Dzin написал : И чем же ИЕК И TDM клеммы не угодили? А их распред блоки идеальные по цене? Только если можно по фактам и без лирики про плохих китайцев.
Я бы сказал что и те и те не в фаворе. одни потому что подделка под и именитого производителя ИМХО. Другие с космическим ценником и хотя бы фасочки сняли...
Больше понравились распределительные блоки els(Spelsberg), тот что слева, выполнен брутально и стоит много меньше того же ВRU 80.
К проходным клемам ENTRELEC вопросов нет качественное соединение по адекватной цене, за исключением того, что распределительные блоки на их основе редкость т. к. только под заказ.
23.01.2015 в 15:53:42
Еще вопрос по нулю в водном щите - на ноле одно соединение: СИП 16кв. - ВВГ 6кв. Поставил РБ-125, но лежит еще в запасе ЗНИ IEK 35кв. Может лучше поставить клемник вместо РБ, в нем пластина немного натягивается и тем самым подпружинивается, вроде надежнее соединение?
23.01.2015 в 15:58:25
s1.cooler, лучше орех или прокалывающий сжим.
24.01.2015 в 17:33:55
Johnny; В водном щите с DIN рейками для соединения нуля СИП 16 (вводного) и ВВГ 6 кв (выводного)? Орех туда не очень вписывается... Хотя у ореха очень даже неплохое по надежности соединение...
25.01.2015 в 21:53:04
Часто ставят УЗО большого номинала и под ним несколько автоматов. Как в таких случаях лучше всего подключать N от узо к линиям? Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?
25.01.2015 в 21:55:47
lemurs написал : Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?
или использовать нулевые шинки которые крепятся не на дин рейки, и к самому корпусу щитка. (но это надо возможности конкретного щитка смотреть)
26.01.2015 в 00:43:38
Юрка написал : Допустимо много вариантов. Но идеальный вариант - это шинки (гребёнки). У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться. Перемычки из проводов - это часто масса ненужных переходных сопротивлений (особенно, если это "шлейф").
Бывает, что неродная гребёнка подходит к автоматам. Нужно примерить. Желательно замерить штангелем. А что такое "вспомогательные контакты"? Если это действительно вспомогательные контакты состояния или срабатывания (а не вводные клеммы, например), то они наверняка не подходят к чужим автоматам.
Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо. Или диф/узо поставить
26.01.2015 в 00:47:54
eiwork написал : Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо.
Можно конкретные примеры?
26.01.2015 в 12:18:27
Олечка; Наверное, если разбивать от узо на 2-3 линии. Шинки начинают забирать много места
26.01.2015 в 12:40:27
s1.cooler; Юзайте АВВшные УЗО серии F200. У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)
26.01.2015 в 13:13:42
Вы что-то не в ту степь углубляетесь, eiwork же вроде говорит о гребёнках, а не о нулевых шинках?
26.01.2015 в 15:42:11
Johnny; Сразу не догнал о каких шинках речь. Под гребенки кстати тоже не очень провода подсовывать, особенно под трехполюсные. Конечно можно использовать линейки модульников с доп. клеммой, как предложил Solovey или спец. клеммы для гребенок, но как-то неудобно все это - приходится слишком заморачиваться на подборе компонентов. Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях
26.01.2015 в 15:59:34
s1.cooler написал : Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях
Тут на мастерсити ситуация иная. Почти все собранные щиты с гребенками. Это быстро, удобно, надежно, технологично.
Там где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?
26.01.2015 в 21:36:10
Олечка написал : Можно конкретные примеры?
можно. в личку напишу. или на моей странице найдите ссылку сайта. там статья есть - коммутация щита. фото щита - конкретный пример
26.01.2015 в 21:40:37
ОК, посмотрела.
Вопросов нет.