05.07.2012 в 17:52:12
Добрый день!
поругайте за за план коммутации в щитке. Только разумными словами плз :).
Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата. Группы потребителей нарисованные вбок на самом деле выходят из стены под щитком. Там в же в щитке будет коммутироваться коридорный свет, звонок и попозже аварийка на санузел и коридор.
пока не понял - как, при использовании гребенки, на верхней планке развести ноль и фазу сверху и не пересечь их?
05.07.2012 в 18:50:50
А это грамотно собранный щиток? Извиняюсь за то, что вмешиваюсь в ваш разговор :)
Фото щитка:
05.07.2012 в 22:44:27
AlexZW написал : поругайте
правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват
05.07.2012 в 22:51:43
AlexZW написал : Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата.
Я б 6мм2,ВВГ не 2*1,5мм,а 3*1,5мм2. На духовку АВ 16А,Узо на 25А30мА, под которым 2 АВ,замените на 40А30мА.
05.07.2012 в 22:54:01
Евгений156, ужасно. переделать.
05.07.2012 в 23:10:30
Подскажите, насколько всё же критичена разница в форме и сечении проводника внутри трасформатора 300/5 для учёта ?
06.07.2012 в 01:27:25
юра Т написал : правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват
+1 Редко, но случаются духовки с большой потребляемой мощностью, например, с СВЧ. Нужно уточнять.
06.07.2012 в 02:03:56
Евгений156 написал : А это грамотно собранный щиток?
Для квартиры? У Вас там будут трехфазные электромоторы или другие трехфазные устройства ? :)
06.07.2012 в 02:35:45
Этот щиток был собран по электропроекту, который был сделан компанией ооо "...", для квартиры. Они сделали трехфазное питание для варочной поверхности и по диффавтомату на каждую группу потребителей. Зачем, не знаю. Это однокомнатная кв-ра, со всей современной бытовой техникой, пмм, см и т.п. Панелька варочная запитана проводом с сечением 4квадрата. А в квартиру входит провод 5х10 трехфазный, насколько я понимаю.
06.07.2012 в 12:12:16
юра Т написал : правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват
На счет УЗО я соврал - рисовал по памяти - сегодня глянул на девайс - 40А 30мА т.е. вроде нормально.. вот только как он с номиналом вводного автомата будет дружить? читал что УЗО надо ставить на ток больше чем потребители, но меньший чем автомат перед ним. но не ставить же 63А? (хотя такой у меня стоит в кач рубильника в этажном щитке перед счетчиком) автомат не велик, ибо подключаемая мощность духовки в плите 3.4кВт, т.е. она может откушать около 15,5 А и соотв. 16 амперник для нее маловат, а следующий номинал 25А.
06.07.2012 в 12:23:27
AlexZW написал : подключаемая мощность духовки в плите 3.4кВт, т.е. она может откушать около 15,5 А и соотв. 16 амперник для нее маловат, а следующий номинал 25А.
С чего вы взяли, что "16 амперник" для духовки будет маловат, если исправный автомат не сработает и при 18А.
06.07.2012 в 12:32:59
дружба написал : Я б 6мм2,
а зачем в щитке целых 6? его же гнуть геморнее.. а так вроде 4 на шаг больше чем потребители...
ВВГ не 2*1,5мм,а 3*1,5мм2.
да нет именно 2х1,5
реальной TN-C-S в нашей холупе конечно никто не делал(и врядли сделают когданьть учитывая что ржавую фазную колодку поменять не могут которая тлеет периодически), так что по сути вся проводка осталась двухпроводной.. но если на силу я кабель покупал и потому заложил 3 жилу на будущее, то на свет использовал тот что завалялся в гараже с последнего объекта в достаточном количестве.. и это был ВВГнг 2х1,5.. подумал, что свет высоко - обойдется и без земли... :)
06.07.2012 в 12:47:25
avmal написал : если исправный автомат не сработает и при 18А.
ну как то вобщем номиналы существуют чтоб на них опираться при расчете.. а так если рассуждать то это пляска с бубном сплошная.. я конечно понимаю, что она нередко случается, но брать ее за отправную точку наверно не стоит..
06.07.2012 в 12:47:50
AlexZW написал : зачем в щитке целых 6? его же гнуть геморнее.. а так вроде 4 на шаг больше чем потребители...
А сколько потребителей?
06.07.2012 в 12:50:38
AlexZW написал : номиналы существуют чтоб на них опираться при расчете.. а так если рассуждать то это пляска с бубном сплошная..
Это не пляска с бубном, а ГОСТ. А номиналы действительно существуют, чтобы на них опираться при расчётах, но не вам, а специалистам. Вы же именно от них хотите услышать ответы на свои вопросы?