02.12.2009 в 16:10:16

Констан написал : Я, наверное, не очень грамотно нарисовал

Пожалуй, закончим с придирками. Чай, не на экзамене. ;)

Kamikaze написал : Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.

Думаю, на кухню 2х16 должно хватить. Главное - раскидайте потребителей так, чтобы нагрузка именно распределялась на обе линии, ведь не будете же вы постоянно держать все потребители включенными, часть из них будет использоваться не одновременно.

Вам повезло, у Вас счетчик и автомат в щитке, а вот мне предстоит менять электрику в однушке, там сейчас мегащиток на 10 модулей и счетчик, буду все переносить в шкаф - модульный счетчик, узо, автоматы. Сижу и думаю, как бы все это уменьшить, а то щиток в 24 модуля минимум на однушку - как-то страшно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2009 в 17:18:38

Констан написал : к каждому оконечному устройству идет обычный 3-хжильный провод L, N, PE типа ВВГ.

Так и напишите на схеме - 3х1,5, 3х2,5 ...

Int64 написал : Вот мы тут увлекаемся щитками на 24+ модулей, а зачем?

Давайте ваше предложение - какие аппараты надо из щитка убрать? Кстати, я щитками на 24 модуля давно уже не увлекаюсь - все, как правило, на 36 и 48.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

02.12.2009 в 17:29:35

avmal написал : Давайте ваше предложение - какие аппараты надо из щитка убрать?

Даже не знаю, надо подумать... :)

avmal написал : Кстати, я щитками на 24 модуля давно уже не увлекаюсь - все, как правило, на 36 и 48.

:confused:

0