел.

2Констан не заземляйте фазу. У Вас для этого нейтраль есть. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2009 в 14:04:21

2Констан Хоть и видно на схеме, что третья жила к потребителям идет, но надписи "2х..." смущают :)

Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.

Нужно добавить еще по линии РЕ 1х6мм2 к ДСУП санузлов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2009 в 14:05:32

При АВ 63А в ЩЭ необходимо использовать вводной кабель сечением 16мм2. Для 6мм2 предел - 40А.

amidant написал :

Констан написал : И какой номинал на месте вопросиков поставить

63

Угу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

02.12.2009 в 14:52:31

2Kamikaze На схеме видно, что провода 2х*** идут до потребителя, а потребитель живет в разрыве между P и PE. :)

Не много ли модулей для однушки? Вот мы тут увлекаемся щитками на 24+ модулей, а зачем?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2009 в 15:04:27

2Int64 Ну Вы совсем топикстартера за вредителя держите. Я все же уверен, что на схеме к нулю и фазе от группового АВ присоединяется защитный ноль с шины РЕ, и вместе они идут к потребителю.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

02.12.2009 в 15:10:42

Kamikaze написал : Ну Вы совсем топикстартера за вредителя держите. Я все же уверен, что на схеме к нулю и фазе от группового АВ присоединяется защитный ноль с шины РЕ, и вместе они идут к потребителю.

Я тоже уверен, что у автора так и будет, но на схеме вижу совсем по другому. :)

Кстати, вопрос по избыточному количеству модулей был адресован Вам. Давно хотел поднять эту тему со специалистами. :)

0
Констан
Констан
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Сочи

Сообщений: 6

02.12.2009 в 15:49:14

Kamikaze написал : 2Констан Хоть и видно на схеме, что третья жила к потребителям идет, но надписи "2х..." смущают

Я, наверное, не очень грамотно нарисовал - к каждому оконечному устройству идет обычный 3-хжильный провод L, N, PE типа ВВГ. Просто РЕ нарисовал отдельно, а L и N - одной линией на чертеже (два косые штришка их обозначают - вроде раньше так рисовали).

0
Констан
Констан
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Сочи

Сообщений: 6

02.12.2009 в 15:51:03

amidant написал : 63

Kamikaze написал : Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.

Нужно добавить еще по линии РЕ 1х6мм2 к ДСУП санузлов.

Kamikaze написал : При АВ 63А в ЩЭ необходимо использовать вводной кабель сечением 16мм2. Для 6мм2 предел - 40А.

Вот за это - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.