Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

08.12.2009 в 13:31:50

Простите, если где-то звучали эти вопросы. По поиску не нашел именно того, что мне нужно. Вот собственно и вопросы. У меня электрическая сеть дома построена на автоматах Gewiss типа В и С. Схема вроде простая, у меня нет отделения на розетки и выключатели. Автоматы разделены по комнатам ( т.е. розетки и выключатели одной комнаты на одном автомате). Розетки раскинуты на 4мм. медь, свет- 2.5мм. медь, и все соединяется в коробке каждой комнаты, откуда и выходит в автомат. Автоматы (10А и 16А) все соединены в один автомат (32А) в коробке и выходят в щит в подъезде, на еще один автомат (32А). Первый вопрос: Нормальна ли такая схематика разброски для квартиры, нет ли ничего в это критического ? (подсчет используемого оборудования с нагрузкой на автоматы произведен). Далее, у меня не поставлены УЗО, я сам не очень разбираюсь во всем этом, хоть и прочитал всю ветку насчет УЗО (т.к. у меня всегда было слабо с физикой), толком не понял как и где его применять. Второй вопрос: Есть ли необходимость в УЗО и куда его лучше ставить в цепи ? Но, я нашел тут такую цитату "Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." И третий вопрос: Как же можно обезопасить свою сеть от перепада напряжения или хотя бы от резкого скачка ? (ставить стабилизатор исключено, некуда)

Заранее благодарю всех за участие и помощь.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.12.2009 в 15:21:51

Схема у вас "ненормальная", где вы видели чтоб на розетки проводили 4 мм.кв., а на освещение - 2,5 мм.кв.? Непонятно, что висит на АВ 10А, что - на 16А. Если у вас не будет деления на розетки и свет, то нужно пользовать одно сечение - либо 1,5 мм.кв. под защитой 10А, либо 2,5 мм.кв. под защитой 16А. Узо - по усмотрению, минимум - одно вводное на 30 мА.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

08.12.2009 в 16:07:38

alexposter написал : Схема у вас "ненормальная", где вы видели чтоб на розетки проводили 4 мм.кв., а на освещение - 2,5 мм.кв.? Непонятно, что висит на АВ 10А, что - на 16А. Если у вас не будет деления на розетки и свет, то нужно пользовать одно сечение - либо 1,5 мм.кв. под защитой 10А, либо 2,5 мм.кв. под защитой 16А. Узо - по усмотрению, минимум - одно вводное на 30 мА.

На 10А висит коридор и ванная (каждая в отдельности), остальные все комнаты и кухня на 16А (на каждую). А почему нельзя сажать сечение 2.5 и 4 на общий автомат 16А или 10А ? Забыл отметить, что провода многожильные. А УЗО где именно подключается ? До или после общих автоматов ? Будет ли оно срабатывать от скачка (бывает и такое у нас) ? Да, и в здании нет заземления, при этом условии будет работать УЗО ?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.12.2009 в 16:26:55

Guest-001 написал : А почему нельзя сажать сечение 2.5 и 4 на общий автомат 16А или 10А ?

  • да потому что всё равно защита выбирается по наименее надежному звену - ведь выключатели всего на 10А рассчитаны, розетки - на 16 А максимум. Автомат должен защитить ВСЕ фрагменты цепи, в т.ч. и самые "слабые". Если у вас группы смешанные, надо было класть всё 1,5 мм.кв. под защитой АВ 10А (т.к. самое слабое звено - выключатели светильников на 10 А), а если группы раздельные на свет и на розетки, тогда свет - 1,5 мм2 под АВ 10А, розетки - 2,5 мм2 под АВ 16А. Насчет УЗО - если оно планируется общее - тогда вводной АВ - общее УЗО (по току не менее вводного АВ, по утечке - 30 мА) - групповые автоматы. Если УЗО несколько, тогда вводной АВ - групповые УЗО - групповые автоматы. Номинал узо по ТОКУ (если оно одно на неск. отходящих групп) необходимо выбирать так, чтобы он не был меньше вышестоящего автомата (общего), а если после каждого УЗО будет всего по 1-й группе, то номинал УЗО по ТОКУ выбирается не менее, чем номинал автомата, защищающего данную группу (одну).
0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.12.2009 в 16:27:02

извините за резкость, но всё у вас сделано через ...ПУ! но работоспособно.... а многожильные это дешовый ПВС/ШВВП?

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

08.12.2009 в 17:00:38

alexposter написал : Насчет УЗО - если оно планируется общее - тогда вводной АВ - общее УЗО (по току не менее вводного АВ, по утечке - 30 мА) - групповые автоматы. Если УЗО несколько, тогда вводной АВ - групповые УЗО - групповые автоматы.

Простите, если я правильно понял после общего автомата, до группы входящих автоматов мне надо ставить УЗО (будет одно). Так ?

аматор1 написал : извините за резкость, но всё у вас сделано через ...ПУ! но работоспособно.... а многожильные это дешовый ПВС/ШВВП?

Это сертифицированные кабели ;) А у Вас оригинальная манера общения, наблюдаю за Вами тут на форуме )

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.12.2009 в 17:14:33

Guest-001 написал : после общего автомата, до группы входящих автоматов мне надо ставить УЗО (будет одно). Так ?

  • так. Если, например, у вас вводной АВ на 32 А, то УЗО вам надо 40А/30мА, после вводного автомата, перед групповыми автоматами.
0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.12.2009 в 17:21:16

Guest-001 написал : Это сертифицированные кабели

марку, имя, имя сестра, имя!

Guest-001 написал : А у Вас оригинальная манера общения

сюси-пуси уже давно надоели! Сорри если обижаю но другим уже не стану! хотите прислушивайтесь хотите мысленно посылайте мну туды где темно, тепло и пахнет. Фиолетово. сопли жевать я не буду.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

08.12.2009 в 17:31:48

Если одно УЗО, то исмысл разделять освещение и розетки не вижу - лишняя трата провода, если выбьет УЗО всёравно к щитку в темноте пробираться будете

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.12.2009 в 17:37:43

Guest-001 написал : Это сертифицированные кабели

не хотите признаваться и не нада. много чего ПВСом ШВВПом наделано и о чудо работает и работает и будет работать, хоть ты тресни .... но сечения проводов у вас странно выбраны

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

08.12.2009 в 18:44:16

аматор1 написал : много чего ПВСом ШВВПом наделано и о чудо работает и работает и будет работать,

у нас югославы в 90х так и делали, стены гипсокартоном "выравнивали", а за ним ПВС соплями развешен и считалось круто, да ещё только в долларах брали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу