S_CS написал : Так что ИМХО 100-амперный рубильник на DIN-реечку Вам в помощь.
А ещё разумнее можно поступить, заменив пакетник на модульный рубильник 100А.
16.12.2009 в 11:21:07
S_CS написал : Так что ИМХО 100-амперный рубильник на DIN-реечку Вам в помощь.
А ещё разумнее можно поступить, заменив пакетник на модульный рубильник 100А.
16.12.2009 в 11:33:07
S_CS написал : По-моему, в НАШЕЙ стране действует принцип "хочешь сделать хорошо - сделай это сам". Так что ИМХО 100-амперный рубильник на DIN-реечку Вам в помощь.
Все так... но подставляться самому не стоит. ...если что (случится с общей линией), этот же электрик будет тыкать в меня пальцем "Не виноватый Я! Он сам пришел!". 100 Ампер мало, дом с электроплитами, на квартиру по 9 кВт.
16.12.2009 в 12:53:33
в подвалах состаяние не лучше.пару раз видел.сколько щитков видел,но не попадалось с новым автоматом который ЖЭК заменил.обычно просто выкорочен.хотя для обслуживания тоже могли давать бы парочку автоматов.недавно в подъезде менял человеку автоматы.он мне историю такую рассказал:автоматы надумал менять только после того как чуть пожар не случился.сверху соседи делали ремонт.чё-то с лаком связаное.в общем этот лак бежал по кухонной стенке на которой резетки.естественно залило резетки.начала резетка плавиться и гореть.вокруг резетки даже обои обгорели.чёрный старый автомат выбило скорее когда кз пошло,только не сразу как нормальный автомат.а скорее из-за ограничения по моще минут так эдок через десять.в этот момент дома никого не было.всё обошлось малой кровью,но могло всё быть иначе.
16.12.2009 в 23:39:04
Вечером заглянул в щит ...от ореха на магистрали, в обход пакетника, протянут новый провод, сечением где-то под 20 кв (алюминий). Я так понимаю PE, как такового, теперь нет, в щите остался только N, скорее даже PEN. Думаю надо срочно ставить общий дифф на квартиру.
16.12.2009 в 23:48:22
Поделился бы фотой с народом!Радеем же!
17.12.2009 в 08:40:15
...чего-то холодильник в своих пулять стал (он с заземлением, был), каснулся сегодня, а он зарядом пульнул. Фото будут вечером.
17.12.2009 в 22:04:45
заземление куда подключено?узо я так понимаю нет.
18.12.2009 в 21:31:55
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!
18.12.2009 в 22:11:36
JEKA@ написал : заземление куда подключено?узо я так понимаю нет.
Заземляющий провод подведен в щиток и посажен на земляную колодку. Нет, общего УЗО нет. Думаю оно необходимо.
инспектор написал : Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!
Звонил в Мосэнергосбыт, но там сказали, что они только счетчики контролируют, а электросеть - удел ДЭЗа. (Интересно, а договор на поставку энергии вроде с Мосэнерго заключен и деньги ему капают.) Решил позвонить в какую-нибудь техническую службу управы, зашел на сайт ...на 5 (!!!) страницах перечислены различные службы, от чего нас только не берегут ...но дозвониться ни до одной пригодной службы не удалось. В общем полная анархия. ...ППЦ. Может Шойгу сразу позвонить? Попросить выдать 500000 руб. авансом, в счет будущей ЧС.
18.12.2009 в 22:49:46
большинство служб занимаються проводкой до счётчика.или за отдельную плату.для квартиры надо найти проф. электрика и всё будет хорошо!)))
19.12.2009 в 11:01:59
JEKA@ написал : большинство служб занимаються проводкой до счётчика.или за отдельную плату.для квартиры надо найти проф. электрика
Так speech (тема) и идет о вводе "на этаж" (общий пакетник), который стоит ДО ВСЕХ счетчиков.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.