kirich написал :
Защита от КЗ нужна однозначно, так как между этим автоматом и щитком в квартире идет 12 м кабеля по тамбуру, он то хоть и уложен в короб, и высота 2.2м, но мало ли что может произойти.
Kamikaze написал :
выход есть - АВ без ЭмР (АЕ1031) в ЩЭ.
Если ожидаемый ТКЗ не превышает ПКС этого АВ.
kirich написал :
Какой у него принцип работы?
Электромагнитный расцепитель, сердечник которого не только подпружинен, как обычно, но и задемпфирован гидравлическим замедлителем, что дает замедление срабатывания в диапазоне токов перегрузки. При этом замедлитель снабжен второй, более жесткой пружиной (механически "включенной" последовательно с замедлителем), и при КЗ сила втягивания сердечника превышает сопротивление этой пружины и АВ срабатывает без замедления.