21.12.2009 в 15:44:42
Alex220v написал : А в чем преимущество (или недостаток) счетчика, устанавливаемого на ДИН рейку?
Недостаток - занимает место в щитке. Преимущество - занимает место в щитке, а не на стене.
Alex220v написал : Удобство, простота, скорость монтажа?
Это уже будут отличия моделей.
Alex220v написал : Насколько я понимаю щитков с окнами для таких счетчиков нет (пластик пока не рассматриваю).
Чем Вам пластик плох.
Alex220v написал :
- Если в одном ряду стоят автоматы и, скажем, УЗО или розетка, то как использовать гребенку? Или в один ряд не ставить, или соединять проводами или еще что-то
- Как подключать собственно провод к гребенке? Есть ли на ней специальный контакт?
- Через что лучше всего разветвлять нулевой и земляной провода?
Вечером постараюсь показать.
21.12.2009 в 18:27:22
Int64 написал : Вечером постараюсь показать.
Спасибо, буду ждать. А потом задавать новые вопросы :)
22.12.2009 в 09:32:12
2Alex220v прошу прощения, не получилось мне выполнить данное слово. Товарисч забрал фотик, вставил в него свою флеху, а куда дел мою - представления не имеет. Буду бить его по голове - много фоток хороших похе... потерялись на ней. :(
Сейчас попробуем сообразить на пальцах.
22.12.2009 в 21:11:20
:eek:
22.12.2009 в 21:25:59
2AC/DC спасибо, а то меня уже в процессе празднования от щита отдирали при попытке вскрытия. :) Не поняли товарищи, начавшие отмечать с утра, что я по делу туда лезу. :)
22.12.2009 в 21:36:48
...
22.12.2009 в 21:38:37
В файле pdf открываем 85 страницу. Первое - с землей, нам и не надо. А вот второе - 14881, самое то. Ввод на УЗО снизу, а сверху гребенка от УЗО на автоматы. Обрезаем под нужное число модулей, ставим 14886 по бокам, и провод на 14885.
22.12.2009 в 21:44:50
Это для вывода на однополюсные автоматы. Дальше - в зав-ти от полюсов.
Отдельное спасибо уважаемому Юрка за вот этот пример - живой, все видно. Это фото одной из его работ на нашем форуме.
22.12.2009 в 22:30:16
Int64 написал : все видно
я об этом и говорил. а примеров на его страничке куча. смотри и учисьнехочу..
22.12.2009 в 22:40:02
2greg111 ну, на фото тоже не всегда все видно. Так что спасибо за тему. Тут я уже разжевал с каталогом, видно все по частям и можно посмотреть в сборе. ;)
2Alex220v 1. Думаю, понятно, что вопрос противоречит сам себе? 2. Лучше всего обжать и в середине по длине шины - прям в клемму вместе с зубцом шины. Если нечем обжимать - тогда выход указан выше. Но штука эта стоит 2/3 от цены гребенки. Ну и на саму гребенку возможно - в каталоге это упомянуто. 3. Это показано в картинках выше.
Еще вопросы?
23.12.2009 в 12:03:31
Здравствуйте!
В продолжение темы.. Прошу не пинать сильно ежели чего - ссылка на ту тему, где выставлял схему щитка и расположение автоматов умерла, поэтому я здесь :)
В общем вопрос с гребенкой решился - снизу у автоматов клеммы на одном уровне, немного изменил расположение автоматов в щитке: щиток 2х12, схема ниже.
осталось несколько вопросов, помогите пожалуйста советом:
1) какая схема из двух более оптимальная (1 - автомат на катушку контактора, 2 - автомат на реле РН-111М)?
2) правильно ли я выбрал размещение оборудования в щите? (с точки зрения расключений проводами, гребенкой и т.д) - может можно проще?
3) ну и последнее - если верхний ряд (с вводным ав. и реле) поменять местами с нижним? слишком ли это плохо будет? вродь как вводный внизу получается, но в то же время он будет подписан, а с автоматов на потребители будет попроще распределять провода - шины РЕ и N находятся вверху (расположение как на рисунке-схеме)
заранее всем спасибо!
ps. совсем забыл - можно ли использовать многожильный кабель ПВС? для этих целей он был куплен и распатрошен на отдельные провода.. Не считайте меня извращенцем, просто в наших магазинах ПВ4 вообще нет и никогда не было, а ПВ3 только желто-зеленый.. :)
23.12.2009 в 12:31:12
Int64 написал : Еще вопросы?
Да не проблема! :) :)
Int64 написал :
- Думаю, понятно, что вопрос противоречит сам себе?
Другими словами использование гребенки при использовании одно- и двухконтактных устройств, стоящих вперемежку невозможно. Правильно?
Тогда еще вопрос. Схема щитка строится применительно к тому, что какой провод фазный, а какой нулевой известно. А кто даст гарантию, что электрики их не перебросят? И если такое случится, то как защититься от такой ситуации?
Int64 написал : Если нечем обжимать - тогда выход указан выше.
Этот контакт я вчера как раз в магазине видел (14885). Но продавец как-то невнятно объяснил как его использовать. Он что, вместе с зубцом гребенки вставляется в автомат?
И еще тогда до кучи вопрос: провода к автоматам подключать сверху, снизу или без разницы (нужное подчеркнуть)?
23.12.2009 в 13:43:05
Alex220v написал : Другими словами использование гребенки при использовании одно- и двухконтактных устройств, стоящих вперемежку невозможно. Правильно?
Скажем так, сильно затруднено. С помощью напильника и такой-то матери возможно все, но именно поэтому компоновка щитков - задача не из самых тривиальных, надо уметь подбирать группы устройств для коммутации.
Alex220v написал : Тогда еще вопрос. Схема щитка строится применительно к тому, что какой провод фазный, а какой нулевой известно. А кто даст гарантию, что электрики их не перебросят? И если такое случится, то как защититься от такой ситуации?
Это после счетчика? Или перед ним? Никак. Так же, как защититься от падения сосульки в конце зимы. Лучше всего повесить на щиток свой замок. Здесь ситуация из разряда - если нападут и ограбят, вроде и права на нашей стороне, а лучше, чтоб этого не случилось. Хотя я с таким, емнип, еще не сталкивался.
Alex220v написал : Этот контакт я вчера как раз в магазине видел (14885). Но продавец как-то невнятно объяснил как его использовать. Он что, вместе с зубцом гребенки вставляется в автомат?
Именно. Если не написал раньше, прошу извинить.
Alex220v написал : И еще тогда до кучи вопрос: провода к автоматам подключать сверху, снизу или без разницы (нужное подчеркнуть)?
Технически - скорее последнее, практически - есть правила. Тут все не так просто. У нас вообще принято ввод вести сверху, у них - снизу, некоторые объявили, что будут ориентироваться на неподвижный контакт ВА. :) Вообще ВА не особо переживают касательно направления подключения. А вот по поводу УЗО в соседних темах ломают копья до сих пор. :)
23.12.2009 в 19:34:16
2Int64 Спасибо, за ответы. Ясность появилась. Буду потихоньку закупаться. Возможно вопросы будут появляться в процессе сборки щитка. Кстати, а вот и вопрос :). На какую фирму ориентироваться? В магазине посоветовали АВВ S-Серии (возможно с серией напутал). Делать буду для себя и, надеюсь, один раз :), поэтому финансовых ограничений нет (в пределах разумного :) ).
24.12.2009 в 01:13:46
как я писал ставиться реле напряжения.есле электрики в подъезде перекрутят то реле выключиться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу