Тут получилась такая фигня. Хотел просто узнать ваше мнение. После того, как проверял линии, забыл и оставил открытыми (не изолировал) провода, и ноль с фазой соприкоснулись... Я не заметил этого и включил автомат. Выключился автомат комнаты (Gewiss- C16А), общий (Gewiss- C32А)и тот который отходит в мою квартиру в подъезде (Siemens- C32A)... Потом включил все автоматы, вроде все работает. Вопросы: Почему выкинуло все автоматы, а не только один, отвечающий за комнату ? Может ли нестабильно работать автомат комнаты, после того как я его включил заведомо замкнув провода ? Может ли что случиться с проводами, стоить ли проверить все стыки ? Заранее благодарю за ответы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2009 в 10:24:35

Guest-001 написал : Почему выкинуло все автоматы, а не только один, отвечающий за комнату ?

Селективность при таких токах АВ практически не реальна.

Guest-001 написал : Может ли нестабильно работать автомат комнаты, после того как я его включил заведомо замкнув провода ?

Они на это расчитаны.

Guest-001 написал : Может ли что случиться с проводами, стоить ли проверить все стыки ?

Какие провода, кто делал и как?

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

11.12.2009 в 10:29:07

filvik написал : Селективность при таких токах АВ практически не реальна.

Я не электрик, если можно, на более доступном языке.

filvik написал : Они на это расчитаны.

Не знаю, хотел заменить автомат, потому, как мне показалось, что во время КЗ когда я его включал заметил как пошла искра.

filvik написал : Какие провода, кто делал и как?

Провода (не кабели) 1х4, многожильные, медь, фирмы "Viko", привезены из Турции. А делали электрики. Соединения проводов только в щите и коробке комнаты.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

11.12.2009 в 10:49:08

Guest-001 написал : Я не электрик, если можно, на более доступном языке.

по простому - будет КЗ, будет на 99,9% выбивать все автоматы, таковы реалии жизни, в бытовых условиях другого практически не дано

Guest-001 написал : Не знаю, хотел заменить автомат, потому, как мне показалось, что во время КЗ когда я его включал заметил как пошла искра.

не парьтесь, всё нормально

Guest-001 написал : А делали электрики. Соединения проводов только в щите и коробке комнаты.

если они действительно электрики, то всё будет карашо

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

11.12.2009 в 11:33:38

2 аматор1

Благодарю за консультацию!

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

11.12.2009 в 19:22:47

Guest-001 написал : Провода (не кабели) 1х4, многожильные, медь, фирмы "Viko", привезены из Турции.

а чем отечественная кабельная продукция не устраивает?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

16.02.2010 в 21:11:07

Возник похожий вопрос. Дома переделана проводка, в щитке в квартире стоят автоматы АВВ, 16\10\6 Ампер. В щите на площадке (в основном для защиты линии от щита в квартиру, там 12 м кабеля 3х6,0мм) стоит Шнайдер 40 Ампер. При жестком КЗ (включили выключатель, после которого были провода скручены) выбило автомат 6 Ампер, по этой линии и 40 А вводной. Вводной С, в щитке все В. Очень хочется, что бы выбивало при таком раскладе только автомат, отвечающий за конкретную группу, вот и думаю, как это сделать правильно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.02.2010 в 21:21:38

kirich написал : Очень хочется, что бы выбивало при таком раскладе только автомат, отвечающий за конкретную группу, вот и думаю, как это сделать правильно.

Нереально. Хотя нет, один выход есть - АВ без ЭмР (АЕ1031) в ЩЭ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2010 в 22:00:46

Kamikaze написал : один выход есть - АВ без ЭмР (АЕ1031) в ЩЭ.

Или автомат с гидравлическим замедлителем курского производства. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.02.2010 в 22:13:57

avmal написал : Или автомат с гидравлическим замедлителем курского производства.

Что за зверь? АК-полста знаю, там ЭмР с гидравлическим замедлителем "как бы имитирует работу ТР", но отсечка все равно есть.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2010 в 22:39:53

Kamikaze написал : Что за зверь? АК-полста знаю, там ЭмР с гидравлическим замедлителем "

Не только АК50Б. Есть ещё и ВА21-29, А63, ВА13 ... Дело в том что у них электромагнитный расцепитель совмещённый - выполняет функции как теплового расцепителя при перегрузках, так и расцепителя максимального тока при КЗ. Наиболеее подходящим, думаю, будет однофазник А63.