16.12.2009 в 16:37:59
Diska написал : А с таким подходом можно вообще поставить диф, после него УЗО
помоему это лишняя трата денег, проше купить двухполюсник и УЗО, потом просто легче будет разобраться в чем причина срабатывания защиты.
16.12.2009 в 16:44:15
JEKA@: "...перед тем как лампы включать попробуте старую проводку отключить.может узо просто было на пределе."
Очень может быть, что ищется одна проблема, а их две: УЗО выводит на предел старая проводка, а нескомпенсированные ёмкостные токи на стены, потолок... при одновремменном включении светильников только помогают перепрыгнуть защитный уровень срабатывания.
16.12.2009 в 19:15:09
AlexandrL написал : ал с 14-ю двухламповыми светильниками дневного света
Утечка по емкости.
Физика процесса (ИХМО), если разложить два одиночных провода (через УЗО) по "земле", то с "фазы" будет утечка на землю. Что "здесь": фаза и 0 подходят к ЛЛ, встречно, то бишь "друг друга не компенсируют" и меж фазой и "землей " (пространством) возникает емкостная свясь/утечка. ЗЫ При тех же условиях, но при металлическом корпусе светильников "такого" ИХМО не случилось бы
16.12.2009 в 20:43:44
Да, это очень похоже. И ещё, получается, что при достаточной длине просто проводки будут нескомпенсированные ёмкостные токи утечки и УЗО сработает.
Вот и причина срабатывания УЗО при потопах от соседей, а не то, что где-то плохая потрескавшаяся изоляция и вода стала замыкать проводники (хотя это тоже не исключается): большая диэлектрическая проницаемость воды.
Интересно посчитать эту суммарную длину.
18.12.2009 в 20:08:48
Короче, сегодня удалось поэкспериментировать. С УЗО запитал только эту линию, результат - тотже самый, т.ч. предположение
-Mike1- написал : УЗО выводит на предел старая проводка,
отпадает. Поэтому сделал следующее: оставил запитку линии с одного автомата как ибыло, но на включение и отключение поставил два автомата вместо одного, т.е. раздельное включение 7светильников слевой стороны, 7 светильников справой. Вернул на место всю схему(подключил к этому УЗО всё что сидело на нем) при включении линии освещения(т.е. уже линий) всё ОК! Эксперимент продолжился в фойе здания, где висят три шестиламповых светильника(лампы по 20Вт. светильники советские), проводка старая алюминий двухжилка. Посадил на УЗО, при включении - УЗО срабатывает несразу, но тогда когда некоторые лампы уже загорелись, а некоторые пытаются разжечься. Вывернул четыре лампы из двух светильников-при включении всё ОК! Добавил одну- стало опять выбивать. Для себя сделал вывод, что УЗО этого типа тянет только 14 лампочек при одновременном включении, независимо от мощьности ламп. Т.ч. инфа может кому пригодится. Кстати примерная длинна провода около 20метров для 7светильников на одной стороне и столько же на другой, проложенных в кабельканале, а для трех шестиламповых не больше 6м, в плите пустотелке, т.ч. предположение
-Mike1- написал : И ещё, получается, что при достаточной длине просто проводки будут нескомпенсированные ёмкостные токи утечки и УЗО сработает.
тоже отпадает.
18.12.2009 в 21:41:27
Могу предложить ещё эксперимент: на выход УЗО поставить конденсатор или что-то вроде ВЧ-фильтра, может погасятся колебательные процессы?
В постах я рассуждал уже не только про вашу проблемму, но и частое, как бы "непредсказуемое" поведение УЗО.
19.12.2009 в 09:05:46
Mike1,спасибо, но с конденсатором эксперементировать не буду, уже отдал схему в работу, эти линии работают только с автомата, а с УЗО эксперименты так для себя, чтобы в будушем иметь ввиду. Всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу