Защита от КЗ нужна однозначно, так как между этим автоматом и щитком в квартире идет 12 м кабеля по тамбуру, он то хоть и уложен в короб, и высота 2.2м, но мало ли что может произойти.

Kamikaze написал : Или автомат с гидравлическим замедлителем курского производства.

Какой у него принцип работы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2010 в 22:57:16

kirich написал : Какой у него принцип работы?

Это вопрос к производителю. У меня и так "винчестер" переполнен, чтобы засорять его излишней, в моём понимании, информацией.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.02.2010 в 22:57:45

kirich написал : Защита от КЗ нужна однозначно, так как между этим автоматом и щитком в квартире идет 12 м кабеля по тамбуру, он то хоть и уложен в короб, и высота 2.2м, но мало ли что может произойти.

Kamikaze написал : выход есть - АВ без ЭмР (АЕ1031) в ЩЭ.

Если ожидаемый ТКЗ не превышает ПКС этого АВ.

kirich написал : Какой у него принцип работы?

Электромагнитный расцепитель, сердечник которого не только подпружинен, как обычно, но и задемпфирован гидравлическим замедлителем, что дает замедление срабатывания в диапазоне токов перегрузки. При этом замедлитель снабжен второй, более жесткой пружиной (механически "включенной" последовательно с замедлителем), и при КЗ сила втягивания сердечника превышает сопротивление этой пружины и АВ срабатывает без замедления.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

16.02.2010 в 23:13:45

А бренды такое делают? Сименс, Шнайдер, АВВ и т.п.?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.02.2010 в 16:52:06

Селективный автоматический выключатель 32А 3p. Hager, серия SLS - HTN332E, цена в Германии 212 евро. К сожалению в наши края не завозится.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.02.2010 в 18:38:52

Не так часто КЗ происходит - можно и сходить и включить все автоматы последовательно. Тем более реальное КЗ имеет ток меньше, чем прямое замыкание оголенных проводов. И еще все защиты автоматов от КЗ срабатывают не на ток КЗ, на на скорость возростания тока. Поэтому даже если КЗ уже устранено, то все равно автоматы отключатся как бы по инерции. Пример - перегорание предохранителя обычной лампочки накаливания при возникновении дуги при перегорании спирали в момент включения.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2010 в 18:44:52

Андрёй написал : Не так часто КЗ происходит - можно и сходить и включить все автоматы последовательно.

Я дома работаю, КЗ ситуация не такая уж и редкая и вполне реальная. Идти далековато. на входе стоит барьер, при включении он начинает отсчет 5 минут (защитная пауза для холодильника), все это время 220 нет. Моим домашним проще было бы включить если что клювик в щитке в квартире, чем идти включать что то на площадке, в подьездном щите с кублом проводов.

Андрёй написал : Тем более реальное КЗ имеет ток меньше, чем прямое замыкание оголенных проводов.

КЗ оно и в африке КЗ.

Андрёй написал : Пример - перегорание предохранителя обычной лампочки накаливания при возникновении дуги при перегорании спирали в момент включения.

В таком варианте у меня отбивает только соотв автомат.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.02.2010 в 18:52:12

kirich написал : В таком варианте у меня отбивает только соотв автомат.

А это означает, что КЗ уже не в Африке и не африканское. Гы-гы. Короче в таком случае ток КЗ меньше и получаем селективность. При больших токах КЗ все автоматы сработают, хоть до подстанции, если там тоже автоматы с защитой от КЗ.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.02.2010 в 19:12:15

kirich написал : Я дома работаю, КЗ ситуация не такая уж и редкая и вполне реальная

а почему не отключаете и работаете под напряжением?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2010 в 19:56:39

4Серый написал : а почему не отключаете и работаете под напряжением?

Угу, особенно когда импульсный БПшник отстраиваю, бывает может и шарахнуть на прогоне.

Андрёй написал : А это означает, что КЗ уже не в Африке и не африканское. Гы-гы.

Так при перегорании лампочки не совсем КЗ вообще то.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.02.2010 в 20:48:39

kirich написал : Угу, особенно когда импульсный БПшник отстраиваю, бывает может и шарахнуть на прогоне.

А кто мешает его включить последовательно с лампочкой на 100Вт? Так обычно все мастера делают. И деталей при этом сгорает меньше - дешевле ремонт обходится.

0