Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

17.02.2010 в 23:38:07

Андрёй написал : Так обычно все мастера делают.

Это Вы kirich-у советуете? :D

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.02.2010 в 01:00:45

Андрёй написал : А кто мешает его включить последовательно с лампочкой на 100Вт?

Да, нагрузить БП на киловатт, и последовательно с лампочкой включить.:D
Учитесь читать -

kirich написал : может и шарахнуть на прогоне

Def461 :)

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

18.02.2010 в 08:05:30

kirich написал : Да, нагрузить БП на киловатт, и последовательно с лампочкой включить.

Если такой мощный БП, то и защиту ставите помощнее - например ТЭНы от стиралки 2кВт в параллель две штуки. При КЗ они и нагреются немного (не более 60°С), а для ИБП падение на них напруги на работу не повлияет. Кто Вам мешает подумать об избегании КЗ другим способом, кроме как надеяться на электромагнитную защиту автомата?

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

18.02.2010 в 08:08:49

kirich написал : Учитесь читать

Учитесь ремонтировать безопасно и тем более не дома. У меня в мастерской стол прогона разделен гальванически трансом в 9кВт и при КЗ выбивает автомать только той розетки, куда включен конкретный аппарат. Никогда еще автоматы до транса не срабатывали. Без транса было дело, особенно когда неопытный мастер замыкал осцилографом горячую и холодную части БП. Жалко было при этом осцилограф.

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

11.03.2010 в 00:58:53

У меня ситуация практически такая же, как у 2kirich, только проводка еще на стадии переделки. Начиналось все без теоретической подготовки, поэтому автоматы в квартирный щиток куплены С16 на розеточные группы и С10 на освещение. Фазовый провод в квартирном щитке пущен через реле напряжения. 4 автомата розеточных групп защищены 1ним УЗО 0,03А с номинальным током 40А. УЗО планировалось защищать автоматом в этажном щите К16 (чтобы не превышать выделенную мощность). Посчитал ТКЗ на участке до самой дальней розетки - получается порядка 1кА, т.е. о полной селективности с таким коммутационным оборудованием речь не идет. Провода в стояке 4 или 6мм2 алюминий - можно ли вообще использовать на вводе автомат типа "К" (ток отключения 160-224А)? У АВВ подобрал "выключатель с плавкой вставкой 1Р+N", правда вставки там начинаются с 20А. Можно ли такой выключатель ставить до счетчика в опломбируемый бокс (вместо автомата, для защиты вводного кабеля), а ограничение мощности, защиту реле напряжения и УЗО выполнить автоматом К16 в квартирном щите после реле напряжения? Селективность опять получается частичная, но в случае КЗ бегать на лестничную площадку уже не придется и реле напряжения не будет отключаться (с последующей выдержкой 5мин до повторного включения). Подскажите плз как долго плавкая вставка 20А может держать этот ток? Судя по графикам, автомат на 16А может держать ток 20А порядка 2-4 мин - не получится ли так, что плавкая вставка на 20А расплавится раньше, чем сработает терморасцепитель вводного автомата в квартирном щите?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 11:44:00

Sha написал : Посчитал ТКЗ на участке до самой дальней розетки - получается порядка 1кА

Многовато, для старого жилого фонда. Не заморачивайтесь. КЗ в быту - редкая ситуация.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

11.03.2010 в 12:40:38

кстати, вопрос по КЗ В СМИ (пресса, ТВ) часто причиной пожара называют КЗ. Что произошло КЗ и все загорелось. Но если я ничего не путаю, то практически везде стоят автоматы и они должны срабатывать при КЗ.
Я причин пожара вижу две - неправильно подобраны автомат и сечение проводки ( она раскаляется и поджигает), или плохие контакты (место соединения раскаляется и происходит возгорание... ) правильно я мыслю? )

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 13:12:04

mazai999 написал : В СМИ (пресса, ТВ) часто причиной пожара называют КЗ

Ага. А ещё говорят что в Ираке было оружие массового поражения и что химические красители безвредны. Стрелок (с) Пожарники делают заключение, и им "удобнее" написать обобщённую формулировку, что мол причина возгорания это "КЗ", читай "электророводка", а не "неосторожное обращение с огнём" или "нарушение правил хранения ГСМ".

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

11.03.2010 в 13:35:35

Smily написал : Пожарники делают заключение, и им "удобнее" написать обобщённую формулировку, что мол причина возгорания это "КЗ", читай "электророводка",

вот если бы немного подробнее говорили о причине, а не просто КЗ, то может народ бы и задумался о том как опасно нарушение правил эксплуатации и не стал бы включать 2-3 печки на тонкий проводок, а чтобы не выбивало автомат при этом, не меняли бы его на 100А (чтоб с запасом и наверняка ) )... а так многие спокойны - КЗ это форс-мажор, это не у меня!

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

11.03.2010 в 17:26:42

Sha написал : Подскажите плз как долго плавкая вставка 20А может держать этот ток?

Плавкая вставка с характеристикой F (это обычные вставки) перегорает в течении 10мс при 10-кратном токе, в течении секунды при двукратном токе. При токе 1.6 номинала не перегорает вообще.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу