30.01.2015 в 15:00:55
Балкона и лоджии нет,но мысли вслух:"а если вместо сбитого бетона швеллер,или двутавр с упорными пластинами с боков вварить? он должен взять нагрузку на себя?!" Швеллер,рёбрами вниз,по-моему неплохой вариант.
30.01.2015 в 15:59:45
igi2005 написал : Прошли годы, я повзрослел и поумнел. Поэтому хочу обратиться ко всем "сам себе инженерам" желающим снести то, предназначение чего они не понимают - отрежте себе лучше конец, т.к. "он маленький, видимо не нужный, а у соседки так вообще его нет".
И в будующем руководствуйтесь следующим простым правилом: "Если деталь здания, которую я хочу удалить выполнена из легкоразрушаемого материала, то удалять ее можно. Если же под слоем легко сбиваемой штукатурки находится бетон, который тяжело крошится/при ударе по нему молотком дает искру/содержит в себе камни, то удалять его категорически нельзя!"
Более того самые слабые места в структуре здания это перемычка над и под балконным блоком, т.к. в этом месте стена сильно ослаблена проемом под окно и балконную дверь, поэтому остатки стены усилены большим количеством арматуры и высокопрочным бетоном. А вы, это самое слабое место добровольно уничтожаете :mad:
:applause: Суть
31.01.2015 в 15:39:38
Вот такой тогда у меня будет порог... Может 10 см всё таки отбить?
Чем думали когда проектировали, хз. Понятно что это нужно, но можно же было и без этого обойтись, если заранее об это подумать.
01.02.2015 в 14:59:36
MikeFly написал : Балкона и лоджии нет,но мысли вслух:"а если вместо сбитого бетона швеллер,или двутавр с упорными пластинами с боков вварить? он должен взять нагрузку на себя?!" Швеллер,рёбрами вниз,по-моему неплохой вариант.
Из тех работ, что я видел со стороны - при проделывании дверного проема в несущей стене вначале выполняется усиление уголком/двутавровром по обоим сторонам проема, и только потом удаление материала из проема. При этом высота уголка для усиления берется от 10 см и выше, плюс обварка полосами, в итоге получите высоту порога 12 см минимум, оно того стоит?
01.02.2015 в 15:06:25
AlexKucher написал :
Вот такой тогда у меня будет порог... Может 10 см всё таки отбить?
Чем думали когда проектировали, хз. Понятно что это нужно, но можно же было и без этого обойтись, если заранее об это подумать.
все таки балкон или лоджия? У лоджии плита перекрытия иногда опирается на боковые стены (бывает, что они выполняют роль декоративной перегородки). Вообще нюансов может быть просто море-конструкция прилегающих стен, конструкция перекрытий (плиты или монолитная заливка), поэтому дать грамотный ответ сможет только специалист, после сверки с проектом здания. Чем чревато я уже описал, особенно учитывая, что вы сильно нагрузите плиту лоджии/ балкона стяжкой (кстати на лоджию рекомендуется пол по деревянным шагам и много много утеплителя, т.к. под вами открытый всем ветрам потолок соседнего балкона, а не теплой квартиры
01.02.2015 в 17:01:17
Говорят что есть какая то машинка которая пилит бетон. Не кто не пользовался? Не знаете где на прокат можно взять и сколько стоит?
01.02.2015 в 17:18:52
MasterStrong,
А проще заказать профи)
04.02.2017 в 19:41:17
Всем привет)А в доме серии лг 507 можно порог на балкон убрать?Там какая то арматура торчит (
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.