18.08.2010 в 13:26:30

Вот набросал. Что то под вопросом.

0
Вложение
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

18.08.2010 в 13:34:20

Вот еще собранный щиток в бане. Защитные проводники пока не подключал к шине. Оставил заизолированные концы. Проблема. Уже голова пухнет, как это все заземлить? Баню, гараж и дом. Помогите пожалуйста.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2010 в 20:51:31

Суровский написал : Вот набросал.

Многовато УЗО, а в доме какой ток утечки(наверно 30мА)? Вы надеетесь если в бане будет утечка, то сработает узо в бане? Нет, сработает УЗО в бане, в гараже и в доме.

Суровский написал : как это все заземлить? Баню, гараж и дом.

Защитные проводники соединить между собой и с контуром заземления. Или вопрос конкретнее поставьте.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

19.08.2010 в 10:12:56

УЗО на кабель от гаража до бани поставил для защиты кабеля (идет частично по деревянным конструкциям, частично в земле, частично подвешен на тросе). Для перестраховки так сказать. УЗО в доме на линию до гаража под вопросом, надо ли? Если не трудно подскажите как сами сделали бы. По заземлению ответили. Спасибо.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2010 в 10:32:51

Суровский написал : как сами сделали бы.

  1. Гараж и баню разделил бы в доме - отдельные линии.
  2. В доме общее (на вводе) УЗО 100мА тип S.
  3. УЗО в гараже тип А 30мА и УЗО в бане тип А 10мА. Или в доме общее (на вводе) УЗО 100мА тип S, на линию УЗО тип S 30мА, УЗО на гараж 30мА и на баню УЗО 10мА.
0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

19.08.2010 в 11:12:15

Вся беда, что сделать ввод из дома в баню затруднительно. Если подземкой, то перекапывать все клумбы, альпийские горки и пр. что жена соорудила. Буду повешен вверх ногами на этом кабеле. Если воздушкой, то надо сооружать немыслимые гусаки т.к. со стороны дома и бани ввод попадает под свес крыши. Что такое сход лавины снега с металлочерепичной крыши наблюдал этой зимой. Кабель порвет как волосок. Поэтому было принято решение подключаться от гаража. Можно конечно протащить в одной трубе с кабелем идущим от дома до гаража еще один кабель для бани и соединить его в гаражном щитке. Если можно так в одной трубе?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2010 в 12:35:54

Суровский написал : Можно конечно протащить в одной трубе с кабелем идущим от дома до гаража еще один кабель для бани и соединить его в гаражном щитке.

Только взаимонагрев кабелей надо учитывать.

0
demonmsk
demonmsk
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 30

20.08.2010 в 19:27:59

Просьба прокомментировать, проверить, посоветовать:) В новостройке планирую сделать все заново, т.к. существующее, сделанное для галочки, не устраивает. План разводки тоже прилагаю (существующее в стяжке, я хочу на потолке+частично плинтусы. Вопросы есть на схемах. Основное - допустимо ли по несколько линий в один автомат заводить, присоединение PE в щитке и сечение линии на варочную панель.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.08.2010 в 19:40:26

2demonmsk кабель 3*2.5 защищается АВ 16А. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734 Создайте свою тему, вам же будет удобнее.

demonmsk написал : В новостройке планирую сделать все заново

А вы что планируете все сами делать?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.08.2010 в 21:24:47

demonmsk написал :

На вводе для обеспечения дублирования защиты по утечке желательно УЗО на 100мА тип S. Там где возможно использование техники с импульсными блоками питания постоянного тока желательно УЗО тип АС заменить на тип А(цена возрастет). Разницу между тип А, АС, S можно прочитать здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php/43068-Help-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8! Освещение желательно более 1 АВ, а так же под УЗО. Стиралку на отдельную линию как и посудомойку. Кондеры каждый на свой АВ 16А. Варка 3х6 мм. Оборудование в щит все же лучше брать одного производителя.

demonmsk написал : существующее, сделанное для галочки, не устраивает.

Как определили? Что то конкретно не устраивает, может это поправимо.

0
demonmsk
demonmsk
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 30

20.08.2010 в 22:00:30

ink_mast написал : Как определили? Что то конкретно не устраивает, может это поправимо.

Добавил фото - ну что это, на кухне всего две розетки, а в подъездном щитке два узо и два автомата всего.. И интересно, реально ли договориться, чтобы в квартиру 10 мм кв новый ввод сделали. Там ведь наверняка идет максимум 6 мм кв (на плиту).

0