Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.07.2011 в 09:21:20

Изоляция этой шины может быть не предназначена для фазного напряжения относительно корпуса щитка. Также изоляция может быть недостаточно безопасной для эксплуатации от случайного прикосновения

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

15.07.2011 в 10:22:06

avmal написал : Почитайте в своей же ссылке её назначение и вопрос будет исчерпан.

Ради интереса посмотрел, что пишет Электромонтаж про чёрные шинки Леграна. По его трактовке они тоже для нулевых проводов, хотя Легран пишет, что для фазных. Поэтому, думаю, истина в каталогах производителей, а не на сайтах продавцов.


Мастерская электрика

0
Аватар пользователя
Marat

Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

08.01.2012 в 15:45:38

Два вопроса:

  1. Тут говорили, что проект могут не согласовать, если электрощиток не легкодоступен. В каких нормах это закреплено? Просто в коридоре делать выпирающий щиток не хочется, хочется спрятать его в кладовку.
  2. Обязательно ли оконцовывать одиночный одножильный провод, когда засовываешь его в шину, в АВ или в УЗО? Есть какие-то нормы-правила-рекомендации?
0
Аватар пользователя
myweb

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

29.01.2012 в 13:41:36

Прощу прощение за вопрос "чайника", но все же подскажите пожалуйста можно ли в щитке для соединения счетчика автоматов, счетчика и т.д. использовать одножильный кабель (например жилы кабеля ВВГ 4мм)? На форуме читал, что в щитке применяется кабель многожильный ПВ3 и потом он обжимается, но почему? Зачем обжимать, если можно взять одножильный?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

29.01.2012 в 13:47:52

Можно конечно, просто многожилку легче гнуть, да и контакт наконечника с клеммой чуток надежнее, чем зажимать моножилу

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

01.02.2012 в 20:44:58

Товарищи, у меня в комнатах каждая розетка проведена проводом 3*2.5. В некоторых комнатах есть 4,3,2 розетки. Автомат ставить на каждую розетку жирно будет? Или ставить? :(

Если не ставить - что более умно имхо, как 4-3-2 фазных моножильных провода правильно заводить в автомат? Какие то коннекторы использовать, шину для ВШТ рейки? В спальне выходит 4 фазных провода, если на коннектор - то нужно 5 отверстий, пятое в автомат? Как тут быть?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

01.02.2012 в 20:59:04

Ну если Вы от каждой розетки в щиток отдельный кабель протянули, то смысл этого только посадить каждый провод на отдельный автомат, что ж распайку-то не сделали? Вам изолированные клеммные колодки нужны

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

01.02.2012 в 21:24:14

Да думал на каждый автомат повесить отдельный кабель(не хотел коробки мучать, так как думаю сам все подключить, а своей пайке- скрутке пока не доверяю) - но получается, что автоматов как в шаттле. :-( Если ставить автомат отдельный на каждую комнату - получается 10 автоматов нужно. А если по количеству розеток - то целых 21... А клеммные колодки на сколько возможно применять в таких целях? И на какие именно смотреть? Вот такого типа подойдет?

ZIDIZ написал : Ну если Вы от каждой розетки в щиток отдельный кабель протянули, то смысл этого только посадить каждый провод на отдельный автомат, что ж распайку-то не сделали? Вам изолированные клеммные колодки нужны

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.02.2012 в 21:57:28

Игорья, вот еще

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.02.2012 в 21:59:23

Игорья написал : А если по количеству розеток - то целых 21...

Всего-то, )))) Обычные АВ допускают нормальное соединение 2 х жил одинакового сечения. Есть модели АВ которые допускают и 4 проводника зажать

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

01.02.2012 в 22:13:49

Как по мне, то 21 это огого. :-) Присматриваюсь к автоматам 16 А, 1 фазный, тип В, Hager. Как узнать сколько можно зажать в него? И... будет наверное не оч. красиво это все выглядеть? Что тут можно посоветовать? Схема моего подключения...

gugulaki написал : Всего-то, )))) Обычные АВ допускают нормальное соединение 2 х жил одинакового сечения. Есть модели АВ которые допускают и 4 проводника зажать

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 07:36:51

Я не бельмеса в вашей схеме. У вас 3 фазы? вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E2%FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC груповые УЗО возьмите на шаг выше. У хагера можно и 4 зажать, если провод оконцевать вилкой. Автоматы 2П АВ 20 А - уберите (они бессмысленны в квартирной разводке) Реле напряжения: для экономии места можно взять УЗМ 51, а для гибкости (но место нужно больше) реле напряжения+контактор. Связка АВ+ УЗО на свет - или меняйте местами АВ-УЗО или АВДТ ставьте. Селективное УЗО в распред щите нафих не нужно, его место в этажном щите. Оно(УЗО 2П селективное 40А 100 мА) у вас будет защищать 2 м соеденительных проводов, т.к. все ниже отходящии лини прикрыты своими (групповыми УЗО)

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

02.02.2012 в 08:15:56

gugulaki написал : У вас 3 фазы?

На вводе одна. А дальше логически разделилил на 4, зачем, не очень понятно.

Игорья, по любому, щиток будет очень большой. Не автоматами, так клемниками набьете по самое не балуйся. Если все кабели уже в щиток заведены, то, имхо, проще использовать такие -

А с обратной стороны -

С торцов заглушки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

02.02.2012 в 11:29:41

Фаза одна. Не квартира, а дом. 20А предел подключения по возможностям, да больше и не нужно. Люди посоветовали эту схему - буду рад любой критике. Говорят с системой заземления ТТ так делают. Тогда нужно 2 УЗО на линии. (если я правильно понял) А на свет у меня вроде бы уже автомат и УЗО стоит? А селективное узо на 100ма нужно так как дом к тому же деревянный... ?

gugulaki написал : Я не бельмеса в вашей схеме. У вас 3 фазы? вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E2%FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC груповые УЗО возьмите на шаг выше. У хагера можно и 4 зажать, если провод оконцевать вилкой. Автоматы 2П АВ 20 А - уберите (они бессмысленны в квартирной разводке) Реле напряжения: для экономии места можно взять УЗМ 51, а для гибкости (но место нужно больше) реле напряжения+контактор. Связка АВ+ УЗО на свет - или меняйте местами АВ-УЗО или АВДТ ставьте. Селективное УЗО в распред щите нафих не нужно, его место в этажном щите. Оно(УЗО 2П селективное 40А 100 мА) у вас будет защищать 2 м соеденительных проводов, т.к. все ниже отходящии лини прикрыты своими (групповыми УЗО)

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

02.02.2012 в 11:31:30

По ходу вы открыли мне глаза, т.е. такие клеммники соединяются между собой небольшой гребенкой? Я то как раз не мог до этого дойти. И если использовать такие клеммники, то тут вопрос второй - куда их ставить, брать шкаф на одну рейку больше и на нижнюю рейку клеммники, а потом уже на предпоследнюю к автоматам?

UncleSam976 написал : На вводе одна. А дальше логически разделилил на 4, зачем, не очень понятно.

Игорья, по любому, щиток будет очень большой. Не автоматами, так клемниками набьете по самое не балуйся. Если все кабели уже в щиток заведены, то, имхо, проще использовать такие -

А с обратной стороны -

С торцов заглушки.

0