mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

15.12.2009 в 02:07:55

не совсем понимаю, зачем на вход ГК ставить большой диаметр? Ведь диаметр трубок самой колонки максимум 15мм! по крайней мере когда я летом советовался тут по диаметру мне все сказали ставь 15 (медь) и все будет хорошо! Но после колонки стоит 22 труба...

ps У меня последовательная схема (тройниковая), то есть основная магистраль 22 и отводы к потребителям сделаны 15. Но влияние друг на друга есть, но, наверно, виновато слабоватое давление - обычно 2.5 (((

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.12.2009 в 11:09:46

mazai999 написал : 15 (медь) и все будет хорошо! Но после колонки стоит 22 труба.

Вот сами себе и противоречите! :) Какой же по-вашему смысл,- если в колонке - 15 мм?! А вообще смысл есть (вот МП-фитинг 16-ю трубу заужает до около 6 мм и что давайте дальше гипотетическую 6-ку гнать, - ну нет!...хуже будет без вопросов!). Многие ставят по меди - основа - 22 мм; на колонку - 18, из колонки -18; остальным потребителям по 15. Колонка - главный потребитель потому, что она в свой очередь питает еще несколько потребителей, н-р, ванна, мойка, биде и т.п.! Прикрепляю рисунок с "медной" схемой. А полностью взаимовлияние исключить сложно, ессно, зависит, в частности, от количества потребителей... Кстати, даже общедомовая разводка не исключает взаимовлияние потребителей (квартир)- вспомните, злосчастные пики пользования водой... А ведь общедомовая разводка это тоже не что иное, как тоже коллектор, "растянутый в пространстве" и его характеристики, в частности, тем лучше, чем больший диаметр имеет стояк. Как-то тормознул восточных гастарбайтеров в магазине, хотевших для ремонта стояка 4-х этажки взять ППР 20 мм!!! Взяли 25. Хотя я советовал 40 или 32. Говорили, - нам дооорого!

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

15.12.2009 в 12:13:35

Peterjela написал : Вот сами себе и противоречите! Какой же по-вашему смысл,- если в колонке - 15 мм?!

не... я себе не противоречу, я сказал, что мне было здесь сказано ранее (лень искать)... ну а 22 после 15 это как бы коллектор...

0
maxshu
maxshu
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

15.12.2009 в 15:18:51

Я правильном понимаю,чтобы соединение было разъемным например на филтрах, нужно использовать "американку"?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.12.2009 в 20:52:51

2maxshu
Ессно, американки для этого и предназначены. У меня в системе их несколько, каждый мастер сам решает- для ремонтопригодности, удобства монтажа и т.п.