22.12.2009 в 21:11:20

:eek:

0
Вложение
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

22.12.2009 в 21:25:59

2AC/DC спасибо, а то меня уже в процессе празднования от щита отдирали при попытке вскрытия. :) Не поняли товарищи, начавшие отмечать с утра, что я по делу туда лезу. :)

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

22.12.2009 в 21:36:48

...

0
Вложение
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

22.12.2009 в 21:38:37

В файле pdf открываем 85 страницу. Первое - с землей, нам и не надо. А вот второе - 14881, самое то. Ввод на УЗО снизу, а сверху гребенка от УЗО на автоматы. Обрезаем под нужное число модулей, ставим 14886 по бокам, и провод на 14885.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

22.12.2009 в 21:44:50

Это для вывода на однополюсные автоматы. Дальше - в зав-ти от полюсов.

Отдельное спасибо уважаемому Юрка за вот этот пример - живой, все видно. Это фото одной из его работ на нашем форуме.

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=108327

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.12.2009 в 22:30:16

Int64 написал : все видно

я об этом и говорил. а примеров на его страничке куча. смотри и учисьнехочу..

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

22.12.2009 в 22:40:02

2greg111 ну, на фото тоже не всегда все видно. Так что спасибо за тему. Тут я уже разжевал с каталогом, видно все по частям и можно посмотреть в сборе. ;)

2Alex220v 1. Думаю, понятно, что вопрос противоречит сам себе? 2. Лучше всего обжать и в середине по длине шины - прям в клемму вместе с зубцом шины. Если нечем обжимать - тогда выход указан выше. Но штука эта стоит 2/3 от цены гребенки. Ну и на саму гребенку возможно - в каталоге это упомянуто. 3. Это показано в картинках выше.

Еще вопросы?

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

23.12.2009 в 12:03:31

Здравствуйте!

В продолжение темы.. Прошу не пинать сильно ежели чего - ссылка на ту тему, где выставлял схему щитка и расположение автоматов умерла, поэтому я здесь :)

В общем вопрос с гребенкой решился - снизу у автоматов клеммы на одном уровне, немного изменил расположение автоматов в щитке: щиток 2х12, схема ниже.

осталось несколько вопросов, помогите пожалуйста советом:

1) какая схема из двух более оптимальная (1 - автомат на катушку контактора, 2 - автомат на реле РН-111М)?
2) правильно ли я выбрал размещение оборудования в щите? (с точки зрения расключений проводами, гребенкой и т.д) - может можно проще?
3) ну и последнее - если верхний ряд (с вводным ав. и реле) поменять местами с нижним? слишком ли это плохо будет? вродь как вводный внизу получается, но в то же время он будет подписан, а с автоматов на потребители будет попроще распределять провода - шины РЕ и N находятся вверху (расположение как на рисунке-схеме)

заранее всем спасибо!

ps. совсем забыл - можно ли использовать многожильный кабель ПВС? для этих целей он был куплен и распатрошен на отдельные провода.. Не считайте меня извращенцем, просто в наших магазинах ПВ4 вообще нет и никогда не было, а ПВ3 только желто-зеленый.. :)

0
Вложение
Alex220v
Alex220v
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

23.12.2009 в 12:31:12

Int64 написал : Еще вопросы?

Да не проблема! :) :)

Int64 написал :

  1. Думаю, понятно, что вопрос противоречит сам себе?

Другими словами использование гребенки при использовании одно- и двухконтактных устройств, стоящих вперемежку невозможно. Правильно?

Тогда еще вопрос. Схема щитка строится применительно к тому, что какой провод фазный, а какой нулевой известно. А кто даст гарантию, что электрики их не перебросят? И если такое случится, то как защититься от такой ситуации?

Int64 написал : Если нечем обжимать - тогда выход указан выше.

Этот контакт я вчера как раз в магазине видел (14885). Но продавец как-то невнятно объяснил как его использовать. Он что, вместе с зубцом гребенки вставляется в автомат?

И еще тогда до кучи вопрос: провода к автоматам подключать сверху, снизу или без разницы (нужное подчеркнуть)?

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 13:43:05

Alex220v написал : Другими словами использование гребенки при использовании одно- и двухконтактных устройств, стоящих вперемежку невозможно. Правильно?

Скажем так, сильно затруднено. С помощью напильника и такой-то матери возможно все, но именно поэтому компоновка щитков - задача не из самых тривиальных, надо уметь подбирать группы устройств для коммутации.

Alex220v написал : Тогда еще вопрос. Схема щитка строится применительно к тому, что какой провод фазный, а какой нулевой известно. А кто даст гарантию, что электрики их не перебросят? И если такое случится, то как защититься от такой ситуации?

Это после счетчика? Или перед ним? Никак. Так же, как защититься от падения сосульки в конце зимы. Лучше всего повесить на щиток свой замок. Здесь ситуация из разряда - если нападут и ограбят, вроде и права на нашей стороне, а лучше, чтоб этого не случилось. Хотя я с таким, емнип, еще не сталкивался.

Alex220v написал : Этот контакт я вчера как раз в магазине видел (14885). Но продавец как-то невнятно объяснил как его использовать. Он что, вместе с зубцом гребенки вставляется в автомат?

Именно. Если не написал раньше, прошу извинить.

Alex220v написал : И еще тогда до кучи вопрос: провода к автоматам подключать сверху, снизу или без разницы (нужное подчеркнуть)?

Технически - скорее последнее, практически - есть правила. Тут все не так просто. У нас вообще принято ввод вести сверху, у них - снизу, некоторые объявили, что будут ориентироваться на неподвижный контакт ВА. :) Вообще ВА не особо переживают касательно направления подключения. А вот по поводу УЗО в соседних темах ломают копья до сих пор. :)

0
Alex220v
Alex220v
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

23.12.2009 в 19:34:16

2Int64 Спасибо, за ответы. Ясность появилась. Буду потихоньку закупаться. Возможно вопросы будут появляться в процессе сборки щитка. Кстати, а вот и вопрос :). На какую фирму ориентироваться? В магазине посоветовали АВВ S-Серии (возможно с серией напутал). Делать буду для себя и, надеюсь, один раз :), поэтому финансовых ограничений нет (в пределах разумного :) ).