-Mike1-
-Mike1-
Новичок

Регистрация: 23.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 50

16.12.2009 в 20:43:44

Да, это очень похоже. И ещё, получается, что при достаточной длине просто проводки будут нескомпенсированные ёмкостные токи утечки и УЗО сработает.

Вот и причина срабатывания УЗО при потопах от соседей, а не то, что где-то плохая потрескавшаяся изоляция и вода стала замыкать проводники (хотя это тоже не исключается): большая диэлектрическая проницаемость воды.

Интересно посчитать эту суммарную длину.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

18.12.2009 в 20:08:48

Короче, сегодня удалось поэкспериментировать. С УЗО запитал только эту линию, результат - тотже самый, т.ч. предположение

-Mike1- написал : УЗО выводит на предел старая проводка,

отпадает. Поэтому сделал следующее: оставил запитку линии с одного автомата как ибыло, но на включение и отключение поставил два автомата вместо одного, т.е. раздельное включение 7светильников слевой стороны, 7 светильников справой. Вернул на место всю схему(подключил к этому УЗО всё что сидело на нем) при включении линии освещения(т.е. уже линий) всё ОК! Эксперимент продолжился в фойе здания, где висят три шестиламповых светильника(лампы по 20Вт. светильники советские), проводка старая алюминий двухжилка. Посадил на УЗО, при включении - УЗО срабатывает несразу, но тогда когда некоторые лампы уже загорелись, а некоторые пытаются разжечься. Вывернул четыре лампы из двух светильников-при включении всё ОК! Добавил одну- стало опять выбивать. Для себя сделал вывод, что УЗО этого типа тянет только 14 лампочек при одновременном включении, независимо от мощьности ламп. Т.ч. инфа может кому пригодится. Кстати примерная длинна провода около 20метров для 7светильников на одной стороне и столько же на другой, проложенных в кабельканале, а для трех шестиламповых не больше 6м, в плите пустотелке, т.ч. предположение

-Mike1- написал : И ещё, получается, что при достаточной длине просто проводки будут нескомпенсированные ёмкостные токи утечки и УЗО сработает.

тоже отпадает.

0
-Mike1-
-Mike1-
Новичок

Регистрация: 23.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 50

18.12.2009 в 21:41:27

Могу предложить ещё эксперимент: на выход УЗО поставить конденсатор или что-то вроде ВЧ-фильтра, может погасятся колебательные процессы?

В постах я рассуждал уже не только про вашу проблемму, но и частое, как бы "непредсказуемое" поведение УЗО.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

19.12.2009 в 09:05:46

Mike1,спасибо, но с конденсатором эксперементировать не буду, уже отдал схему в работу, эти линии работают только с автомата, а с УЗО эксперименты так для себя, чтобы в будушем иметь ввиду. Всем спасибо!